    Ich schon. Das scheint mir ein ziemlich klarer Fall:
    Die in Bild 1 am linken Stellantieb noch sichtbare Schraubenfeder stützt sich nach oben auf Stege in der Kappe ab. Jene steht also dauernd unter Zug.
    Und wenn sie dann noch aus PS ist, haben Temperatur und Zeit leichtes Spiel... :o
    Auch das Bruchbild paßt zu dieser Hypothese.

    So, nun Du mit dem Gegenbeweis! :shades
     
  2. #22 Shai Hulud, 25.01.2009
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Vandalismus fällt nicht unter die Gewährleistung. :p
     
  3. Zottel

    Zottel

    Dabei seit:
    29.09.2006
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Bei Schweinfurt
    Hallo Schmitt,

    Du musst es ja nicht glauben. Das ist genau die Einstellung die ich liebe wenn ich eine Reklamation habe: "Kann ja gar nicht sein" statt "Schauen wir uns an". Wenn ich die Dinger selber zerkloppt hätte, aus welchem Grund sollte ich dann den Thread eröffnen? :irre Wie schon erwähnt, die Dinger brechen im normalen Betrieb, ohne daß die Klappe vor dem Verteiler überhaupt auf ist.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Es war zwar alles andere als geschickt, Beweise dadurch zu vernichten (bzw. zumindest deren Auswertung zu erschweren), daß man die weiteren Stellantriebe in dieser Situation überhaupt noch berührt hat!
    Ich kann wirklich nicht verstehen, wie man so ungeschickt vorgehen kann....
    Von einem Akademiker hätte ich deutlich mehr "Indelinquenz" erwartet. :wow

    Aber das ändert nichts an der Tatsache.
    Nur ist eben der Zeitraum der Beweislastumkehr schon vorbei.
    Nun muß der Kunde, da er Gewährleistungsansprüche stellen will, nachweisen, daß die Ursache im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers lag.

    Mit den weiteren, noch unangetasteten Stellantrieben wäre ihm die Darlegung ein Leichtes gewesen.
    Jetzt muß er eben sehen, ob der AN ihm das - angesichts eines umfassenden "Schlachtfeldes" - so abkauft.
    Ansonsten wird ein Gutchachten fällig.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na ja, wir reden hier über ein paar Stellantriebe zum Gesamtpreis einer Tankfüllung. Das sollte man vielleicht nicht vergessen.
    Da wäre mir die Beweislage ziemlich egal.:D

    Gruß
    Ralf
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wenn Du die Auswechselungskosten mit angesetzt haben solltest, mußt Du aber nen arg großen Tank haben...
    Weißt Du überhaupt, wieviele von den Dingern in der ganzen Hütte verbaut wurden?

    Außerdem wird Zottel Dir sagen:
    Hätte er vorgehabt, die Reparatur komplett aus eigener Tasche zu zahlen, würde er diesen Fred hier gar nicht erst eröffnet haben...

    Ich hätte den Heizi das Malheur ansehen lassen (in dem Zustand wie auf dem ersten Bild).
    Klarer Fall - und er erneuert gratis.
    Dann bliebe nur noch die Diskussion, ob wieder derselbe Müll reinkommt oder etwas Haltbareres.
    Die kann unersprießlich genug sein.
     
  7. Zottel

    Zottel

    Dabei seit:
    29.09.2006
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Bei Schweinfurt
    :biggthumpup:

    Noch sind ja ein paar Heile da, die man dem Gutachter zum kaputtschauen überlassen kann :winken
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ach Julius, nicht jede Bemerkung gleich auf die Goldwaage legen.

    Aber der Christian kann uns ja sagen um wieviele Antriebe es sich handelt und ob ich mit der Tankfüllung Recht hatte (Mein Tank fasst 90 Liter).

    Und was den Aufwand betrifft, so wird der Heizer, der ja vermutlich die komplette Heizungsanlage eingebaut hat, wohl vor Feierabend kurz vorbeischauen können um die Dinger zu wechseln. Das kann man schnell zwischen 2 Tassen Kaffee erledigen.

    Gruß
    Ralf
     
  9. Zottel

    Zottel

    Dabei seit:
    29.09.2006
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Bei Schweinfurt
    Hi, es sind 15 Stück - aber dann muss noch der Elektriker kommen und sie wieder anklemmen - das kann der Heizi nicht. :respekt
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na dann sind es eben 2 Tankfüllungen.

    Julius hat Recht. Bei der Summe......Beweissicherungsverfahren, Gutachter, Prüflabor für Materialprüfung, RA....

    ...oder vielleicht doch die Variante mit den 2 Tassen Kaffee. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  11. #31 wasweissich, 25.01.2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    zottel , musst du immer sagen , wie mein ex-stift zu sagen pflegte ;das war schon so , als ich kam......
    dann etwas hilflos schauen ......:o

    und keiner kann dir böse sein....:bounce:


    das mit den 2 tassen kaffee.............:biggthumpup:
     
  12. Zottel

    Zottel

    Dabei seit:
    29.09.2006
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Bei Schweinfurt
    Leider bewölkt sich mein Blick dann immer, wenn ich die ortsübliche "Desgheerdso!"-Antwort kriege. "Das trägt sich noch ein, wegen der Sitzfalte im Knie!" :mauer
     
  13. #33 Schmitt, 26.01.2009
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Warum soll es der Heizi nicht können, wenn er durch die Ausbildung zur Elektrofachkraft :28: für festgelegte Tätigkeiten solche Arbeiten ausführen darf?

    mfG. Schmitt
     
  14. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Richtig, das gehört ja heute mit zur Ausbildung :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Vielleicht meinte der Zottel "mein Heizi kann das nicht".

    Wobei der Austausch von ein paar Stellantrieben keine Herausforderung darstellen sollte.

    Gruß
    Ralf
     
  16. Zottel

    Zottel

    Dabei seit:
    29.09.2006
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Bei Schweinfurt
    So ist es :mauer
     
  17. #37 Bauwahn, 27.01.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ralf, ich glaube dir ja, dass Du ordentlich "tanken" kannst, aber 90 Liter? In 2 Wochen Cannstatter Wasen vielleicht in der Summe. Obwohl 6 Liter am Tag, ist auch schon viel...

    Oder meintest Du
    ?
     
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    :motz

    Ist Dein zweiter Name "Julius? :frust

    Gruß
    Ralf
     
  19. #39 Bauwahn, 28.01.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Hat das eigentlich jemand gemerkt:
    Der wurde neulich ja schon mit Jack Nicholson in "Besser geht's nicht" verglichen.
    Da bin ich doch viiieel zu nett für.
     
  20. Zottel

    Zottel

    Dabei seit:
    29.09.2006
    Beiträge:
    471
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Bei Schweinfurt
    Ach übrigens: Die defekten Antrieb sind getauscht, wegen der Anderen will der Heizi sich schlau machen. Der Hersteller hat die Dinger bereits geändert. :biggthumpup:
     
Thema:

Stellantriebe zerbröselt

Die Seite wird geladen...

Stellantriebe zerbröselt - Ähnliche Themen

  1. Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren

    Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren: Bei folgendem Problem benötige ich Hilfe oder Ideen, da mein inkompetenter Heizungsmann zu nichts zu gebrauchen ist. Fußbodenheizung, Estrich und...
  2. Montage Stellantriebe Fußbodenheizung

    Montage Stellantriebe Fußbodenheizung: Hallo zusammen, in dem von uns gekauften Haus müssen noch Stellantriebe an einer Fußbodenheizung nachgerüstet werden. Die Stellantriebe sind...
  3. Stellantrieb undicht

    Stellantrieb undicht: Hallo Zusammen, ich wollte gerade meine Heizung wieder anlaufen lassen. Da merkte ich an der Gas-Therme das der Druck 0 bar ist. Dann habe ich...
  4. Stellantrieb FBH

    Stellantrieb FBH: Guten Tag , Ich habe seit einigen Monaten eine FBH (festwertregler) da drin sind stellantriebe von der Firma S....a eingebaut . die Zapfen sind...
  5. Ersatz bzw. Alternative für Stellantrieb Samson 5856

    Ersatz bzw. Alternative für Stellantrieb Samson 5856: Wir beziehen Fernwärme und heute Nacht hat sich der Stellantrieb (Samson 5856) für Warmwasser verabschiedet. Vor ein paar Jahren funktionierte...