    Hallo, wir haben ein Problem in unserem Anbau von 1982. Der betroffene Raum ist das Schlafzimmer, 19-20 Grad, nachts 18 Grad, Luftfeuchtigkeit 60%, wir lüften 2x täglich mit Durchzug. Das Mauerwerk ist zweischalig, das Dach vor einem Jahr neu gemacht.
    Die Kellerdecke aus Beton mit Estrich, angeblich 4cm Styropordämmung drin, es wurde aber nicht alles so gemacht wie in der Baubeschreibung steht. Wir haben vor 3 Jahren gekauft.
    Der Keller darunter ragt etwa 1m aus dem Erdreich, ebenfalls zweischalig gemauert, außen Klinker, Wetterseite. An dieser Seite 2 einfach verglaste Gitterfenster mit Lüftungsschlitzen, aktuell im Keller 11 Grad, trockene Wände.
    Die Decke wurde mit Styroporplatten 8cm dick gedämmt. Im Randbereich sind kleine Lücken geblieben, maximal 2 cm.
    Der Schimmel befindet sich ausschließlich auf den Fußleisten in beiden Ecken, eine nur 30 cm vom Heizkörper. Der Boden in der Ecke ist eiskalt. Der Schimmel war sicher vor 4 Wochen noch nicht da.
    Wir hatten einen sehr nassen Dezember, jetzt trocken und um 0 Grad.

    Ich frage mich nun, ob die Lücken in der Kellerdeckendämmung dafür verantwortlich sein können und wie man die ggf am besten abdichtet. Oder ob wir womöglich Wärmebrücken in der Außenwand haben....
    Ich trau den Handwerkern der Vorbesitzer ja mittlerweile alles zu.
    Danke für Eure Einschätzung!
    Jutta
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Schimmel auf Fußleisten nach Kellerdeckendämmung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Meine Vermutung: Konstruktive Wärmebrücke. Mal bitte die Oberflächentemperatur in den Raumecken messen (lassen). gibt Mittel und Wege dagegen, eine Lösung lässt sich sicher aber erst vor Ort klären.

    Erklär mal bitte das zweischalige Mauerwerk genauer.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Pinneberg
    Beruf
    Orthoptistin
    Beiträge
    16
    Ich habe nur Baupläne, eben versucht ein Foto hochzuladen... Keine Ahnung, wo das geblieben ist.
    Wandaufbau VMZ 1,4/150
    HEGO Luftschichtplatte
    KSL 1,4/15
    Ich schau mal, ob ich den Bauplan hier noch reinbekomme.

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    09.2014
    Ort
    Köln
    Beruf
    Farbe und Ausbau
    Beiträge
    29
    Ich würde als "Sofort Maßnahme" folgendes ausprobieren:

    Lücken an der Kellerdeckendämmung mit geeignetem Bauschaum ordentlich ausschäumen oder mit Dämmstoff füllen. Dann noch eine Dämmplatte an der Wand kleben (ca. 50 - 100 cm sollte ausreichen), im Deckenbereich, auch "um die Ecke" 100 cm breit an den einbindenden Innenwänden.

    Dann natürlich noch Schimmel desinfizieren, Fußleiste entfernen

    Das ganze dann weiter beobachten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Wird wenig bringen. Unmassen an Energie über die Auflagerbrücke weg.

    Warten wir erstmal ab, was die Oberflächentemperaturen uns so verraten. Die dürften nämlich gar nicht sooo übel sein, wenn die Bude so gebaut wurde, wie auf der Zeichnung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Pinneberg
    Beruf
    Orthoptistin
    Beiträge
    16
    Die Werte muß ich Montag nachliefern.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Pinneberg
    Beruf
    Orthoptistin
    Beiträge
    16
    Die Werte muß ich Montag nachliefern.
    Edit. Habe ein einfaches Thermometer mit dem Glasröhrchen nach unten in die Ecke gelegt: 12 Grad. Raumtemperatur 19 Grad.
    Aber Montag mehr...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    06.2009
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Marketing und Vertrieb
    Beiträge
    187
    Hallo Jutta, 2x tgl. mit Durchzug lüften ist schon mal ganz gut aber ich hab da noch Fragen zum Nutzungsverhalten. Ist die Tür vom Schlafzimmer tagsüber und/oder nachts offen und wird das Schlafzimmer ggf. durch anderen Räume "miterwärmt" oder ist der Heizkörper im Schlafzimmer entsprechend angedreht? Wie groß (m²/m³) ist das Schlafzimmer und wie viele Personen schlafen darin? Welche Räume grenzen an das Schlafzimmer an und welche Temperatur und Luftfeuchitgkeit haben diese.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Pinneberg
    Beruf
    Orthoptistin
    Beiträge
    16
    Hallo,
    Ich lade mal ein Bild mit einem Grundriss und erkläre die Änderungen.
    Die Außentür ist zugemauert, die 5 Fenster erneuert, die Tür zum Wohnzimmer gab es nie. Es geht um den Wintergarten.
    Morgens 19Grad, 65% vor dem Lüften.
    Im Durchgangsbereich ist ein kleines Bad, das wir noch öfter Lüften (das Fenster ist undicht, es gibt drumherum ewig Schwitzwasser und auch Schimmel. Das wird als nächstes gemacht, wenn sich das Schlafzimmer nicht vordrängelt). Dort ist es 22-23 Grad warm, Wand und Fußbodenheizung, Tür immer geschlossen).
    Der Raum, der vorne angrenzt, ist Arbeitszimmer, ähnlich warm wie das Schlafzimmer (20 Grad, 55%), davor der Flur, der seit Haustürerneuerung auch keine Eisbude mehr ist. Da steht öfter mal eine Tür offen.

    Wir schlafen dort zu zweit, etwa 20qm.

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Wie wird der "Wintergarten" beheizt?
    Wenn es dort Heizkörper gibt: Wo genau?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Pinneberg
    Beruf
    Orthoptistin
    Beiträge
    16
    Wintergarten hieß es nur im Bauantrag, es ist immer Wohnraum, bzw Schlafzimmer gewesen.
    Es gibt einen Heizkörper unter den Fenstern an der im Bild linken Seite, wo auch der Schimmel ist, und einen weiteren unter dem einzelnen Fenster im Durchgangsbereich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Pinneberg
    Beruf
    Orthoptistin
    Beiträge
    16
    Die Temperaturen,
    In der Ecke in Sockelleistenhöhe 13,7
    15 cm seitlich und nach oben davon bereits 15,5 (bis 16,6 am Sockel und 19,1 an der Wand)
    Am Boden in der Ecke 12,4 und 30 cm Richtung Zimmermitte 15,1
    Raumtemperatur 19 Grad, Luftfeuchte 60%
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Jutta2 Beitrag anzeigen
    Raumtemperatur 19 Grad, Luftfeuchte 60%
    Ergibt einen Taupunkt > 11°C. Messungenauigkeit dazu, und schon wird´s eng. Bei 20°C und 60° liegt der Taupunkt bei 12°C.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Dann würde ich mal sagen: Jedesmal, wenn die Luftfeuchte im Raum 55% ... besser 50% ... übersteigt, die gegenüberliegenden Fenster solange auf, bis die dabei anlaufende Scheibe wieder frei ist. Anfänglich öfter ... später seltener ...

    Hilfrreich wäre noch, wenn die Heizkörperrücklaufrohre offen vor der Wand einmal um den Raum gelegt werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Pinneberg
    Beruf
    Orthoptistin
    Beiträge
    16
    Danke, dann mach ich mich mal ans Werk. Unter 60 % hab ich's noch gar nicht geschafft.... Wahrscheinlich zieht mehr Badezimmerluft ins Schlafzimmer, als ich dachte. Die Handtücher hängen zum Trocknen schon lang im Wohnzimmer.
    Der Wassereinbruch vom Dachschaden vor einem Jahr sollte ja weggetrocknet sein?