Werbepartner

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20

Innenwand KS 11,5 - Alternative?

Diskutiere Innenwand KS 11,5 - Alternative? im Forum Trockenbau auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    Avatar von Gravity
    Registriert seit
    10.2014
    Ort
    NRW
    Beruf
    Angestellter
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    8

    Frage Innenwand KS 11,5 - Alternative?

    Hallo zusammen, ich bitte um Rat zu folgender Situation:

    - 2 nebeneinanderliegende Kinderzimmer, hoher Schallschutz gewünscht (gegenseitig und zu anderen Zimmern)
    - Schallschutz wird bei Boden/Decke, Fenstern und Innentüren entsprechend berücksichtigt

    - die trennende Innenwand sollte entsprechend aus 17,5 cm Kalksandstein bestehen (Rohdichte 1,8)
    - Statiker oder Architekt haben das leider nicht berücksichtigt, so dass nun "nur" 11,5 KS möglich ist (Statik des Bodens (Betondecke))
    - Innenwand ist nicht tragend und explizit später einreißbar, wenn die Kinder ausziehen

    - eine dämmende Vorsatzschale schließe ich aus, da die Innen-Türen der beiden Kinderzimmer zu dicht an der trennenden Innenwand liegen (vom Grundriss nicht mehr sinnvoll veränderbar)

    Glücklich sind wir damit nicht, zum einen weil die besprochenen Wünsche nicht umgesetzt wurden, zum anderen weil nach beiseitigem Einbau von Steckdosen bzw. Schlitzen für Leitungen für unseren subjektivem Geschmack zu wenig Trennwand übrig bleibt.

    Nun die Frage:
    Sollen wir lieber ganz auf die KS-Innenwand verzichten und diese durch eine Trockenbau-Alternative ersetzen? Die Leitungen könnte man dann wohl zudem innerhalb der Wand verlegen (?). Dagegen sprechen die üblichen Vorbehalte gegen Trockenbau (zu wenig Masse, Hängeschränke halten nicht und ggf. mehr) und fehlendes Wissen zur Schalldämmung allgemein und schalldämmenden Möglichkeiten im Trockenbau. Unseren Architekten möchten wir aufgrund der Historie erst Vorschläge unterbreiten, wenn wir fachlich ansatzweise mitreden können.

    Könnte jemand hier dazu Rat / Meinungen / Hinweise / Verweise geben?

    Danke.

    Gravity
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Innenwand KS 11,5 - Alternative?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Inkognito
    Gast
    Es gibt geeignete Trockenbauvarianten, z.B. mit Schallschutzprofilen. Mit Hartgipsplatten (oder vorher wissen, wohin) sind auch Hängeschränke machbar. Bitte beachten Sie die Schalllängsleitung der angrenzenden Bauteile, die Trockenbauwand auf den ungetrennten Estrich zu stellen ist beispielsweise schalltechnisch die ungeschickteste Variante, ermöglicht aber die spätere Umnutzung ohne viele Probleme. Der Bauteilanschluss oben muss entsprechend der zu erwartenden Durchbiegungen ausgeführt werden - im Zweifel immer gleitend, das kostet halt etwas mehr.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,843
    @Inkognito,
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter
    Avatar von Gravity
    Registriert seit
    10.2014
    Ort
    NRW
    Beruf
    Angestellter
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    8
    Hallo, vielen Dank für das Feedback.

    Wir nehmen mit, dass der Trockenbau als Alternative möglich ist, dass man aber unbedingt auf Schallbrücken achten sollte (Estrich, Durchbiegung Decke, Anschlüsse Wand/Decke/Boden generell) und dass man den ausführenden Fachbetrieb ggf. darauf anspricht.

    Bitten würden wir eventuell noch um Rat bzw. Vorteile/Nachteile, ob man nun die 11,5er-KS-Mauer gegen Trockenbau ersetzen soll oder nicht - unabhängig von der nun festgestellten generellen Machbarkeit. Zum Beispiel ob die Schalldämmung vergleichbar oder sogar besser ist (bei Verwendung entsprechender Trockenbau-Schallschutz-Produkte). Links oder Verweise statt eventuell zeitaufwändigeren Antworten werden ebenfalls dankend angenommen.

    Danke sehr.

    Gravity

    Edit: missverständlichen Satz umgeschrieben
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    Zum Beispiel ob die Schalldämmung vergleichbar oder sogar besser ist
    besser

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,843
    nee Peeder, bei den angegebenen Wandstärken, sogar wesentlich besser....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Schaan
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    571
    Zitat Zitat von Gravity Beitrag anzeigen
    Unseren Architekten möchten wir aufgrund der Historie erst Vorschläge unterbreiten, wenn wir fachlich ansatzweise mitreden können.
    Sollte nicht der Architekt euch die Alternativen aufzeigen und nicht umgekehrt?

    Die üblichen Vorbehalte gegenüber Trockenbau sind wirklich nur Vorbehalte.
    Lest euch mal auf den Seiten der Trockenbauhersteller (Knau*, Rigip*, etc.) ein und ihr werdet sehen, welche schöne Sachen man damit machen kann.
    Dort steht auch eine Menge über den Schallschutz. Es kommt allerdings wirklich darauf an, dass ein Profi dieses Werk übernimmt. Ein kleiner Fehler und der schöne Schallschutz ist dahin.
    Hohlraumdosen gibt es auch in schallgeschützter Ausführung (Kaise*).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Inkognito
    Gast
    Zitat Zitat von drsos2 Beitrag anzeigen
    [...] Ein kleiner Fehler und der schöne Schallschutz ist dahin. [...]
    Das sollten Sie sich zu Herzen nehmen, Schallbrücken sind deutlich kritischer als beispielsweise Wärmebrücken, die man in gewissen Ausmaß tolerieren kann.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von drsos2 Beitrag anzeigen
    .... Es kommt allerdings wirklich darauf an, dass ein Profi dieses Werk übernimmt. ......
    Die Schwierigkeit dürfte sein, so einen "Profi" zu finden. Wenn Du einen Trockenbauer fragst, wird der immer "ja, kein Problem" sagen. Ob er´s wirklich kann, das merkt man erst wenn´s an die Ausführung geht....oder wenn die Wand schon steht. Es wäre daher zu überlegen, was, wie vereinbart wird, und ob am Ende das Ergebnis auch noch messtechnisch überprüft wird. Viel Aufwand für eine kleine "Wand".
    Dabei auch mal an die Türen denken, denn die sind hinsichtlich Schalldämmung auch nicht der Bringer wenn man nur Standard 08/15 verbaut.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Sanierer
    Beiträge
    463
    Hatte genau das Gleiche Problem letztens.
    Nach Einbau einer 08-15 Trockenbauwand mit 75er Ständer mit beidseitig 2x12,5 Beplankung hören hört man die Blagen durch die geschlossenen Türen.
    Hätt ja gratis noch je eine Watschn dazugegeben um die Schallursache zu beseitigen, hab dann aber einfach nur so die Rechnung gestellt...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,843
    da steht´s doch...

    Ob er´s wirklich kann, das merkt man erst wenn´s an die Ausführung geht...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    10.2014
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    Kaufmann Trockenbau-Fachhandel
    Beiträge
    15
    Zitat Zitat von Gipser Beitrag anzeigen
    nee Peeder, bei den angegebenen Wandstärken, sogar wesentlich besser....
    Eine Massivwand mit 11,5cm + ca.2cm Putz auf jeder Seite bringt etwa 47dB.
    Eine Trockenbauwand mit gleicher Stärke bringt etwa 62-67dB. Vorausgesetzt richtig ausgeführt und mit den richtigen Material
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Hat sich erledigt! Missverständnis.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter
    Avatar von Gravity
    Registriert seit
    10.2014
    Ort
    NRW
    Beruf
    Angestellter
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    8
    Hallo zusammen, vielen Dank für das Feedback, Ergebnis ist folgendes:

    - klärendes Gespräch mit dem Architekt fand statt --> Ergebnis: Missverständnis in vorherigen Gesprächen
    - KS-Mauer entfällt, statt dessen wird später eine Trockenbauwand eingezogen

    - das Gesamtzimmer wird gemäß der geplanten Unterteilung in zwei Zimmer in zwei Estrichflächen aufgeteilt, damit es nicht zu einer Schallbrücke über den Boden kommt
    - dazu soll in den Estrich ein Holzbalken in der Breite der geplanten Trockenbauwand gelegt werden
    - der Estrich wird dann wie wohl üblich zu allen 4 Wänden hin / zum Holzbalken hin schallentkoppelt durch einen dämmenden Randstreifen

    - im Fall der späteren Zusammenlegung der Zimmer würde die Trockenbauwand dann wieder eingerissen werden und der trennende Holzbalken im Boden mit Bodenbelag überdeckt werden

    - die Trockenbauwand wird so dick wie die KS-Mauer werden (11,5 cm) oder dicker
    - das hängt vom Aufbau der Trockenbauwand ab unter Schallschutzaspekten (Aufbau, Material, Ausführung), da werden wir uns genau informieren, um einen geeigneten Fachbetrieb zu finden

    @ R.B. + Fliesenfuzzi:
    An die Innentüren und Fenster haben wir hinsichtlich des Schallschutzes bereits gedacht und dort einen erhöhten Schallschutz berücksichtigt. Uns ist klar, dass das die Schwachstellen sind und daher schalltechnisch theoretisch ein Raum ohne Fenster und Türen optimal wäre. Trotzdem ausdrücklich danke für den wichtigen Hinweis, wir wussten das nämlich erst nachdem wir vorher dazu einiges gelesen haben.

    Danke zusammen.

    Gravity
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Gravity Beitrag anzeigen
    @ R.B. + Fliesenfuzzi:
    An die Innentüren und Fenster haben wir hinsichtlich des Schallschutzes bereits gedacht und dort einen erhöhten Schallschutz berücksichtigt. Uns ist klar, dass das die Schwachstellen sind und daher schalltechnisch theoretisch ein Raum ohne Fenster und Türen optimal wäre. Trotzdem ausdrücklich danke für den wichtigen Hinweis, wir wussten das nämlich erst nachdem wir vorher dazu einiges gelesen haben.
    Weise Entscheidung. Damit die Türen ihre schalldämmende Wirkung entfalten können, auch auf den Einbau achten. Details hängen vom Schallschutz ab der erreicht werden soll. Wichtig ist, dass dies an die Handwerker kommuniziert wird (Detailplanung), denn wenn die nichts davon wissen.....erahnen können sie das nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen