    Hallo,

    ich bin beim "sichten" und durchackern der Elektro-Angebote. Dabei ist mir aufgefallen, dass für die Duplex-CAT-Verlegung FBY M16 in fast allen Angeboten auftaucht.

    Ist dies vom Durchmesser her ausreichend? Kann mir nur schwer vorstellen, dass man das man später tauschen kann...

    Danke
    L
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. M16 Rohr ausreichend für Duplex-CAT?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    M16?
    nutze ich höchstens für Alarmanlagenkontakte.

    min. M20, ich würd aber schon über M25 nachdenken.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    02.2010
    Ort
    Nordhessen
    Beruf
    ewiges Schulkind
    Beiträge
    654
    Hi,

    unser Duplex-Cat7 liegt in einem 25er Rohr, und enger würde ich auch nicht empfehlen...

    Grüße
    Christiane
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    M16 bei Duplex CAT geht mal gar nicht, selbst auf kurze Strecken ist das nicht möglich. Einfach mal anschauen, was für ein Durchmesser so ein Duplex-CAT hat. Ein Duplex CAT7 liegt so zwischen 16-17mm, das will ich sehen, wie er das in ein M16 kriegt.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    So ist es.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    54
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    M16 bei Duplex CAT geht mal gar nicht, selbst auf kurze Strecken ist das nicht möglich. Einfach mal anschauen, was für ein Durchmesser so ein Duplex-CAT hat. Ein Duplex CAT7 liegt so zwischen 16-17mm, das will ich sehen, wie er das in ein M16 kriegt.

    Gruß
    Ralf
    Hammer???

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Eichstetten
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    155
    M16?
    nutze ich höchstens für Alarmanlagenkontakte.
    Ganz meine Meinung. 16er Installationsrohr () findet nur in Ausnahmefällen den Weg auf meine Baustelle. Ich würde für Netzwerk mind. 25er empfehlen. Ist nicht entscheidend teurer.

    Gruß Andreas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Osthessen
    Beruf
    Kommunikationselektroniker
    Beiträge
    562
    Danke schonmal für die Informationen bisher. Da stellt sich mir doch die Frage, warum die ein Rohr anbieten, in das sie selbst das Kabel nur mit Aufwand reinbekommen...

    Kann mir einer nochmal den Unterschied zwischen FBY und FFKUS erklären? Was nutzt man wann?

    Danke
    L
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Zell
    Beruf
    techn. Angestellter
    Beiträge
    816
    16er Rohr?
    Gibts das überhaupt noch?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Zitat Zitat von loennermo Beitrag anzeigen
    Kann mir einer nochmal den Unterschied zwischen FBY und FFKUS erklären? Was nutzt man wann?
    Die Stabilität (und der Preis ), wir nutzen für Bodenleitungen und Deckenrohre im Beton nur FFKUS, FBY für UP oder Hohlwandinstallation.

    mehr Infos beim Hersteller Fränkische, google hilft.

    Grüsse
    Jonny