    ich habe hier ja schon des öfteren bzgl. unserer Sole - WP geschrieben......
    Mittlerweile fahren wir mit einer RL-Temp von 30,5°C bei -20°C......(im Vorjahr 37°C!)

    Heute bitte ich mal um Meinungen bzgl. der Effizienz unserer WP.

    Ich bin immer noch recht fleißig, am Datenschreiben, nun zwar nicht mehr alle 2 bis 3 Tage, aber "relativ" kontinuierlich.

    Repräsentativ möchte ich hier den Monat Januar betrachten, denn da kann ich ganz gut auf meine Daten bauen......

    Zeitraum: 28.12.2008 - 26.01.2009 gegenübergestellt 29.12.2009 bis 26.01.2010.......also fast der gleiche Zeitraum......

    Verbrauch 2009: 432 kWh bei einer Wärmemenge von 1,51 MWh nur Heizung; Wasserverbrauch 5,3m³; ergibt eine "Monats"COP von 3,49

    Verbrauch 2010: 490 kWh bei einer Wärmemenge von 1,67MWh, Wasserverbrauch 7,6m³; ergibt eine "Monats"COP von 3,4, also etwa identisch verglichen mit 2009.

    Nun war der Januar 2010 mit einer Durchschnittstemp von -4,5°C bei uns in Berlin wesentlich kälter als der Januar 2009 mit einer Durchschnittstemp. von -1,8 °C.

    Nun versuche ich mal die Daten zu interpretieren: Vordergründig habe wir die gleich Pseudo-COP von 3,4 in den beiden Vergleichszeiträumen. Aber 1. unser Wasserverbrauch 2010 ist um 44% höher im Vergleich zu 2009 (ohje, das ist mir eben erst klar geworden.........), was bedeutet, dass in den 490 kWh 2010 ein ein größerer Warmwasseranteil steckt.
    2. Ist der Januar 2010 im Vergleich zum Januar 2009 um 2,7°C kälter, wodurch ein intensiverer Wärmestrom durch die Gebäudehülle stattfindet, den die WP kompensiert......

    Unter dem Stich kann ich zufrieden sein??????????? Na los sagt mir "Ja du kannst zufrieden sein, Deine Überlegungen sind richtig!"
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Effizienz unserer WP

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    wasweissich
    Gast
    Ja du kannst zufrieden sein, Deine Überlegungen sind richtig!"


    obs stimmt , ist egal, aber eine gute tat am tag ist pflicht...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von skydiver75 Beitrag anzeigen
    Unter dem Stich kann ich zufrieden sein??????????? Na los sagt mir "Ja du kannst zufrieden sein, Deine Überlegungen sind richtig!"
    Also gut, "Ja Du kannst zufrieden sein".

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Rechtmehring
    Beruf
    Wirtschaftsingenieur
    Beiträge
    79
    Würdest Du auch für mich eine WP planen/dimensionieren?
    (ich würde auch das Daten-Logging und Tuning Paket buchen)


    Gruß
    blaxxun17
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von Der Bauberater
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Daheim
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Beiträge
    1,799
    Ja du kannst zufrieden sein, Deine Überlegungen sind richtig!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Zitat Zitat von blaxxun17 Beitrag anzeigen
    Würdest Du auch für mich eine WP planen/dimensionieren?
    (ich würde auch das Daten-Logging und Tuning Paket buchen)


    Gruß
    blaxxun17
    Hey die Optimierung schreibe ich nicht mir zu Gute, sondern diesem Forum.....Daten aufzuzeichnen ist, so denke ich, das A und O, um die Maßnahmen die ergriffen worden sind, zu bewerten und dazu gehört nicht nur der Verbrauch, sondern auch die Außentemp........dank DWD aber kein Problem.......

    .......musst also nix buchen.......brauchst nur Stift und Zettel und ein bissel Excel......und ein bissel Spaß an der Freud........
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Danke, für eure Befürwortungen.........fühle mich jetzt gut!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Pforzheim
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    1,928

    Idee Super Werte...

    ...und jetzt bitte noch die "Monats"-JAZ bestimmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Pforzheim
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    1,928

    Idee "Monats"-JAZ

    Zitat Zitat von driver55 Beitrag anzeigen
    ...und jetzt bitte noch die "monats"-jaz bestimmen.:d
    4,4
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10
    Themenstarter
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Eine "pseudo JAZ" von 4,4 .............ich weiß je höher, desto besser...............Frage:

    COP = (Wärmemenge)/elektrische Energie

    JAZ = (Wärmemenge+elektrische Energie)/elektrische Energie......

    ............welche Zahl ist wichtiger, aussagekräftiger oder relvenater, falls man es so formulieren kann? Die COP ist für mich eigentlich verständlicher, da ja der Nutzen auf den Aufwand bezogen wird, also eine Arte Wirkungsgrad ist.

    Wofür ist die COP wichtig und wofür die JAZ?

    In unserem Wärmemengenzähler steckt ja nur die Heizung. ist der Ansatz, dass für WW etwa 15 bis 20 % Wärmemenge dazukommen plausibel?........habe es mal irgendwo gelesen.......
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    COP = Wirkungsgrad Momentaufnahme (jetzt)
    JAZ = Wirkungsgrad über einen längeren Zeitraum und alle Temperaturgänge des Betriebes (normalerweise 1 Jahr).

    Wichtiger ist die JAZ ....

    Gruß
    Achim Kaiser