    Luftwärmepumpe Optimierungspotential?

    Hallo zusammen,

    nach mittlerweile 2 Jahren im eigenen Haus möchte ich sicher gehen, dass unsere Luftwärmepumpe optimal läuft.
    Hier mal unsere Daten:

    Standort: Untermain
    Haus in Holzrahmenbauweise, KFW60-Förderung
    Buderus WPL 80AR Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außenstehend.
    Zusatzheizstäbe hab ich alle deaktiviert, also monoenergetisch.
    Kombispeicher 300l Warmwasser/100l Puffer
    Überall Fußbodenheizung, insgesamt ca. 200qm. Gesteuert über Raumthermostate.
    Im Winter haben wir außerdem öfters mal abends im Wohnzimmer den Kaminofen angeschmissen, der Stimmung wegen.

    Ca. 70qm hatten wir gar nicht beheizt (Kinderzimmer, Schlafzimmer), ansonsten überall so ca. 21-22 Grad übern Winter.
    Warmwasser läuft auch über die Wärmpumpe, die Zirkulationsleitung hat eine Zeitschaltuhr die morgens und abends läuft.
    Dann haben wir außerdem eine kontrollierte Wohnraumlüftung von Schiedel Aera, ohne Wärmerückgewinnung. Einfach nur Luftventile in den Wohnwänden, Abluft in den Küche und Bädern und raus zum Dach. Die lief die ganze Zeit durch, Stufe drei, also Normal.

    So, nun zum Verbrauch.
    Wir haben in 12 Monaten (07/07-06/08) für Heizung und Warmwasser 5.200 kWh verbraucht. Also in unserem Fall 660 Euro.

    Ist das im Rahmen oder besteht großes Optimierungspotential?

    Freu mich auf Eure Optimierungstipps und Hinweise!!

    Gruß,
    Patrick
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Luftwärmepumpe Optimierungspotential?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Ilfer Beitrag anzeigen
    Ist das im Rahmen oder besteht großes Optimierungspotential?
    Schwer zu sagen. Fällt aber auf jeden Fall nicht aus dem Rahmen.

    Optimieren kann man jedoch fast immer.

    Wie sieht´s beispielsweise mit den Temperaturen in Eurem Kombi-Speicher aus?
    Welche Temperaturen werden für die Heizkreise gefahren?
    Müssen die Raumthermostate öfter eingreifen?
    Anlage hydraulisch abgeglichen?
    Wie ist die Zeitschaltuhr der Zirk. genau eingestellt? Morgens/Abends...für Minuten, Stunden oder für den halben Tag?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    .... und warum hat die Lüftungsanlage keine WRG? Welcher LW?
    Geändert von OldBo (25.09.2008 um 17:28 Uhr) Grund: nicht fertig
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Germany
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    265
    Hallo,

    ich denke mit dem Verbrauch könnt ihr schon mal zufrieden sein. Ich habe änliche Werte bei 200m2 beheizter Fläche mit einer Split-WP zum Heizen und einer extra Warmwasser-WP.

    Regelmäßig in der Heizsaison schreibe ich einige Tage die Systemdaten mit meinem Notebook mit und optimiere per Reglerparameter. Dazu muß man allerdings genau wissen, was die Parameter bewirken. Optimierungspotential gibt es immer. Komfortansprüche und Heizgewohnheiten spielen auch eine große Rolle.
    Das ständige Rausblasen von aufgeheizter Raumluft würde ich allerdings abstellen und nur auf kurze Zeiträume beschränKen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2005
    Ort
    Unterfranken
    Beruf
    E-Commerce
    Benutzertitelzusatz
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Beiträge
    128
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Wie sieht´s beispielsweise mit den Temperaturen in Eurem Kombi-Speicher aus?
    Welche Temperaturen werden für die Heizkreise gefahren?
    Müssen die Raumthermostate öfter eingreifen?
    Anlage hydraulisch abgeglichen?
    Wie ist die Zeitschaltuhr der Zirk. genau eingestellt? Morgens/Abends...für Minuten, Stunden oder für den halben Tag?
    Das Warmwasser hab ich auf 43 Grad eingestellt.
    Wie kann ich feststellen, wir oft die Raumthermostate eingreifen?
    Die Anlage ist laut unserem Heizungsbauer hydraulisch abgeglichen, ja.
    Die Zeitschaltuhr ist (noch) analog und läuft von 6 bis 9 jede stunde ne halbe stunde lang. Abends von 8 bis 12 das gleiche.

    Zitat Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
    .... und warum hat die Lüftungsanlage keine WRG? Welcher LW?
    Was ist LW? Die Lüftungsanlage hat deshalb keine WRG, weil unser Heizi damals meinte, das würde sich nicht lohnen, weil das Einsparungspotential in Euro bei den geringen Verbrauchskosten der Wärmepumpe zu gering wäre.
    Ich weiß ja nicht - meint Ihr denn das hätte sich gelohnt, also auf Sicht von 10 Jahren oder so? Und wenn ja: Kann ich das nachrüsten bei der Schiedel Aera??

    Zitat Zitat von DK_Net Beitrag anzeigen
    Ich denke mit dem Verbrauch könnt ihr schon mal zufrieden sein. Ich habe änliche Werte bei 200m2 beheizter Fläche mit einer Split-WP zum Heizen und einer extra Warmwasser-WP.
    Das ständige Rausblasen von aufgeheizter Raumluft würde ich allerdings abstellen und nur auf kurze Zeiträume beschränKen.
    Na das ist doch schonmal ein guter Vergleich, da liegen wir ja echt nicht schlecht?!
    Ich würde die Lüftungsanlage ja gerne über eine Zeitschaltuhr steuern, aber leider ist die das Steuerungsgerät (das ja eigentlich nur ein Reglerkasten ist, der die Drehzahl steuert, Stufe 0-5) fest ans Stromnetz angeschlossen. Könnte man da vielleicht eine Zeitschaltuhr dazwischenklemmen??


    Freu mich auf Eure weiteren Tipp! :-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Germany
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    265
    Hallo Ilfer,

    die Raumthermostate langsam zurückdrehen. Wenn die Klicken (einfacher Typ vorausgesetzt), hatten die schon abgeschaltet. Am Heizkreisverteiler kann man einen offenen Heizkreis in der Regel an einem Stift erlennen, der oben aus dem Ventilmotor kommt.

    Eine Schaltuhr vor den Lüftungsregler zu klemmen sollte m.E. möglich sein. Wenn der Lüftungsmotor 3-phasig ist, wirds etwas aufwendiger.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    @Ilfer

    LW = Luftwechsel

    Für übliche Abkürzungen haben wir diese Seite reingesetzt.

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Ilfer Beitrag anzeigen
    Das Warmwasser hab ich auf 43 Grad eingestellt.
    Wie kann ich feststellen, wir oft die Raumthermostate eingreifen?
    Die Anlage ist laut unserem Heizungsbauer hydraulisch abgeglichen, ja.
    Die Zeitschaltuhr ist (noch) analog und läuft von 6 bis 9 jede stunde ne halbe stunde lang. Abends von 8 bis 12 das gleiche.
    - WW Temperatur ist OK. Würde ich nicht weiter senken, sonst leidet der Komfort.
    - Hört man an den mechanischen Raumreglern, oder sieht man beim Beobachten der Stellantriebe
    - Hydraulischer Abgleich gemacht, dann OK
    - Die Ein-/Auszeiten der Zirk. nur am Komfort ausrichten. Es gibt keine pauschalen Empfehlungen

    Dann wäre wohl die Heizkurve an der Reihe. Hier etwas Lesestoff damit Du ein Gefühl für die Sache kriegst.
    http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich.htm

    Dein Abgleich und die Heizkurve sind dann optimal, wenn die Räume OHNE Eingriff der Raumregler immer ihre Soll-Temperatur erreichen.
    Ziel, ausreichend Raumtemperatur bei minimaler Heizkreistemperatur.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von tieto
    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beruf
    Pharmakant
    Benutzertitelzusatz
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Beiträge
    344
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2005
    Ort
    Unterfranken
    Beruf
    E-Commerce
    Benutzertitelzusatz
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Beiträge
    128
    Zitat Zitat von DK_Net Beitrag anzeigen
    Hallo Ilfer,
    die Raumthermostate langsam zurückdrehen. Wenn die Klicken (einfacher Typ vorausgesetzt), hatten die schon abgeschaltet. Am Heizkreisverteiler kann man einen offenen Heizkreis in der Regel an einem Stift erlennen, der oben aus dem Ventilmotor kommt.
    Eine Schaltuhr vor den Lüftungsregler zu klemmen sollte m.E. möglich sein. Wenn der Lüftungsmotor 3-phasig ist, wirds etwas aufwendiger.
    Also klicken hör ich da eigentlich nie was... von daher sollte das passen?!

    Ich hab mir mal den Schaltplan des AERA-Bedienteils angeschaut... der Stromanschluss ist wie bei ner Lampe, Leiter, Neutral und Schutzleiter. Da könnte ich doch einfach aus dem ehemaligen Festanschluss einen Stecker draufmachen, eine Dose setzen und eine Zeitschaltuhr dazwischenklemmen, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #11

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Germany
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    265
    .. sollte so mit einer normalen Steckdose + Stecker gehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen