Zu überdimensioniert?

Diskutiere Zu überdimensioniert? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, @ time4web: Eines wird mir nicht deutlich: (3-fach verglasung und unter 1,0 wird wohl preislich nicht passen)] Andererseits...

  1. crax

    crax

    Dabei seit:
    14.03.2008
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Hallo zusammen,

    @ time4web:

    Eines wird mir nicht deutlich:
    Andererseits muss die Heizung unbedingt eine WP- Anlage sein. Wie passt das zusammen?
    Ich würde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung(Vollkostenvergleich) verschiedener Heizsysteme empfehlen. Wahrscheinlich wird es dann doch noch etwas mit den Fenstern uw<1! Aber auch dafür ist Heizlast nach 12831 notwendig!

    mfg crax
     
  2. #62 time4web, 27.02.2009
    time4web

    time4web

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Vettweiß
    eine weiter heizlastberechnung ist ja in auftrag gegeben, mal sehen, was dabei heraus kommt.
    den aufpreis für eine 3-fach verglasung habe ich ins lv aufnehmen lassen, hab jedoch noch keine preise zurück.

    ich hoffe derzeit noch, dass irgendwo der wurm drin ist und die heizung (selbst mit dieser nicht gerade 08/15 kubatur) doch nicht so dimensioniert werden muss.
    bohrung habe ich jedoch auf grund des preises erst einmal ganz nach hinten geschoben.

    entweder die flächen oder grabenkollektoren passen, oder ich muss mich wirklich mal intensiv mit einer lwp und eine voltaik anlage befassen.
    pellets, öl, oder gas kommt für mich nicht in frage.
     
  3. KATMat

    KATMat

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    640
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Altlaster/Baugrundler
    Ort:
    Frankfurt
    Tschuldigung

    der Beitrag taucht immer wieder in den aktuellen Listen auf und jedesmal gibt´s mir einen Stich.
    Kann man den nicht mal umbenennen in "überdimensioniert" oder "zu doppelt gemoppelt".:motz

    Gruß
    Matthias
     
  4. #64 time4web, 27.02.2009
    time4web

    time4web

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Vettweiß
    tut mir ja leid, dass ich dich mit meinem beitrag langweile - nein, stimmt nicht - eher nicht
    könntest du deine aussage vielleicht etwas konkretisieren?
     
  5. KATMat

    KATMat

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    640
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Altlaster/Baugrundler
    Ort:
    Frankfurt
    überdimensioniert

    enthält schon die Information "zu viel". Zu überdimensioniert ist doppelt gemoppelt. Der Beitrag an sich ist ja interessant und die Frage gerechtfertigt. Trotzdem stellen sich mir beim Lesen des Titels jedesmal die verbliebenen Haare hoch:)
     
  6. #66 Stromfresser, 28.02.2009
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Wieso? Vielleicht will er ja unterscheiden zwischen "ein wenig überdimensioniert" und "zu viel überdimensioniert"... :winken
     
  7. KATMat

    KATMat

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    640
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Altlaster/Baugrundler
    Ort:
    Frankfurt
    is ja schon was wert

    dass über dimensioniert nicht getrennt geschrieben ist :mega_lol:
     
  8. #68 HolzhausWolli, 28.02.2009
    HolzhausWolli

    HolzhausWolli

    Dabei seit:
    20.02.2006
    Beiträge:
    2.091
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Selbstständig
    Ort:
    Siegen
    Benutzertitelzusatz:
    Baustatus: Längst fertig
    Katmat....einfach pedantisch! :mauer
     
  9. KATMat

    KATMat

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    640
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Altlaster/Baugrundler
    Ort:
    Frankfurt
    Bin ja auch

    pedophiler Pedologe:shades
     
  10. #70 time4web, 28.02.2009
    time4web

    time4web

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Vettweiß
    bitte den beitrag nicht versemmeln :offtopic:
     
  11. #71 HolzhausWolli, 28.02.2009
    HolzhausWolli

    HolzhausWolli

    Dabei seit:
    20.02.2006
    Beiträge:
    2.091
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Selbstständig
    Ort:
    Siegen
    Benutzertitelzusatz:
    Baustatus: Längst fertig
    Zu spät, schon passiert :o
     
  12. #72 time4web, 02.03.2009
    time4web

    time4web

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Vettweiß
    södele, heute ist das zweite berechnungsergebnis gekommen: 11,9kw

    ist auf den ersten blick schon mal eine andere hausnummer.
    allerdings habe ich auf dem auftrag vermerkt, dass ich auch mein warmes wasser über die wp beziehe und auf dem ergebnis stand was davon, dass es für brauchwasser in der norm keinen aufschlag gibt .... mmmmhh

    kann doch wohl kaum die gleiche leistung sein, oder?
    zudem wurde ein möglicher ausbau nicht mit einbezogen (ca 50m² ausbaureserve, die ich jedoch von anfang an mit in der heizung drin haben möchte) - hab heute leider keinen erreicht, um das noch nachpflegen zu lassen

    so richtig viel schlauer bin ich jetzt auch nicht :(
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Langsam kommen wir in vernünftige Dimensionen.

    Nö. Das kannste bei einer 10-12kW WP an sich vernachlässigen.

    Wieviel Personen? Außergewöhnlich hoher WW Bedarf?

    Nehmen wir mal die typ. 300 Liter Speicher, das reicht locker für 4 Personen, dann sind das etwa 10kWh pro Tag. Mit 14kWh hast Du den kompletten Speicher von 10°C auf 50°C aufgeheizt und kannst durch Mischen xxx Liter Warmwasser produzieren.

    Die WP benötigt für die Aktion grob 1 Stunde die jeden Tag (24h) fehlt.

    Gruß
    Ralf
     
  14. #74 time4web, 02.03.2009
    time4web

    time4web

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Vettweiß
    ok, wenn ich jetzt jedoch 14kw als maß nehme, dann bin ich doch von den vorherigen 17kw gar nicht mehr so weit entfernt (wenn ich die 50m² noch als ausbaureserve dazu rechne)
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nix 14kW ich habe geschrieben 14kWh !!!

    Also die Energie die benötigt wird um den Speicherinhalt in der genannten Zeit zu erwärmen.

    Gruß
    Ralf
     
  16. #76 time4web, 02.03.2009
    time4web

    time4web

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Vettweiß
    ups, ok ... hab ich falsch interpretiert :o
     
  17. #77 time4web, 02.03.2009
    time4web

    time4web

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Vettweiß
    eine neue berechnung habe ich jetzt. was wäre denn ein vernünftiger schritt, ein anlagenkonzept zu erstellen?
    ich gehe mal davon aus, dass auch eine bohrung einer 12kw anlage nicht soooo viel günstiger ist (richtig?) und die sonde damit immer noch nicht in frage kommt
     
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na ja, wenn man jetzt genauer darüber nachdenkt, könnten die 370qm evtl. gerade noch ausreichen um einen Flächenkollektor zu bauen. 7-8 Kreise * 100m, evtl. in Teilbereichen auch auf 2 Etagen oder die bereits angesprochenen Körbe/Gräben.

    Gruß
    Ralf
     
  19. #79 time4web, 02.03.2009
    time4web

    time4web

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    371
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Vettweiß
    wer (oder welche fachrichtung) könnte mir denn einen vergleich berechnen in punkto effektivität und der kosten, zwischen

    - grabenkollektor
    - keine voltaik anlage (oder eine gering dimensionierte)


    - lwp
    - voltaik anlage in entsprechend größerer dimensionierung

    - gibt es noch ein weiteres system, dass (auch vom platz her) sinn machen würde?
    (wie gesagt, gas, öl oder pellets möchte ich nicht einbeziehen)
     
  20. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was willst Du mit einer PV Anlage?

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Zu überdimensioniert?

Die Seite wird geladen...

Zu überdimensioniert? - Ähnliche Themen

  1. Überdimensionierte LWWP Optimieren

    Überdimensionierte LWWP Optimieren: Hallo zusammen seit Wochen bin ich dabei meine Wärmepumpe (Dimplex LA12STU) zu Optimieren.Könnte sich ein Experte mal alles durchlesen ob ich...
  2. Specksteinofen KfW55-Haus überdimensioniert?

    Specksteinofen KfW55-Haus überdimensioniert?: Hallo liebe Bauexperten, die Frage, welcher und ob überhaupt Ofen steht an für unseren KfW-55-Neubau. A) Kachelofen der Marke Kr*na,...
  3. Gasbrennwerttherme überdimensioniert?

    Gasbrennwerttherme überdimensioniert?: Liebe Heizungsexperten, wir planen gerade die Heizungsanlage für unseren Neubau, EFH. Hier die Energieberechnungen für unser Haus: [IMG]...
  4. Heizung / Speicher überdimensioniert?

    Heizung / Speicher überdimensioniert?: Hallo zusammen, da bei uns im Haus die Heizung und der Speicher schon "etwas" älter sind (Kessel + Speicher '80, Brenner '91) möchten wir die...
  5. Richtige Auslegung oder überdimensioniert ?

    Richtige Auslegung oder überdimensioniert ?: Hallo Experten. Folgende Eckpunkte laut Energieausweis: EFH mit ca. 250m² beheitzter Wohnfläche für 6 Personen Berechneter Energiebedarf...