Hallo, als Neuling in diesem Forum muss ich mich herantasten: wer hat Erfahrungen mit der Kombianlage THZ 403 SOL von Tecalor? Bitte melden!!!! Wir haben die Anlage in einen Neubau im Dez. 2009 eingebaut erhalten, danach der übliche Betrieb ohne Lüftung zur Estrichtrockenheizung. Wir haben die Anlage im Mai übernommen, als es bereits warm war und daher kein Heizbedarf mehr bestand - nun kommt ja wohl irgendwann die Heizperiode. Das Haus ist bestens isoliert worden, berechnet wurde ein Bedarf von ca 16kw/m², das bei 130 m² Wohnfläche. Wer schnell mit uns Kontakt aufnehmen will, der kann es über: PN oder eMail Ich hoffe auf entsprechende Auskünfte.
Moien Pape, vielleicht solltest Du konkreter werden: was genau ist denn Deine Frage? Wie man die Anlage bedient? VG, Tom
Hallo Helmut, wer dein Profil öffnet, kann entweder per privater Nachricht oder per Email mit dir Kontakt aufnehmen. Warum also stellst du deine Emailadresse mit deinen Namen hier ein?
Die eMail habe ich mal entfernt damit der Fragesteller zukünftig nicht tonnenweise Spam aus seinem eMail Ordner aufräumen muss. Wie man Kontakt herstellt hat Shai schon geschrieben. So, weiter im Thema. Was willst Du genau wissen? Gemeint sind wohl 16kWh/m2a. Das deutet auf eine gute Dämmung hin. Leider sagt es nichts zur Heizlast aus. Das genannte Gerät funktioniert, wie viele andere auch. Leider wurde es in der Vergangenheit oftmals falsch eingesetzt, sprich das Gerät passte nicht zum Haus, so dass ein Großteil der Heizleistung mit dem Heizstab erbracht werden musste, was natürlich einen hohen Stromverbrauch zur Folge hatte. Oft wurde auch das kleinere Modell oder gar die Abluft-Variante verbaut und die Bewohner hatten den Schaden. Die 403 als THZ ist, richtig eingesetzt, eine interessante Alternative zu den gängigen Wärmeerzeugern. Die Heizleistung liegt bei AT -10°C knapp unter 4kW (bei 35°C VL Temp., ohne WRG und ohne Heizstab). Kennt man nun die Heizlast des Gebäudes und die Grundlagen für deren Berechnung, dann kann man relativ zuverlässig berechnen wie effizient die Anlage funktionieren wird. Du solltest Dich mal genauer mit der Bedienungsanleitung beschäftigen. Dort findest Du alle Infos zur Optimierung, beispielsweise zur Einstellung der Heizkurve, Heizzeiten, WW Erzeugung usw. Gruß Ralf
Danke für die Antworten. Es ist für einen Neuling ziemlich schwer, sich auf dieser Seite zurecht zu finden, insbesondere die Suchfunktion muss erlernt werden. Nun aber zu den gestellten Fragen: ich schreibe mal aus dem Energienachweis zur Baugenehmigung ab: Endenergiebedarf 16,3 kWh/ (m²a), davon entfallen auf Heizung 8,3, auf Warmwasser 2,3 auf Hilfsgeräte 5,7 kWh/(m²a); Primärenergiebedarf 44,1 kWh/(m²a); das Stichwort Heizlast habe ich im Energiesparnachweis leider nicht entdeckt. Konkret suchen wir jemanden, der eine solche Anlage betreibt und mit welchen Einstellungen. Vorweg aber mal ein Dankeschön für die Antworten! Helmut
Die wirst Du dort auch nicht finden, denn EnEV und Heizlastermittlung sind zweierlei Paar Stiefel. Für die Heizlast gilt EN12831, und nur wo Heizlast draufsteht, ist auch Heizlast drin. Gruß Ralf
sorry aber bei dem energieausweis stimmt doch was nicht! aus 16,3kwh/a m^2 endenergie werden 44kwh/a m^2 primärenergie? dafür brauchst du keine wärmepumpe, das wäre direktes heizen mit strom! bei einer wärmepumpe sollte der endenergiewert in etwa dem Primärwert enstprechen bzw. sogar etwas über dem primärwert liegen. mal zu einschätzung, welchen u-wert haben wände, fenster und dach bei dir? (wie bekommt man aus 300kwh/a übers ganze jahr genügend warmes wasser ohne solar?)
Zu den Fragen nach U-Werten: Dachgeschossdecke (Decke über EG, keine Verbindung von EG zum DG durch Treppe!) 0,18 W/m²K Außenwände 0,13 W/m²k 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 1,1 Bodenplatte (gedämmt mit 20 cm) 0,16 Haustür 2,3 Vielleicht interessieren noch die genannten Wärmeverluste: Geschossdecke 17,6%, Außenwände 13,5 %, Fenster 17,8 %; Haustür 3,7%: Bodenplatte 4,8%; Wärmebrückenzuschlag 17,9% u. Lüftungswärmeverlust 25,6% Kann man mit diesen Daten etwas anfangen? Zur Klammerfrage: warmes Wasser: es sind zwei Solarfelder auf dem Dach, die unseren Warmwasserbedarf decken (wir verbrauchen wenig Wasser; insgesamt p.a. ca 25 m³ Gruß Pape
hmm, ausm bauch würde ich sagen das reicht nicht für 16,3 kwh/am^2. ich würde den ausweis mal unabhängig prüfen lassen!
Super. Wenn´s dann auch noch bei -15°C AT warm in der Bude wird, ohne das sich der Stromzähler überschlägt, hast Du gewonnen. Gruß Ralf
Hallo Ralf, den Text lese ich meiner skeptischen Frau natürlich nicht vor!!! Ich melde mich nach den ersten 5 Nächten mit minus 15 Grad und teile mal die Verbrauchszahlen mit. Wir wissen immerhin als Vergleich, was die Anlage seit 18. Dezember 2009 bei nicht fertig gestelltem Haus und ohne die Außenwandwärmedämmung verbraucht hat. In der Hoffnung auf einen ganz milden Winter mit mindestens einer Woche knackigem Frost und den oben genannten Ausprobiertemperaturen - bis dann! Gruß Helmut
Für alle, die es interessiert: bis minus 15 Grad ist es in Nordhessen zwar nicht gekommen, aber die Nächte seit dem 30. Nov. bis gestern waren doch ganz schön kalt. Hier der Verbrauch aus unserer Statistik, mir liegt gerade der Dez. vor, also vom1.12, 8.00 bis 5.12. 8.00 Uhr (96 Stunden): gesamt 87,6 kw, davon entfallen 22,9 kw auf die Nachtzeit (22 - 6 Uhr) und 64,7 auf die Tageszeit. Mit dem Aufwand wurden 130 m² beheizt, davon rd. 30m² zwischen 18 u 19Grad, der Rest mit 20 - 21 Grad, was uns warm genug war. Wer diese Werte für sich weiter hochrechnen möchte möge aber bedenken, dass dieser Verbrauch sich bis auf geringe Ausnahme auf die Heizleistung bezieht, da wir in diesen Tagen extrem wenig warmes Brauchwasser benötigten. Die Warmwasserbereitung haben wir auf die Tageszeit 12 - 16 Uhr beschränkt, trotzdem lag die Speichertemperatur in der Regel am Morgen noch um 40Grad. Allen eine gute Adventszeit - und danke an Ralf für die Hilfen - Helmut aus FT
Hallo Ralf Möchte mich mal wieder melden und nicht prahlen, die Werte vom Dezember habe ich zwar nicht zur Hand, aber auch bei minus 15Grad blieb es noch angenehm warm im Haus; Verbrauch in den letzten Januartagen um 18 kwh; Gesamtverbrauch seit 1.8.2010 (wird in einem anderen Forum diskutiert) insgesamt mit 1760 kwh; im Nov. u. Dez. sowie Januar sind nur einige Dutzend Teelichter usw. drauf gegangen. Allerdings ist weiterhin die Wurzelbürste in Aktion! Gruß Helmut (wegen Durchmesser Rohrsystem melde ich mich demnächst)
Das Winterhalbjahr ist herum. Für alle, die sich für den Verbrauch interessieren: zwischen 1.10.2010 u. 31.3.2011 sind insgesamt 2.166 kwh verbraucht worden, aufgeteilt in 1529 kwh zum Tagestarif und 637 zum Nachttarif. An der Verteilung werden wir noch feilen. Bei Vergleichen bitte auch berücksichtigen, dass wir sehr wenig warmes Wasser verbrauchen. Allen einen sonnigen und warmen Frühling, Regen nur in der Nacht Gruß Helmut