Werbepartner

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Sicker-/Filtersteine bei gedämmtem Fertigteilbetonkeller notwendig?

Diskutiere Sicker-/Filtersteine bei gedämmtem Fertigteilbetonkeller notwendig? im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    Hof
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    98

    Sicker-/Filtersteine bei gedämmtem Fertigteilbetonkeller notwendig?

    Hallo zusammen.

    Hab mich letzthin mit einem Nachbarn unterhalten - seither bin ich etwas verunsichert.
    Wir haben einen Fertigteilbetonkeller (20cm), vor Ort vergossen, Perimeterdämmung (12cm), Noppenbahn, Erdreich. Eine Drainage ums komplette Haus samt Spülschächten ist vorhanden.
    Der Nachbar sagt, dass diese Sickersteine (welche unmittelbar vor der Perimeterdämmung stehen) unerlässlich seien.
    Unser Kellerbauer (großes, deutschlandweit agierendes Unternehmen) hatte damals vor zwei Jahren zu keiner Zeit etwas in der Richtung erwähnt.

    Könnt ihr was dazu sagen?

    Der Nachbar hat übrigens einen gemauerten Keller.

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Sicker-/Filtersteine bei gedämmtem Fertigteilbetonkeller notwendig?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    Hof
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    98
    Moin,

    kann wirklich niemand was dazu sagen?

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    Hallo Cascada,
    je nach dem was für ein Boden/Kies zum Verfüllen der Baugrube genommen wurde. Außerdem ist es eine Betonkeller gegen welche lastfall? Drückendes wasser? Wieso Drainage? Wenn drainage nach DIN 4095 dann gehört da auch eine Flächendränung hin d.h. am Kellerwand runter. Ist die noppenbahn einlagig oder mehrlagig mit Vlies davor?
    Vor zwei jahren ist der Keller erstellt? Gibt es probleme mit wasser? Versickert kein wasser durch?
    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    Hof
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    98
    Hallo Yilmaz,

    danke für deinen Beitrag.

    Es ist kein besonderer Lastfall bzgl. drückendem Wasser vorhanden. Der Boden ist eher etwas lehmig und das Grundstück trocken.
    Die Drainage rundherum samt den angeschlossenen Lichtschächten wurde vom Kellerbauer "gefordert" - bzgl. des Verfüllens wurden von ihm aber keine Auflagen gemacht bzw. Anforderungen gestellt und es wurde mit dem Erdaushub verfüllt. Die Noppenbahn ist einlagig - kein Vlies davor.
    Der Keller wurde vor 2 Jahren erstellt. Es gibt keine Probleme mit Wasser/Feuchtigkeit - nur eben die Aussage des einen Nachbarn mit seinem gemauertem Keller.
    Eine 100er Dränleitung (mit Anschluss an die öffentl. Entwässerung) samt Spülschacht nach DIN 4095 waren Bestandteil des Angebotes.

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    Hallo,
    wenn nach DIN 4095 eine Dränung erstellt worden sein, dann fehlt hier die Wandflächendräinung.
    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    07.2008
    Ort
    SÜDEN
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    42
    Wurde die Noppenbahn vom Kellerbauer oder vom Erdbauer angebracht?
    Eine einlagige Noppenfolie darf nur an untergeorneten Bauwerken angebracht werden. (Stützände etc...)
    Die Sickersteine sind eigentlich schon recht antiquiert.
    Ich denke das bei einem Fertigkeller und einer funktionierenden Drainage keine Probleme zu erwarten sind.
    Wichtig ist das die Drainage immer funktioniert.
    Also ich hätte hier bis auf die Noppenfolie keine Bedenken und an der lässt sich nichts mehr ändern.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    Hof
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    98
    Hallo Jürgen,

    die Noppenbahn wurde vom Kellerbauer gestellt. Die Keller-Leute waren dabei, als der Erdbauer mit dem Verfüllen angefangen hat.
    Wie kann ich die Funktion der Drainage überprüfen? In der Praxis eher nicht, oder?
    Wieso hast du bei der Noppenbahn bedenken? Diese soll lt. Kellerbauer nur die Funktion als mechanischer Anfüllschutz ausüben, da dahinter gleich die (im unteren Bereich unverputzte) Perimeterdämmung ist. Welche Noppenfolie hätte hier verwendet werden sollen?
    Hätte generell (auch bei keinem Lastfall) eine vertikale Sickerwasserableitung "installiert" werden müssen? Also z.B. direkt am Keller eine Kiesschicht und dann erst der Erdaushub?

    Danke und Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    Hallo Jürgen,
    noppenbahn dient hier lediglich als trennschicht. Dafür ist es auch gut geeignet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    Hof
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    98
    Danke für eure Beiträge.

    Also kann man zusammenfassend sagen: alles im grünen Bereich?

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    Jeppp, wir sind im grünen