    Das wir durch Doppelungen nicht besser.
    Die Fehlerursache liegt meist in der ersten Bahn.
    Die läßt sich, wenn zu lang nicht händeln.
    Das ändert sich auch nicht durch aufdoppeln.
     
  2. #22 Carden. Mark, 19.06.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    nicht unbedingt. Die müssen nur nach den "normalen" Handwerksregeln" der Dachdecker, wie im Flachdachbereich verlegt werden.
     
  3. #23 gunther1948, 19.06.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    zur verdeutlichung von marks aussage vielleicht so.
    fundament und kehle bis ca. 30 cm wandhöhe wird vorgeklebt und dann der rest mit einer bahn und entsprechender überlappung unten. aber hohlstellen sind ein no go.

    gruss aus de pfalz
     
  4. #24 gunther1948, 19.06.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    und dort verlegt man kreuzweise und wie machste das auf der wand?

    gruss aus de pfalz
     
  5. #25 casimir, 19.06.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    Überkreuz würde ich nicht mal für sinnig halten.

    Wenn man einfach nur versetzt verlegen würde, hätte man nie Überlappungen der Verbindungsstellen wie bei Überkreuzung.

    Viele Grüße
     
  6. #26 Carden. Mark, 19.06.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Richtig
     
  7. #27 casimir, 21.06.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo und danke noch mal für die Antworten.

    Nun bin ich schlauer, was die Ausführung betrifft.

    Zu Bild1.
    Die Querabdichtungen (als Schlemme ausgeführt) befinden sich 1x unter und 1x über der Steinreihe.
    Die Sohlenabdichtung wird dann an der ersten Steinreihe hochgeführt.

    Zu Bild2.
    Der Sockel (Überstand der Bodenplatte) hat keine Hohlkehle aber eine leichte Schräge bekommen. Diese "Schräge" sowie die ersten 2 Steinreihen haben einen Schlemmenautrag bekommen. Darüber kam die Grundierung auf die ganze Wand und darauf die Folie.

    Somit bin ich erst mal beruhigt.

    Was meint Ihr zu der Ausführung.

    Viele Grüße
    Casimir
     
  8. #28 casimir, 22.06.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo, sorry, dass ich wieder was frage.
    Aber das mit der Grundierung geistert mir noch im Kopf rum.
    War das jetzt zynisch gemeint oder ist auch eine solch dünner Auftrag noch ok. (Im Merkblat steht was von 150-300ml pro m2)
    Wenn ich mir überlege 2 Tafeln Schokolade auf 1m2 zu verteilen, wäre dass doch auch sehr dünn.

    Schafft man es denn in der Praxis tatsächlich (auch mit kleinen Bahnen) Innenecken ohne kleine Lufteinschlüsse zu kleben?
    Die Folie müsste ja dann geknickt werden.

    Viele Grüße
    Casimir
     
  9. oberh

    oberh

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    658
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Vermessungstechniker
    Ort:
    Rösrath, NRW
    Wenn ich mir überlege 2 Tafeln Schokolade auf 1m2 zu verteilen, wäre dass doch auch sehr dünn.

    Wer macht denn sowas ? :mega_lol:
     
  10. #30 Carden. Mark, 22.06.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Mann, Mann Mann.... es geht nicht um kleinste Einschlüsse. Es geht darum, dass die Bahnen im Bereich der Innenecken stramm gegen die Hohlkehle liegt. Sonst wird die Bahn evtl. durch weitere Belastung (Verfüllung, Platten, Matten) in die Ecke gedrückt und dadurch überdehnt. Kleine Falten, geringe "nicht klebende" Bereiche mitten in der Wand sind unschädlich. Aber die Abschlüsse, Kanten und Kehlen müssen passen. Daher soll hier ja mit kurzen Bahnstücken vorgeklebt werden.
     
  11. #31 casimir, 22.06.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    :cry
    Entschuldigung, dass ich keine Ahnung habe.
    Jetzt versteh ich das.

    Danke noch mal für die Antworten.

    Die Schokolade hab ich inzwischen gegessen. :D

    Viele Grüße
    Casimir
     
Thema: Horizontal-Abdichtung KS Wohnkeller
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. querabdichtung mauer

    ,
  2. KS Horizontalabdichtung

Die Seite wird geladen...

Horizontal-Abdichtung KS Wohnkeller - Ähnliche Themen

  1. Vertikale Abdichtung an horizontale Abdichtung

    Vertikale Abdichtung an horizontale Abdichtung: Hallo zusammen, Ich habe bei mir aktuell folgende Situation. 24er Porotonstein Mauer steht auf Betonfundament. Die Horizontalsperre aus...
  2. Horizontale Abdichtung zwischen Außenwände und Bodenplatte in Ordnung?

    Horizontale Abdichtung zwischen Außenwände und Bodenplatte in Ordnung?: Liebe Experten, durch die großen Probleme mit unserem BL, fangen wir jetzt an uns in einige Details beim Bau einzuarbeiten. Dabei ist uns...
  3. Horizontale Abdichtung nachträglich ins Fundament einbringen

    Horizontale Abdichtung nachträglich ins Fundament einbringen: Liebe Bauexperten, 45 Jahre sind eine lange Zeit, doch in diesem Jahr, 2013, hat mich meine Idee von damals eingeholt! Als meine Eltern 1968...
  4. Nachträgliche horizontale Abdichtung Bodenplatte

    Nachträgliche horizontale Abdichtung Bodenplatte: Hallo allerseits! Ich habe eine Frage bezüglich der horizontalen Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Es gibt zwar...
  5. Stahlbetonkeller und horizontale Abdichtung

    Stahlbetonkeller und horizontale Abdichtung: Hallo an alle Experten, ich Wihne aktuell in einem MFH welches ich evtl. in gegebener Zeit erwerben möchte und wollte jetzt nach und nach etwas...