    Hi,
    bitte schaut euch mal folgende Zeichnung an, die ein Schallbrückenproblem im Keller zwischen 2 Reihenhäusern darstellt und teilt mir bitte mit, was ihr von der vorgeschlagenen Lösung haltet (bzw. ob ihr bessere vorschlagen würdet. 'Abreissen' ist keine Lösung :eek: ).
    Erklärende Beschreibung: Die 2 RH's sind versetzt gebaut. Kelleraussenwand WU-Beton. Kellerkommunwände (je17,5) gemauert mit Dämmmaterial (4cm)zwischendrin. Die Trennung sollte wie eingezeichnet (gestrichelt A) durch die Betonaussenwand verlaufen, so dass eine Trennung der RH's ab Bodenplatte vorliegt (Die Zeichnung zeigt nur 1 Eck zwischen den beiden RH's; im anderen Eck liegt natürlich dieselbe Situation vor). Bodenplatte ist durchgehend.

    So, nun wurde aber die Kelleraussenwand durchbetoniert. Dies wurde bemängelt. Daraufhin wurden in diesem Eck 2 Trennschnitte in der Kelleraussenwand gemacht (blau). Jetzt wird natürlich bemängelt, dass die Kommunwände natürlich immer noch direkt miteinander verbunden sind (durch die entstandene Eck-Beton-Säule).

    Jetzt meine Frage: Wie kann man diese Situation schallschutztechnisch am besten noch entschärfen ? Durch einen Spalt(rot) je Ziegelmauerseite (d.h. einer rechts oben und einer im anderen RH auf der anderen Seite im anderen Eck. Achtung: Der 2-te Spalt ist nicht korrekt eingezeichnet) ? Oder wäre dies schallschutztechnisch noch schlechter als wenn man die Situation gleich ohne weiteren Ziegelmauerspalt belässt, da in diesem Bereich ja dann die RH-Trennung selber nur mehr 17,5 cm Mauerwerk + Dämmung beträgt (also sozusagen eine durchgehende Fuge bleibt).
    Oder sollte schon je einen Spalt machen und diesen jeweils raumseitig noch irgendwie dämmen (ohne dass natürlich wieder alles verbunden wird).

    Bitte geht nur auf den Schallschutz ein. Dichtigkeit des Kellers bitte mal unbeachtet lassen.

    Gruß,
    Douny
     
  2. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Wenn die Ecke schon mit den 2 Schnitten abgetrennt ist, ...

    ... dann die Ecke herausnehmen und neu ausmauern mit Fuge diagonal. :think

    Ist etwas Bastelmauerwerk.
    Dürfte aber günstiger als noch ein paar Schnitte sein und wär so wie es sein soll.
     
  3. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    Variante "A" wär der Preis gewesen ... "wie" sieht des aus die Fugen werden durchgeschnitten ... mit was und wie breit ??? ... und der betreffende Deckenteil auch noch ein Schnitt ???
     
  4. Douny

    Douny

    Dabei seit:
    11.11.2004
    Beiträge:
    167
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Penzberg
    Hi,

    @Josef: Variante A war ursprünglich geplant. Diese Variante wurde aber nicht durchgeführt, weil es eben durchbetoniert wurde. Als Lösung wurden je Ecke die 2 Betonwandschnitte durchgeführt. Dies ist aber m.E. nicht korrekt gelöst. Weiteres ist grad noch nicht geplant. Es gibt aber am Freitag ein Gespräch mit dem Unternehmer. Und auf das will ich gut vorbereitet sein. Darum würde ich hier gerne wissen, wie man dies noch am besten lösen kann.

    @Pemu: Bringt man das hin, dass dieses auf die Bodenplatte betonierte Stück von der Bodenplatte getrennt wird ? Man müßte ja haarscharf über der Bodenplatte trennen und dabei beachten, dass die seitlichen Wandstücke nicht auch noch angeschnitten werden, oder ? Und oben an der Decke müßte dasselbe nochmal geschehen. Ist das machbar ?
    Und wenn ja, wird man wohl bzgl. Dichtigkeit eine weitere schwere Aufgabe vor sich haben.
    Aber wenn machbar, hört sich diese Lösung nicht schlecht an.

    Vielleicht kann noch einer Stellung nehmen zur eingezeichneten Lösung. Schnitte durchführen oder ist dies schalltechnisch noch schlechter, da dann ja nur eine 17,5cm-Wand als Trennung der Häuser vorhanden ist (Rohre sollen ja auch nicht in den Kommunwänden verlaufen).

    Gruß,
    Douny
     
  5. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    zu PeMu

    "oder" noch besser wie beschrieben des Eck rausbrechen und den Fugenverlauf wie geplant herstellen (!)
    .
    "was" ich immer noch ned weiß ist die Decke drüber schon betoniert ... "auch" hier sollte die Dämmung in der Decke den Fugenverlauf folgen ansonsten bringt der ganze Aufwand schalltechnisch gar "nichts" (!)
    .
     
  6. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hat" sich grad erledigt

    ich habe die Foto im alten Betrag angeschaut ... EG Mauerwerks steht bereits ... sprich wie vorher ... alles freimachen bis zur Deckenfuge damit auch am Übergang Decke/Wand den Dämmverlauf aufnehmen kann (!)
     
  7. #7 Douny, 23.02.2005
    Zuletzt bearbeitet: 23.02.2005
    Douny

    Douny

    Dabei seit:
    11.11.2004
    Beiträge:
    167
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Penzberg
    @Josef:
    Mal wieder eine sehr schnelle Antwort :D

    Also ist ein Entfernen dieser draufbetonierten Säule kein Problem ? Weder oben noch unten ?

    Und dann muss man wohl noch Gehirnschmalz verbrauchen, um das Ganze dicht zu halten.
     
  8. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "alles" kann zum Problem werden wenn´s die falschen machen

    daher würd ich mal den zuständigen Statiker befragen die Ecke mittels "nicht" überschnittenen Sägeschnitten und Kernbohrungen rausnehmen ... "die" Dämmanschluss in der Decke suchen und nach Variante "A" samt richtigen Mauerwerksanschluss herstellen ... "und" danach ist ein Abdichtungsprofi gefragt ... "denn" das ganze soll ja auf Dauer dicht und trocken bleiben (!)
     
Thema:

Schallbrückenproblem Keller

Die Seite wird geladen...

Schallbrückenproblem Keller - Ähnliche Themen

  1. Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise

    Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich bin hier schon seit einigen Jahren als stiller Mitleser an Bord und habe nun ein Problem in das ich mich nun einarbeiten...
  2. Wand zum Keller - Welche Dämmung?

    Wand zum Keller - Welche Dämmung?: Hallo zusammen, schon mal vorab herzlichen Dank für die Möglichkeit hier im Forum Fragen zu stellen. Ich baue eine Einliegerwohnung in ein...
  3. Skizze doppelhaushälften mit und ohne Keller Hilfe

    Skizze doppelhaushälften mit und ohne Keller Hilfe: Guten Tag :) ich soll eine Skizze anfertigen im Bereich der Gründung zwischen dem Übergang einer unterkellerten und einer nicht unterkellerten...
  4. Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht

    Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht: Ich habe kein Know How deshalb auf Handwerker vertraut, ganze Keller mit Laminat schon schwimmend verlegt, nach einiger Zeit habe ich in internet...
  5. Folie unter OSB? Wegen Keller.

    Folie unter OSB? Wegen Keller.: Grüße euch. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Habe eine Holzbalkendecke über dem Keller. Das Haus ist Baujahr 1948. Balkenabstand 40cm...