Abdichtung der Außenwand bei Fernwärmerohren

Diskutiere Abdichtung der Außenwand bei Fernwärmerohren im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    rostock
    Beruf
    klempner
    Beiträge
    49

    Abdichtung der Außenwand bei Fernwärmerohren

    Hallo!

    Mein Haus erhält gerade einen Fernwärmeanschluss. In der Leistungsbeschreibung hieß es: "Einfassung der isolierten Rohre mit Quellbeton". Die ausführende Firma hat die Rohre nun aber einfach mit PU Schaum eingeschäumt und von außen mit einem Anstrich abgedichtet. Auf meine Nachfrage beim Planer teilte dieser mit, dass Quellbeton nicht verwendet werden konnte, weil die Rohre schon eingeschäumt waren. Es sei aber hochwertiger "blauer Brunnenschaum" verwendet worden. Als ich entgegnete, dass der Schaum tatsächlich gelb ist, sagte er, dass es auch gelben Brunnenschaum gebe. Er sagte jetzt zu, 5 cm PU Schaum heraus zu kratzen und das dann mit Quellbeton zu dichten.

    Meine Fragen:
    1. ist das fachgerecht (insbes. in Hinblick auf dauerhafte Dichtigkeit und Frostsicherheit usw.)?
    2. Gibt es gelben Brunnenschaum?
    3. Sollte ich darauf bestehen, dass der ganze PU Schaum entfernt wird?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Abdichtung der Außenwand bei Fernwärmerohren

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Ryker
    Registriert seit
    10.2006
    Ort
    super, natural, British Columbia
    Beruf
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Benutzertitelzusatz
    Exilant
    Beiträge
    2,069
    Zitat Zitat von quassel Beitrag anzeigen
    2. Gibt es gelben Brunnenschaum?
    Gruenen hab ich gefunden ->
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    rostock
    Beruf
    klempner
    Beiträge
    49
    Dann handelt es sich offenbar um ganz normalen PU Schaum!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Es gibt eine Durchführungslösung die geschäumt wird.
    Wird von Henkel unter dem Namen Tangit M 3000 vertrieben.
    *Diese* Ausführung mit Quellband ist ok.

    Wenn ich allerdings Brunnenschaum lese und dann gelber PU-Schaum drinne ist, könnte es schon drin liegen, dass da *getrickst* wurde.

    Nachweis über das eingesetzte System verlangen ....

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    rostock
    Beruf
    klempner
    Beiträge
    49
    Danke!

    Habe den Nachweis eben per E-Mail angefordert. Kopie ging an Stadtwerke, die ja Auftraggeber sind. Die riefen mich gleich an und teilten mit, dass der ganze PU-Schaum wieder raus muss und Quellbeton einzusetzen ist, und zwar auf der gesamten Länge, nicht bloß 5 cm.

    Problem gelöst!

    Die kommenden Tage werden die das in Angriff nehmen. Wachsamkeit zahlt sich aus. Es verbleibt der Nachgeschmack, dass erst gefuscht und dann hemmungslos gelogen wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Quellbeton ???
    Was denn das ?

    Da scheinen wohl große Spezialisten am Werk zu sein.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    rostock
    Beruf
    klempner
    Beiträge
    49
    Das soll angeblich ein System sein, das mit den Rohren mitgeliefert wird. Und zwar haben die eine Dichtmanschette die außen angesetzt wird und Beton, der sehr flüssig ist und sich beim Aushärten, anders als herkömmlicher Beton sich nicht zusammzieht, sondern ausdehnt. Das bringt Dichtigkeit. Klingt für mich besser als jedes Schaum-konzept. Dürfte jedenfalls dauerhaft stabil sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    Quellbeton

    und Quellmörtel ist so ja nicht ganz richtig...

    Besser wäre hier Schwindfreier oder Schwindarmer Mörtel!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    rostock
    Beruf
    klempner
    Beiträge
    49
    Schwindarmer Mörtel quillt doch nicht auf beim Aushärten.

    Meine Beschwerde hatte jedenfalls Erfolg: Die Rohre wurden wieder freigelegt und der PU Schaum wurde restlos entfernt. Das System funktioniert, nach Aussage des Bauleiters, so: von außen kommt eine Manschette um das Rohr. Dann wird innen eine Schalung angebracht, die verhindert, dass der sehr flüssige Beton herausläuft. Beton wird eingefüllt, Schalung nach Aushärten entfernt und fertig.

    Meine verbleibende Frage ist, ob die Manschette unversehrt auf das Rohr gesteckt werden muss oder ob sie geschlitzt und drübergesteckt werden darf. Darüber wird aber das "System" Auskunft geben, das mir noch nachzuweisen ist. Ich mutmaße, dass die Manschette unversehrt auf das Rohr zu stecken ist, da sie für Dichtheit sorgen soll.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    rostock
    Beruf
    klempner
    Beiträge
    49
    Nun hat sich herausgestellt, dass die Manschette bereits auf dem Rohr war und mit PU Schaum eingeschäumt war. Jetzt ist tatsächlich schwindarmer Mörtel verwendet worden. Arbeiten sind bereits abgeschlossen, sieht seht massiv aus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    rostock
    Beruf
    klempner
    Beiträge
    49
    ... auf der Packung stand "schwindfrei"!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    sag ich doch

    ... und nicht Quellend!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    JamesTKirk
    Gast
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    Quellbeton ???
    Was denn das ?

    Da scheinen wohl große Spezialisten am Werk zu sein.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Quellbeton gibt es wirklich. Für Betone gibt es chemische Zusatzmittel, die sich "Quellmittel" nennen. Das Quellmass beträgt dann etwa 0,3-0,5 Promille. In Vergussmörtel oder -beton (z.B. von der Fa. Pagel), den man als Werktrockenmörtel kaufen kann, ist auch Quellmittel enthalten und dieser Vergussmörtel vergrössert auch leicht sein Volumen.

    Soviel zum Thema Spezialisten ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    ...und sowas dichtet dann Rohrdurchführen mit nem Kunststoffmantel

    Wenn ich den Mist immer lese, wie *Rohrdurchführungen* angeblich dicht *gekrampft* werden kann ich immer wieder nur den Kopf schütteln.

    Speziell Fernheizleitungen sind ziemlich wärmebelastet und neigen zu Dehnbewegungen.

    Nachdem sich Beton ohne spezielle Behandlung des Kunststoffmantels der Fernheizleistung nicht verbindet erlaube ich mir am Einsatz von solchem Material in diesen Fällen mindestens ein wenn nicht sogar mehrere ? bezüglich der Eignung zu setzen.

    Ohne spezielle Rohrduchführungen geht der Einsatz von diesen Materialen regelmäßig in die Hose.

    Schaut man etwas genauer hin, dann liegts meistens daran, dass die *richtigen* Rohrdurchführungen ne ganze Ecke teurer sind, als dass was da hin und wieder veranstaltet wird.

    Deswegen steh ich nach wie vor zur Aussagen *Spezialisten am Werk*

    Keine Frage des Mörtels sondern des Abdichtungssystems

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    JamesTKirk
    Gast
    Vielleicht sollte der Kollege hier mal schauen, falls Feuchte von aussen ansteht:

    www.doyma.de
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Endlos-Thema Abdichtung
    Von stoffel im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 07:27
  2. Abdichtung im Terrassenbereich
    Von BTopferin im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 20:00
  3. Nichtstauendes Sickerwasser - Horizontale Abdichtung Bopla
    Von Tommi im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.10.2003, 08:58
  4. Abdichtung der Stahlbeton-Kelleraußenwände
    Von Gast im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2003, 06:21