    Hallo,

    ich habe die vorhandenen Stahlzargen aus unserem EFH (jetzt wieder im Rohbauzustand) 'raus gemacht und will zukünftig Norm-(holz)zargen einbauen.

    Ich habe im Internet gefunden, dass die Maueröffnungen genormt sind, so dass bei einem Türblatt von 860x1985mm die Öffnung 885x2010 bzw. bei 735x1985 ist sie 760x2010mm.

    Ist das so richtig?

    Wenn ja, dann habe ich bei einer Tür ein 5mm-Problem, die Öffnung ist nur 880mm breit. Muss man da tätig werden? (Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich um 5mm geht, aber weiß es halt nicht und zu schmal ist zu schmal).

    Schönen Tag noch,

    Garmintroll
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Maueröffnung für Normzargen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966
    Ja - das ist so richtig.

    Nein - bei den 5mm muss man nicht tätig werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Kempen
    Beruf
    Bleistiftstemmer
    Beiträge
    15

    Daumen runter Danke!

    Schönen Dank für die Antwort.

    Vermutlich sind also bei der Größe ca. 1- 2cm "Spiel" drin, denn es müssen ja auch noch die Holzkeile dazwischen ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von janjan
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Dresden
    Beruf
    fensterbauer
    Beiträge
    269
    hallo?????????????
    Volker sprach von 5mm,und die bezogen sich auf das kleinste Lichtmaß,>>>>> d.h. nicht automatisch 1-2cm kleiner>>>>>>>> größer geht auch noch mit 940mm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    46244 Kirchhellen
    Beruf
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tischlergutachter
    Benutzertitelzusatz
    www.khries.de
    Beiträge
    705
    Ja - das ist so richtig.

    Nein - bei den 5mm muss man nicht tätig werden.



    Das seh´ ich anders.

    Bei einer 86er Tür ist das Futter 87 cm breit, zuzüglich 2,5 cm für die Bandtaschen. Bei einer 88 cm breiten Öffnung kriegt man die Tür kaum ´rein, kaum verschäumt und schon gar nicht in Lot und Waage ausgerichtet, wenn das Mauerwerk dabei noch ein bißchen uneben ist. Was bei einer 14er Wand vielleicht noch so gerade eben geht, haut bei einer 27er mit Sicherheit nicht hin.

    Wenn wir Wandöffnungen von 88 cm haben, lassen wir die Türen schmaler fertigen oder machen sie selbst schmaler.

    Grüße. khr
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2005
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Beiträge
    436
    Genau so sieht es aus!

    Guckt ihr hier: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=23825

    mfg
    Andreas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Na ja in der Theorie müßten die Türen aber passen.

    DIN 18202 Tab. 6 (ich nehme das mal als Oberfächenfertig) Abweichung vom soll bei Öffnungsbreite unter 1m = 8 mm
    Bei Nennmaß 88,5 müßten Türen bei 87,7 mm noch passen

    Das die dann mit den Bandtaschen nicht passen, kann der Maurer ja nix für
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    An den Bandtaschen scheitert das ganze ja wohl als letztes. Oder habt Ihr keinen Hammer in Eurem Werkzeug
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Beiträge
    447
    Also ich würde auch sagen , das das gerade noch passt.

    Als erstes solltes Du an 3 Punkten messen ( Oben , mitte , unten) und wie Herr Ries schon sagte, bei großer Wandstärke prüfen ob es auch in der Tiefe gleichbleibend ist. Du solltest auch ein Senklot nutzen. Je nach Hersteller , kann es sein das Du die Bandtaschen an der Wand ausstemmen musst.

    Du solltest auch ein Senklot nutzen.


    Aber wenn es nicht gerade wichtig ist, würde ich wie KHR dazu tendieren , die Öffnung zu verkleinern und eine 735 Tür einbauen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Waren die Zargen vorher eingeörtelt und ist der Mörtel entfernt? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen das die Stahlzargen vorher enger "Gelötet" worden sind. Ansonsten kann man auch eine Seiten eventuell beischneiden mit einer großen Flex von beiden Seiten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    46244 Kirchhellen
    Beruf
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tischlergutachter
    Benutzertitelzusatz
    www.khries.de
    Beiträge
    705
    Zitat Zitat von zwerg99 Beitrag anzeigen

    Aber wenn es nicht gerade wichtig ist, würde ich wie KHR dazu tendieren , die Öffnung zu verkleinern und eine 735 Tür einbauen.
    Ne ne ne !! Nicht aus 86 eine 73,5er machen, wir machen aus 86cm ein 84 cm breites Blatt und Futter, denn wir können mehr als nur Normmaße !

    Vorher wird da vermutlich auch kein 86er Blatt drin gesessen haben, in den 50ern und 60er n haben sie gerne 84 oder 85 cm breite Türen verbaut.

    Grüße. khr
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #12

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Beiträge
    447
    Wir können auch mehr als Normmaße....

    Ich habe diesen Punkt bewusst angesprochen. Wenn Ihm irgendwann die Tür nicht mehr gefällt , oder oder oder... Dann ist ein Nachkauf Preiswerter als wieder eine Neue Türe anfertigen zu lassen.... Weil dann hätte er ja den Standard.... Aber der egal...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen