    Na an der Heizlast kanns die letzten 2 Tage nicht wirklich liegen.
    Wir hatten Nachts keinen Frost und Tags Temperaturen im + Bereich ....
    Da muss die Heizkiste den Hintern hochkriegen.

    Tut sie das nicht ... irgendwas faul ... deswegen *Handbetrieb* damit die Hütte erst mal warm ist.

    Dann sieht man weiter ....
    Ich hab immer noch den Verdacht dass da eine Rücklaufanhebung oder -regelung irgendwelche Späßchen veranstaltet.
    Bei den jetzigen Temperaturen MUSS der Kübel ausreichen ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  2. #62 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Bei Euch vieleicht....
    Bei uns wars Nachts immer noch bis -5 Grad und tagsüber vieleicht mal +2...
     
  3. #63 Achim Kaiser, 18.03.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Bei den Temperaturen haste höchstens die halbe Heizlast ....

    Da muss der Kessel auf Temperatur kommen .... so zu klein kann der gar nicht sein ....
    Da muss was anderes im Argen liegen.

    Was ist denn das für eine Gurke ? ... Fabrikat und Typ ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #64 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Viessmann Vitolic 300, Pelletskessel
     
  5. #65 Achim Kaiser, 18.03.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Aus der Planungsanleitung :

    Es hat den Anschein als ob die max. Kesseltemperatur begrenzt wurde ... und deswegen nach 15 Min Kesseltemperaturüberschreitung de Ausbrand erfolgt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. #66 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Das scheint wohl ein allg. Problem des kessels zu sein, habe schon Anleitungen für eine Selbstbausschaltung gefunden im Netz, wie man diesen Effekt verhindern kann.
     
  7. #67 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Habe jetzt nur einen Kreislauf offen, DG rechts.
    Kesseltemp. 63 Grad ist bei 65 Grad Soll, Kesselleistung 78%, Vorlauf 60 Grad, RL 50 Grad.
    So müsste es ja auf allen Heizkreisen laufen. Werde nun Umschalten auf den OG-Kreislauf und den mal alleine laufen lassen.
     
  8. #68 Achim Kaiser, 18.03.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Welche Parameter sind an der Regelung eingestellt und funktioniert der LON-Bus ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. #69 Achim Kaiser, 18.03.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wenn die anderen Heizkreise öffnest ... dann nur mal 1 Umdehung an den Schiebern aufmachen, damit nicht gleich ne riesen Menge an kaltem Wasser kommt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  10. #70 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Hatte Anfang des Jahres einen Fachbetrieb hier, hat alles überprüft, Heizkurve usw, alles durchgemessen.
    Lt. denen alles ok. Die wussten nicht, wo das Problem liegen kann.
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Haben die anderen Etagen ähnlich große Fensterflächen?
    Ist dort die Heizkörperanordnung (und -Größen) vergleichbar?
    Die Stränge sind jeweils horizontal verlegt?
     
  12. #72 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Befindet sich unter der Fassadenverkleidung (Längsseite) eine Dämmung?
    Ist die andere Längsseite genauso ausgeführt?
    Und wie dìe zweite Giebelseite?

    Die Fenster sehen gar nicht so alt aus.
    Wie wäre es mit einem WDVS für die Giebelseite(n)?

    Allerdings sehe ich auf dem Winterbild ein gekipptes Fenster. Das sollte NICHT sein!
     
  14. #74 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    .....
     
  15. #75 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Zwischenstand:

    Kesseltemperatur 46 Grad konstant bei 64 Grad Soll !!
    EG VL=45 Grad, RL ca. 39 Grad
    OG VL=43 Grad, RL ca. 39 Grad
    DG VL =45Grad, RL ca. 43 Grad.

    Heizkörper im EG sind teilweise heiss, obwohl RL nur 1 Umdrehung (von ca. 10) geöffnet.
     
  16. #76 Achim Kaiser, 18.03.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Läuft der Kessel mit 100 % Leistung ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  17. #77 theoretiker, 18.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Der läuft immer auf 100% Leistung, nur wenn er mal an die Solltemp. kommt, geht die Leistung runter.

    D.h. 46Grad Ist bei 67 Grad Soll, Leistung 100%
    63Grad IST bei 67 Grad SOLL, Leistung ca. 93%.
     
  18. #78 theoretiker, 20.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    So, erst mal noch vielen Dank für Eure unermüdlichen Bemühungen um mich und meine Heizung.

    Stand der Dinge ist nun:

    Außentemp. +7 Grad
    Kessel SOLL 59 Grad, IST 62 Grad, Kesselleistung 72%, alle Heizkreise auf.

    Fazit:
    Allen Anschein nach ist der Kessel mit seinen 15KW einfach zu schwach, dazu kommt seine "nach Warmwasserbereitung auf Ausbrand gehen" Funktion. Wir müssen uns also Gedanken machen, wie wir das ändern. Auf der Seite mit den Heizkreisläufen befindet sich noch eine alte Gasheizung, die auch an den Kreislauf angeschlossen, aber durch Ventile abgesperrt ist. Denke hier daran, einen Feststoffofen oder eine Gastherme anzuschließen. Allerdings wurden die Gasleitungen Rückgebaut bis zur Hauswand.
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Frage mal nach, ob es möglich ist die Leistung zu erhöhen. Es fehlt ja nicht viel. Ich kenne den Kessel nicht gut genug dass ich dazu eine Aussage treffen könnte, aber der Hersteller bzw. ein guter Fachbetrieb sollten dazu schon etwas sagen können.

    Gruß
    Ralf
     
  20. #80 theoretiker, 20.03.2013
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
Thema: Heizung zu schwach ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizung zu schwach

    ,
  2. zentralheizung zu schwach

    ,
  3. heizkessel zu schwach

    ,
  4. oelkessel zu schwach,
  5. windhager holzvergaser Auslegungstemperatur,
  6. heizanlage schwach,
  7. heizkörper zu schwach,
  8. heizung zu schwach?,
  9. windhager etagenheizung verliert ständig wasserdruck,
  10. neue heizungsanlage heizkörper lauwarm temperatur bei 45 grad,
  11. windhager holzvergaserkessel geht vom modulationbetrieb direkt in den ausbrand,
  12. viessmann heizung ist zu schwach,
  13. heizung kessel zu schwach
Die Seite wird geladen...

Heizung zu schwach ? - Ähnliche Themen

  1. höherfrequentes Geräusch Heizung

    höherfrequentes Geräusch Heizung: Hallo liebes Forum, meine Heizungungsanlage besteht zum einen aus normalen Radiatoren und einem Heizkreis mit der Fussbodenheizung. Dieser...
  2. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung

    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  3. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?

    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  4. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?

    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  5. Fussbodenheizung - Heizung läuft schwach, aber die Stellmotoren sind heiss

    Fussbodenheizung - Heizung läuft schwach, aber die Stellmotoren sind heiss: Hallo! Meine FBH ist neu und läuft auf dem letzten Kreis von fünf (es ist der zweite Kreis vom Wohnzimmer) nicht. Ansonsten läuft sie...