Auslösezeit RCD

Diskutiere Auslösezeit RCD im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Ich habe ein paar RCD gemessen. 30mA RCD. Sie lösen auch alles brav zwischen 18 und ca 28 mA aus. Jedoch teilweise erst nach 52...

  1. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Hallo zusammen. Ich habe ein paar RCD gemessen. 30mA RCD. Sie lösen auch alles brav zwischen 18 und ca 28 mA aus. Jedoch teilweise erst nach 52 bis 132 ms. Soweit noch in Ordnung?

    Gruss NeoZ
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Prüfstrom? Die Auslösezeit ist doch vom Fehlerstrom abhängig. Bei einem geringen Fehlerstrom darf sie bis zu 300ms betragen. In der Prüfnorm gibt es eine Tabelle dazu, einfach dort mal reinschauen.
    Bei einem hohen Fehlerstrom (ich glaube > 5 x In) muss ein RCD innerhalb von 40ms auslösen. Übliche RCD lösen bei Nenn(fehler)strom in etwa 100ms aus, das passt zu Deinen Ergebnissen.
     
  3. #3 karo1170, 01.02.2016
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    IIRC liegt die geforderte Abschaltzeit, die fuer den Personenschutz gefordert ist bei 0,4s (Endstromkreis, 230V, TN-S). Im TT Netz gelten m.w. kürzere Zeiten. Könnte also dort knapp werden.
     