    Hallo,

    eins vorweg ich habe die selbe Frage auch im HAustechnikDialog Forum gestellt! So nun zur Frage.

    wir haben einen Buderus GB152 mit 160l WW-Speicher.
    Nunhaben wir folgendes Problem:
    Wenn ich am morgen aufstehe sind die Fliesen um Badezimmer kalt, schaue ich an der Steuereinheit nach hat der Kessel auch nur eine Temperatur von 26 Grad, Obwohl ich die FBH schon um 3:00 einschalte damit ich es um 5:00 schön warm habe. Leider funktioniert dies aber scheinbar nicht :-(

    Die Heizung ist auf Aussenfühler ohne Einfluß eingestellt.
    Das WW-Programm ist auf "Nach Heizkreisen" eingestellt.
    Die Temperaturen stehen Tags auf 22,5 Grad und nachts auf 17 Grad.
    Warmwasservorrang steht auf ja und maximaler Raumeinfluss
    ist 3K. Absenkart steht auf Reduzierter Betrieb.

    Falls noch mehr Werte benötigt werden kann ich diese noch Liefern.

    Gruß und Danke

    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. FBH am morgen immer kalt

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    -
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    2,445
    1. Frage:
    wird nur der Fußboden nciht warm, oder ist es auch im Raum nciht warm genug? Es ist NICHT Sinn der Fußbodenheizung den Fußboden zu heizen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Obwohl ich die FBH schon um 3:00 einschalte
    An der Regelung der Heizung oder wo?
    Ist da noch eine zusätzliche Nachtabsenkung aktiv?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von odenwald Beitrag anzeigen
    .....schaue ich an der Steuereinheit nach hat der Kessel auch nur eine Temperatur von 26 Grad, Obwohl ich die FBH schon um 3:00 einschalte damit ich es um 5:00 schön warm habe. Leider funktioniert dies aber scheinbar nicht :-(
    Na ja, 2 Stunden Vorlaufzeit sind bei einer FBH nicht so viel, aber bei den aktuellen Außentemperaturen sollte die VL Temp. auch nicht viel höher sein.

    Damit die Fliesen "spürbar" warm werden, müsstest Du die Oberflächentemperatur auf deutlich über 30°C bringen. Was machst Du dann im Winter wenn´s draussen mal richtig kalt wird?

    Welche Raumtemperatur wird erreicht?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    Zitat Zitat von Bauwahn Beitrag anzeigen
    An der Regelung der Heizung oder wo?
    Ist da noch eine zusätzliche Nachtabsenkung aktiv?
    oder evtl. den falschen HK ausgewählt. Am Regler genau schauen für welchen Heizkreis die Absenkung gilt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137
    Hallo,

    nicht die Fliesen sind das direkte Problem sondern auch die gewünschte Temperatur wir nicht erreicht.
    HK habe ich nur einen daher kann ich diesen Fehler ausschließen

    Die Temperatur Tags ist auf 3:00 - 20:00 eingestellt und die Absenkung dann logischerweise von 20:00 - 3:00.

    Gruß

    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Wie ist denn die Temperatur jetzt? ...um nicht gleich zu sagen, daß die Absenkerei bei so trägen Systemen Quark ist. Wennste sparen willst, dann lass durchlaufen, aber ein Grad weniger.

    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137
    Hallo aktuell habe ich in meiner Bude 23 Grad laut Steuereinheit.
    Ich habe die Werte ein wenig geändert.

    3:00 - 19:00 22 Grad
    und
    19:00 - 3:00 20,5 Grad

    mal sehen wie sich die Temperatur die nächsten Tage verhält.

    Für Verbesserung bin ich gerne offen, da ich mir die Werte der Temperaturen und der Zeit selbst ausgedacht habe und es mit Sicherheit Leute gibt die sich mit so etwas besser auskennen wie ich.

    Gruß

    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Du schreibst "FBH am morgen immer kalt".
    Wann ist sie denn warm?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von odenwald Beitrag anzeigen
    Hallo aktuell habe ich in meiner Bude 23 Grad laut Steuereinheit.


    Wie weit fällt die Raumtemperatur während der Nacht? Die 23°C sind aber schon eine Hausnummer, da würde ich ersticken.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137
    Heute morgen hatten wir 22.5 Grad wenn ich mich richtig erinnere.
    Allerdings kann ich dir nicht sagen ob es schon wieder 22.6 Grad waren oder immer noch.

    Am WE werde ich mal das ganze genauer Beobachten.

    Gruß

    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von odenwald Beitrag anzeigen
    Heute morgen hatten wir 22.5 Grad wenn ich mich richtig erinnere.
    Allerdings kann ich dir nicht sagen ob es schon wieder 22.6 Grad waren oder immer noch.

    Am WE werde ich mal das ganze genauer Beobachten.

    Gruß

    Marco
    Und wo ist nun das Problem? Die Raumtemperaturen werden erreicht, und wenn der Zeitpunkt nicht passt, dann wird eben früher geheizt. Werden während der Übergangszeit die Raumtemperaturen NICHT erreicht, dann wäre die Heizkurve anzupassen.

    Aber Vorsicht. Zu Beginn der Heizsaison sind die Menschen wärmeverwöhnt und frieren selbst bei Temperaturen bei denen sie im Winter schwitzen würden. Der Körper braucht etwas Zeit bis er sich an den Winter gewöhnt hat.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Odenwald
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    137
    Hallo das Problem ist das ich es im Bad gerne etwas wärmer habe dort ist der Raumtemperaturregler auf 25 Grad eingestellt aber diese Temperatur wird nicht erreicht.

    Die Temperatur wenn ich mittags Heimkomme ist im Haus ist absolut OK.
    Es geht mir wie gesagt nur um die Temperatur morgens im Bad.

    Gruß und Danke

    Marco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Norderney
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    125
    Dann Du müssen machen :

    Alle Ventilregler für alle Räume (außer Deinem Bad) reindrehen und neu abstimmen und

    Alle Ventilregler für das betroffene Bad voll aufdrehen.

    Sprich, neuer hydraulischer Abgleich.

    Danach Heizung mit erhöhter Temp. fahren.

    Und am besten die elektronischen temp. Regler auf den Müll werfen.


    Alternativ fürs Bad http://www.elektrofachmarkt-online.d...hop/951121.jpg


    evtl.mit Zeitschaltuhr!


    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von odenwald Beitrag anzeigen
    Hallo das Problem ist das ich es im Bad gerne etwas wärmer habe dort ist der Raumtemperaturregler auf 25 Grad eingestellt aber diese Temperatur wird nicht erreicht.
    Dann stellt sich die Frage, ob der hydr. Abgleich stimmt (sprich ob das Bad unterversorgt wird) oder ob einfach zu wenig Heizfläche installiert ist.

    Läuft im Bad nur eine FBH? Wenn ja, mit welcher Fläche? Wie dimensioniert? (Bsp.: VA)

    Du kannst natürlich auch nur wegen Deinem Badezimmer die komplette Heizung ineffizient fahren und die restlichen Räume abwürgen.

    Ich hoffe doch, Du hast diese Wunschtemperaturen bei Dimensionierung der Anlage angegeben, denn üblich sind solche hohen Temperaturen nicht. Irgendwie habe ich da noch etwas im Gedächtnis......mit Heizlastermittlung.....

    Gruß
    Ralf