Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

Diskutiere Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Vielen Dank Ralf! Hast mir echt weitergeholfen und bin jetzt ein wenig beruhigter!

  1. bobby81

    bobby81

    Dabei seit:
    25.03.2011
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankbetriebswirt
    Ort:
    Deggendorf
    Vielen Dank Ralf!
    Hast mir echt weitergeholfen und bin jetzt ein wenig beruhigter!
     
  2. #202 Bauherr2011, 06.02.2013
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Sagt mal bin gerade unten an der Heizung, sind die Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur ok? ImageUploadedByTapatalk1360177243.856919.jpg
     
  3. #203 driver55, 06.02.2013
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.850
    Zustimmungen:
    1.228
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Was denkste, wie dein Pümpchen das WW auf 45°C bekommt? Etwa mit 45°C Vorlauf? Dafür braucht's halt 48°C...49°C...50°C...
     
  4. #204 driver55, 06.02.2013
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.850
    Zustimmungen:
    1.228
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Das geht nur bei zwei (vermutlich) ganztags Berufstägigen und "kalter Bude" von 21°C...und noch kälter im Schlafzimmer und HWR (oder wo das war) und am Wochenende sind wir auch selten zuhause.
    WW wird somit auch kaum erzeugt.
    Mit einem "normalen" Haushalt hat das recht wenig zu tun. Das ist kein Vorwurf, lediglich eine Feststellung. Denn "Wunder-Luftpumpen" gibt's noch nicht.

    Und Haushaltsstrom habt ihr wahrscheinlich auch nur 1500 kWh (oder sogar noch weniger...)
     
  5. #205 robinson, 06.02.2013
    robinson

    robinson

    Dabei seit:
    06.06.2010
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dozent für Steuerrecht
    Ort:
    Marburg
    Nanana... wer wird denn da...??!! Meine Lebensgewohnheiten lassen sich wohl aus der Ferne nicht beurteilen, oder?!

    Nein, wir sind nicht ganztags berufstätig. Meine Frau und (bald) auch Kind sind ganztags zu Hause, ich bin Dozent und arbeite als solcher 50 Tage im Jahr von zu Hause aus.

    Wir heizen das ganze Haus auf 21 Grad - das stimmt. Das hat aber mit kalter Bude nix zu tun. Das Sz ist tatsächlich ungeheizt - im Niedrigenergiehaus heißt das aber immer noch 17 Grad.

    Haushaltsstrom sind 2.500 im Jahr und meine Frau nutzt die Badewanne mind. 1x pro Woche.

    Ich habe die Wärmepumpe mit "viel Liebe" eingerichtet, habe ein gut gedämmtes Haus, das gut nach Süden ausgerichtet ist und eine FBH, die auch bei -5 Grad mit einem VL von 28 Grad zufrieden ist. Heizstab ist nur bei WW ab -8 Grad freigegeben, für's Heizen ist der Heizstab komplett weggeschaltet.

    So geht das mit einer Luftpumpe - ganz ohne Wunder auch zu einem niedrigen Kurs.

    Gruß
    Jochen
     
  6. papeFT

    papeFT

    Dabei seit:
    31.08.2010
    Beiträge:
    486
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Fuldatal
    Benutzertitelzusatz:
    THZ 403 SOL - Nutzer
    driver55 danke für den Hinweis; da wir einstellen können, welche vier Werte uns angezeigt werden, ist dieser Wert für das Vorlaufsystem zum Warmwasser nicht dabei; um Nachfragen vorzubeugen - das Wasser wird wirklich auf 45° erwärmt.
    Gruß
    Helmut
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Warum nicht?

    Gruß
    Ralf
     
  8. #208 Bauherr2011, 07.02.2013
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Ich frag nur.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn sie der eingestellten Heizkurve entsprechen....

    Gruß
    Ralf
     
  10. #210 Bauherr2011, 07.02.2013
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Ok das wusste ich jetzt nicht.Die Heizkurve ist relativ flach Eingestellt.Momentan auf +10; 24Grad bei 0; 27Grad und bei -10; 29Grad.
    Als ich das abgelesen habe war die Pumpe aus.Wenn jedoch die Pumpe an ist dann dann hatte ich eine Spreizung von 4K. Ist das normal?
     
  11. Smylo

    Smylo

    Dabei seit:
    31.01.2011
    Beiträge:
    286
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Projektmanagement
    Ort:
    WL
    17°C? Wie macht Ihr das? Bei uns ist der FBH-Kreis für das SZ ebenfalls gesperrt, dennoch weicht die Temperatur selten mehr als 0,5-1°C von den umliegenden Räumen ab... - folglich ist uns häufig zu warm im SZ, über Nacht wird der Raum dann von uns noch mal angehoben und ist morgens in der Regel auf gleichem Temperaturniveau wie alle anderen Räume auch.

    Da haben wir auch ganz ähnliche Gewohnheiten, täglich wird geduscht und 1-2 die Woche die Badewanne vollgemacht.

    Unsere Dämmung entspricht dem heutigen KfW70-Standard würde ich sagen, ist ja überall relativ ähnlich von den Werten her, also nichts besonderes. Dennoch können wir unsere FBH bei -5°C noch mal 1°C niedriger fahren als Ihr und habe so im Mittel eine RT von 21,3°C, im WZ sogar immer so um die 22°C. Der Heizstab ist bei uns gänzlich ausgeschaltet, ausgenommen für die Legionellenfunktion (alle 30 Tage).

    Demnach würde ich jetzt eigentlich erwarten, dass der Verbrauch bei uns sogar noch geringer ausfallen müsste als bei Euch, aber dem ist bei weitem nicht so. Somit scheint Eure Heizung wirklich deutlich effizienter zu laufen, oder aber es liegt daran, dass wir ein Randgrundstück haben und die WP häufig mittem im Windzug steht.

    Ich peile für dieses Jahr einen Verbrauch von 3000kWh an, weniger scheint mir schon für uns als fast unmöglich bei meinen bisherigen Erfahrungen.

    Mfg
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ja, das ist normal. Bei Heizkörpern würde sogar eine höhere Spreizung gefahren, bei FBH wird meist auf um die 5K dimensioniert.

    Also, kein Grund zur Sorge.

    Gruß
    Ralf
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da macht sich dann die Dimensionierung der FBH bemerkbar.

    Gruß
    Ralf
     
  14. #214 robinson, 07.02.2013
    robinson

    robinson

    Dabei seit:
    06.06.2010
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dozent für Steuerrecht
    Ort:
    Marburg
    Mach die Legionellenaufheizung aus - im EFH mit entsprechendem Durchsatz bringt das eh nix alle 30 Tage mal den Speicher auf 60 Grad zu donnern...
     
  15. #215 Bauherr2011, 07.02.2013
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Ok danke! Ich habe jetzt den hydraulischen Abgleich getätigt und ich meine das dadurch der Verbrauch am Stromzähler deutlich gesunken ist.Kann das sein? Manche Tacosetter waren vorher komplett Aufgedreht.
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das ist sehr gut möglich.

    Gruß
    Ralf
     
  17. #217 Bauherr2011, 07.02.2013
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Dann bin ich beruhigt! Danke!
     
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    In den letzten Tagen konnte ich so viele Fragesteller beruhigen....ich sollte meinen Namen in Baldrian abändern. :mega_lol:

    Gruß
    Ralf
     
  19. #219 Bauherr2011, 07.02.2013
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Ok danke Herr Baldrian:-)
     
  20. #220 robinson, 07.02.2013
    robinson

    robinson

    Dabei seit:
    06.06.2010
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dozent für Steuerrecht
    Ort:
    Marburg
    Hallo!

    Also da wir ein Fertighaus = Holzhaus haben, sind die Innenwände von den Dämmeigenschaft recht gut, weil kein ganz dünner Trockenbau. Die sind z.T. je nach statischem Erfordernis 14cm stark und insgesamt mit "Dämmung" voll. Da ist der Temperaturübertritt in einen ungeheizten Raum nicht hoch...

    Ich habe mal die U-Werte unseres Häuschens rausgesucht:

    Wand: U-Wert: 0,14
    Dach: U-Wert: 0,17
    Bodenplatte: U-Wert 0,20
    Fenster: Ug 0,7

    Blower-Door-Test: mit 0,9

    Das gab nach KfW-Berechnung mit der WP mit WRG dann fast Kfw55 (eig. KfW 56 ist es geworden - war mir aber egal, weil damals die Konditionen für KfW55 und KfW70 gleich waren).

    Damit komme ich auf die genannten Verbräuche mit der LWZ 303 von Stiebel. Unser Hausstandort ist auch nicht windgeschützt. Wir liegen auf einer Kuppe und haben hier z.T. Wind wie an der Nordsee - gefällt uns aber sehr gut :-)

    Gruß
    Jochen
     
Thema: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. viessmann vitocal 222-s erfahrungen

    ,
  2. viessmann vitocal 222-s stromverbrauch

    ,
  3. viessmann vitocal 222 erfahrungen

    ,
  4. vitocal 222-s erfahrung,
  5. viessmann vitocal 222-s erfahrungen 2018,
  6. vitocal 222-s stromverbrauch,
  7. vitocal 200-s stand by verbrauch,
  8. viesmann vitocal 222-s bewertung,
  9. vitocal 200s zeigt keinen stromverbrauch an,
  10. viessmann vitocal 200-s stromverbrauch,
  11. viessmann vitocal 222-s test,
  12. stromverbrauch vitocal 222-s,
  13. vitocal 222-a erfahrung,
  14. viessmann 222-s bewertung,
  15. vitocal 222 erfaheung,
  16. erfahrungen vitocal 222-s,
  17. viessmann 222s Jahresverbrauch,
  18. viessmann vitocal 222-a erfahrungen,
  19. vissmann 222 vitocal verbrauch,
  20. lwz tagesenergiebedarf,
  21. viessmann 222 s,
  22. erfahrung vitocal 222s