    ständiger Druckverlust nach ca. 6 Monaten Betrieb - Vaillant EcoTec

    Hallo, ich habe mal eine Rückfrage zu folgendem Sachverhalt und ich hoffe Ihr könnten mir ein paar Tipps bzw. Infos geben.

    Zu den Fakten:

    Ende 2009 habe ich meinen Neubau, EF Haus mit Vaillant EcoTec Excl. Heizung komplett mit FB Heizung bezugen.
    Die erste Wartung habe ich 2011, die zweite Wartung 2013 durchgeführt.
    Bei der Wartung 2013 wurde der Druck auf 1,2 bar aufgefüllt.

    Nun stelle ich fest, dass der Druck wieder auf 0,6 bar abgefallen ist.

    Zu meinen Fragen:

    Mein Heizunginstallateur möchte nachdem ich reklamiert habe, die Wartungsnachweise sehen, liege ich mit meinen Wartungen im Zeitrahmen oder gibt es da Probleme?

    Da der Druckverlust ständig nach der Heizperiode auftritt, handelt es sich meiner Meinung nach um einen Mangel, den der Installateur auf seine Kosten beheben muss, oder ist es normal, dass man jährlich ca. 0,6 bar nachfüllen muss?

    Wie lang geht die Gewährleistung auf die komplette Installation einer Heizungsanlage, ich habe einen Artikel gefunden, der besagt, dass Heizungsanlagen Bauwerke sind und somit der 5-jährigen Gewährleistung unterliegen. Ist dem so?

    Für weitere Tipps und Ratschläge bin ich dankbar.

    Grüße
    Aurelius
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. ständiger Druckverlust nach ca. 6 Monaten Betrieb - Vaillant EcoTec

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    1. Die notwendigen Wartungsintervalle Deiner Heizungsanlage ist dem Dir bei der Übergabe ausgehändigtem Wartungsplan zu entnehmen.
    2. Wasser nachzufüllen ist eigentlich nie notwendig.
    3. 4...5 Jahre. mMn.
    4. Mögliche häufige Schadensursache: Ausdehnungsgefäß oder sabbernder automatischer Entlüfter irgendwo.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Mei, füll mal die Anlage richtig ... so auf 2,5 bar ... und dann zeigt sich obs stabiler wird.
    Auf welchen Druck ist denn das Ausdehnungsgefäß voreingestellt ?
    Wie groß ist es ? Wie groß ist die Anlage ?

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2010
    Ort
    Bargteheide
    Beruf
    Projekt Manager
    Beiträge
    28
    Ein Wartungsplan wurde mir keiner ausgehändigt.

    Das Ausdehnungsgefäß ist in der Heizung integriert und hat ein Fassungsvermögen von 10l.
    Mein Haus hat ca. 150m² größe.
    Die Druckeinstellung kenne ich nicht.
    Welchen Vorteil soll es haben, wenn ich den Druck auf 2,5 bar anhebe?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Vorteil : Die Wasservorlage für den Durckausgleich wird größer.

    Ein 10 l Ausdehnungsgefäß ... ich wette das ist ganz einfach zu klein.
    Da wirds wohl noch ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß brauchen.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2010
    Ort
    Bargteheide
    Beruf
    Projekt Manager
    Beiträge
    28
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    Vorteil : Die Wasservorlage für den Durckausgleich wird größer.

    Ein 10 l Ausdehnungsgefäß ... ich wette das ist ganz einfach zu klein.
    Da wirds wohl noch ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß brauchen.

    Gruß
    Achim Kaiser
    wie kann man das feststellen, ob es tatsächlich zu klein ist bzw. ob es defekt ist?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2010
    Ort
    Bargteheide
    Beruf
    Projekt Manager
    Beiträge
    28
    Habe mal ein Bild meiner Heizung gefunden:

    Name:  ecotec_exclusiv_quer_page.jpg
Hits: 1666
Größe:  66.0 KB
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von IamAurelius Beitrag anzeigen
    wie kann man das feststellen, ob es tatsächlich zu klein ist bzw. ob es defekt ist?
    Dafür gibt es eine Formel, in der die Gesamtwassermenge und die in der Anlage zu erwartende Temperaturdifferenz eingesetzt wird. Diese Informationen sind der HLS-Planung zu entnehmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Ob es defekt ist, lässt sich, einfach gesagt, mittels einer Luftpumpe und eines Manometers prüfen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2010
    Ort
    Bargteheide
    Beruf
    Projekt Manager
    Beiträge
    28
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    Dafür gibt es eine Formel, in der die Gesamtwassermenge und die in der Anlage zu erwartende Temperaturdifferenz eingesetzt wird. Diese Informationen sind der HLS-Planung zu entnehmen.
    Die HLS-Planung liegt mir nicht vor, kann ich die beim Installateur einfordern?
    Kann man aus der Erfahrung heraus schon ungefähr sagen, dass das Gefäß wohl zu klein ist?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Merkst was? du weisst nichts über Dein Haus, hast keine Unterlagen, in denen Du dich schlau machen kannst.

    Deswegen nun die Frage: BT/GÜ/GU?

    Erklärung findest Du hier.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2013
    Ort
    RLP
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    1,448
    Jeder darf an einer Heizung rumschrauben?
    Jeder hat das know how dazu?
    Lesen heißt noch lange nicht verstehen!
    Eigentlich wurschtegal mit wem gebaut wurde!

    Denn es hilft nicht weiter!




    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von nolu13 Beitrag anzeigen
    Eigentlich wurschtegal mit wem gebaut wurde!
    Isses eben nicht, dass entscheidet eben drüber, ob der Gewährleistungszeitraum noch läuft, ob ggf. die Gewährleistung wegen nicht erfolgter Wartung verwehrt werden darf, wer der Ansprechpartner ist und und und ...


    Ich frage mich grade, was Du Du hier so rumbellst ... hier gilt es erstmal in kleinen Schritten die Situation zu klären und dafür zu sensibilisieren, dass bei einem Hauskauf eben nicht nur das Haus zählt, sondern auch das Kilo Papier dazu.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    Bei der Wartung 2013 wurde der Druck auf 1,2 bar aufgefüllt.
    Nun stelle ich fest, dass der Druck wieder auf 0,6 bar abgefallen ist.
    hallo
    ausdehnungsgefäss zu klein. wenn die heizung aus ist oder die temperatur im system sinkt, sinkt auch der druck im system und dein gefäss kann, aufgrund des gerigen inhaltes den druck nicht ausgleichen und bei vollast-temperatur wird wohl ein teil des heizwassers über das sicherheitsventil in den unergründlichen tiefen des entwässerungssystems verschwinden. ergo falsche auslegung des mag.
    wartung war genau wann (monat)?

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    So ist es. Wenn da keine Minianlage mit 5 Heizkörpern dahinterhängt, sind die eingebauten MAG regelmäßig zu klein und führen zu solchen Druckverlusten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen