Innenputz nicht bis zum Boden

Diskutiere Innenputz nicht bis zum Boden im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]Moin Moin die Gemeinde, der Putzer ist letzte Woche fertig geworden, jetzt hat bekannter gesagt der Putz wäre...

  1. Gockel

    Gockel

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    WI
    IMG_2213.jpg IMG_2214.jpg IMG_2215.jpg IMG_2216.jpg Moin Moin die Gemeinde,

    der Putzer ist letzte Woche fertig geworden,
    jetzt hat bekannter gesagt der Putz wäre Mangelhaft da der nicht überall bis zur Bodenplatte geht,
    stimmt das?


    es kommen noch drauf:
    60mm Dämmung
    35 mm Roll Dämmung
    60mm Estrich

    Beste Grüße
     
  2. #2 bauspezi 45, 27.04.2017
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    333
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    wenn es an den Außenwänden so ist dann wegen der Luftdichtigkeit anputzen lassen.
    im Innenbereich unwichtig
     
  3. Gockel

    Gockel

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    WI
    ist von Innen,

    Danke für die Info.
     
  4. #4 OutdoorShop, 27.04.2017
    OutdoorShop

    OutdoorShop

    Dabei seit:
    09.10.2016
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Onlinehandel
    Ort:
    Krefeld
    Bauspezi meint ob Außenwande oder Innenwand.

    Nicht innen oder außen.
     
  5. #5 petra345, 27.04.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.480
    Zustimmungen:
    815
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Da es auch Innenwände gibt, die z. B. zum Treppenhaus gehen und der Sinn die Luftdichtigkeit der Wohnung für den möglichen BD-Test ist, müssen auch solche Wände bis zum Boden geputzt werden!!

    Außerdem rechnet der Putzer bestimmt bis zum Boden ab. Dann soll er auch putzen. Nur so lernt er es wenn er nacharbeiten muß!
     
  6. #6 Andybaut, 28.04.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    da bin ich zu 100% bei petra.

    Man sollte es auch gar nicht für möglich halten wo Luft überall durchkommt.
     
  7. Gockel

    Gockel

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    WI
    Danke für eure Antworten, 60mm Dämmung liegt schon und der Heizungsbauer ist schon drin und legt rolldämmung fußbodenheizung.
    der Verputzer meinte es wird von Außen 10cm-15 tiefer geputzt und dann ist das dicht, nacharbeiten wollte er nicht.

    Wenn das ein Mangel ist werde dem wohl ein Teil von seiner Rechnung abziehen.
     
  8. #8 Andybaut, 02.05.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    was für Steine sind in der Mauer verbaut ?
     
  9. Gockel

    Gockel

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    WI
    36,5 Poroton S8
    frostschürze 0,5m breit und geht 1m runter mit 120mm Dämmung.
    wir gehen 10cm tiefer wie die Oberkante Bodenplatte .
     
  10. #10 msfox30, 02.05.2017
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    1.810
    Zustimmungen:
    607
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Laut Info von unserem Bausachverständigen gehören Innen- und Außenputz zur Dichtheitsschicht. Also dann auch bis runter putzen, wenn Außenwand.
    Wir haben gerade ähnliches Problem am Ringanker (ca. 30cm hoch; U-Stein Porenbeton; Bewährung und Beton).
    Dieser wurde nicht geputzt, da der Putzer dachte, das macht der Trockenbauer bei der Verkleidung des Trempel mit zu. Dann kam der Fußbodenaufbau + Estrich. Beim Blower-Door-Test zog es nun an den ca. 10cm Rest vom sichtbaren Ringanker. Aufgabe des Putzers ist nun, das nachträglich dicht zubekommen. Mal sehen...
    Meine Leere daraus: Immer alles putzen, was Außenwand ist. Gleiches an der Decke des OG, wenn darüber kalter Dachboden ist. Hier hatten wir einen Versorgungsschacht. Da davor noch Trockenbauwand kam, wurde dieser auch nicht verputzt. Wieder zog es durch Fugen von oben. In diesem Fall auch an der Innenwand.
     
  11. #11 Andybaut, 03.05.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo Gockel,

    also bei Porotn lautet die Antwort: bis runter verputzen.

    Nun musst du den Sachverhalt dem Stukki nur noch klar machen. Das wird ihm nicht gefallen, aber das hilft nichts.
    Folgendes Problem hat der Baustoff:
    Die Luft "fließt" durch alle Kammern und findet den Weg bis zur unverputzten Stelle.
    Selbst wenn alles bis unten verputzt ist dringt die Luft sogar noch durch Leerrohre der Elektroverkabelung. Man kann das selbst in Häusern testen,
    wenn man an einem windigen Tag mal an die Steckdosen langt. In der Regel wird man welche finden durch die der Wind leicht blässt.

    Solltest du einen Blower Door Test machen, wird es an der Stelle nicht funktionieren.
    Von Rechnung kürzen halte ich wenig bis nichts. Den Mangel hast du trotzdem.
     
Thema: Innenputz nicht bis zum Boden
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. verputzen bis zum boden

    ,
  2. innenputz bis zum boden

    ,
  3. putz nicht bis zum boden

    ,
  4. putz bis bodenplatte,
  5. verputzen bodenanschluß,
  6. innenputz bis boden,
  7. Sanierung innen verputzen Anschluss Boden,
  8. innen verputzen Boden ,
  9. putz bis zum boden?,
  10. Bis fussboden verputzen,
  11. grundputz nach bodenaufbau,
  12. warum abstand putz boden,
  13. fassadenputz abschluss boden,
  14. putz bodenanschluss,
  15. putz löst sich am Fußboden,
  16. wand verputzen oberkante,
  17. aussenputz bis zum boden,
  18. putz anschluss trennen,
  19. innenputz bis bodenplatte,
  20. innenputz bis wohin,
  21. innenputz nicht bis zum boden,
  22. wenn Putzarbeiten bis zum Boden abgereechnet werden müssen diese auch bis runter bearbe,
  23. poroton verputzen bis zum boden,
  24. rohbau verputzen innen bis zur Bodenplatte?,
  25. innenputz nicht bis boden
Die Seite wird geladen...

Innenputz nicht bis zum Boden - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen

    Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen: Hallo Bauexperten, ich arbeite zur Zeit an der Ursachenbeseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, siehe hier im Forum unter Suchbegriff:...
  2. Innenputz an Decke trocknet nicht

    Innenputz an Decke trocknet nicht: Hallo, wir haben bei unserem Neubau (BJ 2023), die Decke zum gleichen Zeitpunkt verputzen lassen, wie die Wände. Die Arbeiten waren vom 25.02. -...
  3. Schwarze Pappe unter Innenputz

    Schwarze Pappe unter Innenputz: Hallo zusammen, Habe heute in meinem Altbau unter dem Innenputz eine Art schwarze Pappe entdeckt. Weiß jemand was diese Pappe sein könnte?...
  4. Innenputz bereits vor Installationen

    Innenputz bereits vor Installationen: Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei uns zu überlegen bei einer DHH einzusteigen. Diese steht bereits im Rohbau und eine Hälfte ist noch...
  5. Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz

    Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz: Liebes Forum, wir bauen ein Haus mit einem Bauträgerkaufvertrag. Vor Weihnachten wurde der Innenputz angebracht. Das Haus im Rohbau mit bereits...