Eine Sicherung für 1 Etage

Diskutiere Eine Sicherung für 1 Etage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das Glück wird sie (vermutlich) nicht haben...und für die Umbaukosten müsste doch dann der Architekt gerade stehen, oder?

  1. #21 HolgerS, 05.06.2008
    HolgerS

    HolgerS

    Dabei seit:
    03.11.2007
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Entwicklungsingenieur
    Ort:
    Vechelde
    Das Glück wird sie (vermutlich) nicht haben...und für die Umbaukosten müsste doch dann der Architekt gerade stehen, oder?
     
  2. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Was sagen denn die Architekten hier im Forum dazu?
    Die komplette Planung lief über den Architekten, alle Angebote gingen an ihn. Die Elektrik soll laut Angebot knapp 14.000 Euro brutto kosten, ich habe im Angebot nachgesehen das ist wohl er Sicherungskasten (ich habe Null Ahnung von Elektrik, deswegen sollte der Architekt ja alles machen):

    STCK 1 Striebel AT 42 AP Verteiler mit Tür 4 reihen 2 Felder
    Bestückt mit
    1 Fi Schutzschalter 4x63x0,03Amp
    12 Sicherungsautomaten B 16 Amp
    1 Neozedelement 3x63 Amp
    1 Sicherungsautomaten c16Amp 3 pol
    1 Klingeltrafo 2 Amp
    449,10 netto

    Es ist ein 1-Familienhaus mit ca: 190 m2.
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und wo werden die restlichen 13.000,- € verheizt?
    Was sichern die restlichen LS (12Stck.) ab?

    Also, ich wüßte jetzt nicht wem ich zuerst in den Hintern treten würde. Dem Archi oder dem Eli.

    Gruß
    Ralf
     
  4. ilis

    ilis

    Dabei seit:
    12.02.2007
    Beiträge:
    718
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Friesland
    LOL

    Außer "Multimedia-Verkabelung" noch irgendwelchen Schicki-Micki? Ist der Überwachungskram da mit drin?

    Bei 14k war's jedenfalls ziemlich geizig vom Eli wie er da verkabelt hat. Das bißchen mehr an Leitungen und Sicherungen hätte dann den Kohl auch nicht mehr fettgemacht.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Aber ilis...der steigende Kupferpreis..... :biggthumpup:
    Da muß man sparen. Da ist das budget gleich aufgebraucht. :bounce:
     
  6. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Nein nein, es wurden wohl 4 oder 5 Kamerakabel verlegt, die Kameras möchte ich später mal einrichten.
     
  7. ilis

    ilis

    Dabei seit:
    12.02.2007
    Beiträge:
    718
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Friesland
    So wie's hier beschrieben wird, klingt's ja fast eher danach als hätte der Architekt seinen "möchtestdugernedenauftraghaben"-Tarif erhöht ...

    Aber falls tatsächlich dieser Überwachungskram mit drin ist und evtl auch noch Alarmtechnik und/oder andere Gimmicks könnte der Preis ja grundsätzlich mal OK sein. Bleibt trotzdem geizig vom Eli.
     
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 05.06.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    OhWeh (Kurzform von Ohne Worte) oder :mauer:motz:frust:boxing:mauer
    Reicht das???
    ****
    Langfassung:
    Elektroplanung ist nicht ohne, da sollte man/frau als Architekt zumindest Grundwissen haben oder einen Fachmann hinzuziehen. Das kann zwar auch ein Eli sein, aber .....
    Aber eine Zuordnung der Stromkreise gehört zumindest dazu. Mir sagt man zwar nach, ich sei ein Sicherungsfetischist, aber 12 Automaten für ein EFH ist schlicht ein Witz. Drei davon sind schon mal für den E-Herd weg, eine weitere für die WaMa, eine für den Spüler.
    Ups - da waren noch ganze 7 Kreise frei. :o
    Ein RCD (FI) für alles ist absoluter Dummfug. Schwager hatte "nur" den Gartenteich auf dem selben RCD wie die Küche. Das hat gestunken nach drei Tagen, als die Pumpe im Urlaub defekt ging. :wow.

    Sofort den Architekten und den Eli in die Verantwortung nehmen.
    @ R.B.: Beide nebeneinander stellen und beidbeinig hochspringen zum Treten ;)

    Sorry - ne. Manchmal glaub ich nicht, wie dämlich einige Kollegen sein können.

    MfG
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Yes. So ein LS kostet ja immerhin 2,- €.

    Gruß
    Ralf
     
  10. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Ausser den 4-5 Kabeln für die Kameras (die ich erst in den nächsten Monaten kaufen und anschließen werde) ist da nichts an Überwachungstechnik oder so. Noch nicht mal eine Klingel oder Sprechanlage. Das möchte ich später selber kaufen (während des Baus habe ich gemerkt, dass der Elektiker teuer und unfähig ist). Nur da war es schon zu spät.
    Macht es Sinn, wenn ich einen Gutachter einen Blick darauf werfen lasse?
    Erst werde ich den Architekten fragen, was er dazu sagt, aber bis jetzt sagt er immer: er macht seine Arbeit doch gut.
    Deswegen frage ich ja auch hier nach, mir fehlt dazu halt das Wissen.
     
  11. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Ich habe eben nachgesehen.
    3 Herd
    1 SP?
    1 WM?
    1 TR?
    1 Küchen Steckdosen
    1 Wohnzimmer und Sprechanlage
    1 Gästezimmer, HWR und Gästebad
    1 1.OG
    1 Kellerersatz
    3 Wasserpumpe
    1 Dimmer Eingang
    1 Dimmer Durchgang-Treppe
    1 Dimmer Wohnzimmer
    1 Dimmer Küche

    4 Sicherungen für die Dimmer und nur eine Oben und eine für Gästebad, Gästezimmer und HWR?


    Ich verstehe das nicht.

    Ich weiss auch nicht was SP, WM und TR ist.
    Und der Elektriker meldet sich seit Wochen nicht mehr.
     
  12. #32 Bauwahn, 05.06.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    SP, WM, TR, vermutlich: Spülmaschine, Waschmaschiine und Trockner
    Diese Geräte brauchen eine eigene Sicherung

    Sind die "Dimmer" wirklich Sicherungen? Was steht drauf? Oder hast Du für die Räume Einbaudimmer (ich tippe ja eher auf normale Stromstoßschalter), so dass das Licht per Taster ein- und ausgeschaltet und evtl. in der Hellighkeit verändert werden kann?

    Insgesamt ein Standard, der schon Anfang der 1970er nicht mehr aktuell war...

    Thomas
     
  13. ilis

    ilis

    Dabei seit:
    12.02.2007
    Beiträge:
    718
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Friesland
    SP, WM, TR -> Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner

    Unten war er anscheinend nicht extrem geizig, Licht und Steckdosen sind zumindest ja wohl teilweise getrennt. Und die zusammenlegung von Gästezimmer+HWR+Gästebad dürfte nicht kriegsentscheidend sein. Und "Wasserpumpe" ist ne Wärmepumpe vermutlich? Nicht großzügig verkabelt aber (IMHO) ausreichend.

    Warum er jetzt aber oben nur eine-für-alles genommen hat??
    Ich bin ja elektrisch nicht beschlagen, aber könnte es sein, das oben irgendwo noch ein Kasten (Unterverteiler) mit weiteren Sicherungen sitzt? Schon mal nachgeschaut/gesucht?
     
  14. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Stimmt, das für die Dimmer sind keine Sicherungen, sonder 5 blaue Kästen.

    Und die gesamte Installation wurde Ende 2007/Anfang 2008 gemacht.
     
  15. #35 Bauwahn, 05.06.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    mit der Aufschrift "Eltako"?
     
  16. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Genau!
     
  17. #37 Bauwahn, 05.06.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Jetzt würde mich aber schon mal interessieren wo die 14000 € verbraten wurden?
     
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na, bei 5 Eltakos...:p

    Gruß
    Ralf
     
  19. #39 Bauwahn, 05.06.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ralf: Och, da gibt's schon auch teuere, oberhalb von 50€/Stück. Schon die mit Zentralsteuerung kosten ein kleines Vermögen.
     
  20. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    OK. Du hast mich überzeugt. :biggthumpup:
    5 x 50,- € = 13.000,- € :confused:
    Dann wären wir mit dem Schrank und dem Kleinkram bei den 14T€.

    Juchuuu...ist alles nur eine Frage der Mathematik. :bounce:

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Eine Sicherung für 1 Etage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. absicherung etage

    ,
  2. welche sicherung fur stockwerk

    ,
  3. Ganzes Stockwerk auf eine Sicherung

    ,
  4. eine Sicherung ganze Etage,
  5. Haus 2. Etage über eine sicherung,
  6. ganze Etage eine sicherung
Die Seite wird geladen...

Eine Sicherung für 1 Etage - Ähnliche Themen

  1. Absturz Sicherung Dachterrasse

    Absturz Sicherung Dachterrasse: Guten Morgen zusammen, Mein erster Beitrag hier, also seit mir bitte gnädig . Ich habe eine Kernsanierung eines Altbaus(1923) plus 80qm Anbau...
  2. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig

    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  3. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?

    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
  4. Sicherung Summer Haustür

    Sicherung Summer Haustür: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Videosprechanlage gekauft. Das ganze geht über 2 Draht System. Der Anschluss ging problemlos. Nun ist die...
  5. Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren

    Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren: Moin zusammen, Ich bin gerade am Wohnzimmer renovieren, also Tapezieren und Streichen. Dafür schalte ich während der Arbeiten die Sicherung vom...