Werbepartner

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28

Blasenbildung Dickbeschichtung

Diskutiere Blasenbildung Dickbeschichtung im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Miltenberg
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    25

    Blasenbildung Dickbeschichtung

    Hallo, bei mir wurde der Keller abgedichtet. Dabei ist die Baufirma folgendermaßen vorgegangen:
    1. Schicht Bitumenvoranstrich Grundierung
    - ca. 1 Woche stehen gelassen
    2. Schicht 2K Dickbeschichtung mit Gewebe
    - ca 2 Woche stehen gelassen
    3. Schicht etwas dickere Schicht 2K Dickbeschichtung
    Bis zum 2. Tag nach dem aufrtagen der dickeren Schicht sah noch alles relativ gut aus, heute jedoch sind mir mehrere Blasen auf der Abdichtung aufgefallen. Als ich den Abdichtungsmensch darauf ansprach, sagte er das es manchmal vorkommt das sich Blasen darunter bilden und sie die blasen dann etwas größer rausschneiden (rauskratzen) und nochmal an der Stelle mit Dickbeschichtung drüber spachteln. Hörte sich für mich nicht gerade professionell an, deswegen habe ich mal eine Blase aufgeschnitten und versucht abzukratzen. Dabei konnte ich die komplette 2. Schicht an der Wand wie eine Mandarine schälen (ca. DIN A4 große Matten). Die erste Schicht darunter ist bomben fest. Was hat er da gemacht? Wie soll das dicht werden wenn die 2. Schicht sich mit der 1. Schicht nicht verbindet??? Kann mir einer weiterhelfen?
    Danke im voraus...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Blasenbildung Dickbeschichtung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    Hallo Memo,
    Fehler 1 Mangelhafter Untergrund
    Fehler 2 keine kratzspachtelung

    www.kmb-abdichtung.de
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Miltenberg
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    25
    Das bedeutet, 1. Und 2. Schicht abkratzen lassen und neu auftragen lassen? Die 2. Schicht denk ich sollte kein problem sein abzubekommen weil sie ja gerade so abzuziehen geht, aber die erste schicht mit gewebe? Danke für die schnelle Antwort...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    233
    Der Voranstrich sollte schon (schwarz) sein, aber mit Bitumenvoranstrich ist an dieser Stelle doch falsch, oder heisst das Zeug nur anders und ist das selbe?

    ICH würde einen Fachberater der Herstellerfirma befragen.


    Manfred St
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    wasweissich
    Gast
    aber mit Bitumenvoranstrich ist an dieser Stelle doch falsch,
    eben nicht , weil genau das ist richtig

    ich würde sagen , dass beim auftragen der zweiten schicht feuchtigkeit im spiel war .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    @Manfred, du hast nicht ganz unrecht. Es muß eine geeignete voranstrich/grundierung, am besten von selben system sein. Eine Bitumenanstrich ist zu dickflüßig und hier kontraproduktiv. Aber hier ist wohl eine voranstrich aufgebracht.
    @Memo, 1. Schicht ist grundierung? 2. und 3. Schicht ist die Abdichtung? Wo ist die gewebe eingebettet?
    Wann wurde die letzte schicht aufgebracht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Miltenberg
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    25
    Der voranstrich war schwarz, ist eine Grundierung für Dickbeschichtung. Steht zumindest auf dem Eimer wo noch da liegt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Miltenberg
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    25
    Der Voranstrich (Grundierung) ist vom selben Hersteller und auf dem Eimer von der Dickbeschichtung steht auch drauf, das man diesen voranstrich benutzen soll. Das Gewebe wurde mit in die erste Lage eigearbeitet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    233
    Hallo,

    dann ist das richtige dran.

    Hat es beim Beschichten geregnet? War es in der Beule feucht oder gar richtig nass? Wird diese Seite von der Sonne beschienen? Kann Wasser von obe nhinter die Beschichtung laufen, sich irgendwie sammeln und Beulen veranstalten? Wurde mit 1K auf 2K gearbeitet (eventuell nciht richtig gerührt oder das die zweite Komponente stand zum Schluss noch in der Ecke?

    Manfred ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Miltenberg
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    25
    Die 2. Schich wurde ca. 2 Wochen später aufgetragen und ist jetzt der 3. Tag. Also letzte Woche Freitag wurde die 2. schicht aufgetragen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    wasweissich
    Gast
    vor allem verstehe ich die langen abstände nicht .

    wie dick ist die zweite "dickere" schicht ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    Die Blasenbildung kommt von fehlende kratzspachtelung. Im Mauerwerk bzw. Beton sind kleine lunker/nester die von KMB nicht voll verschlossen werden. Dort ist luft verschlossen und dehnt sich (bei warmen temp.) aus und führt zum blasenbildung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    oder es wurde feuchtigkeit aufgrund der langen abstände zwischen arbeitsgängen mit eingeschlossen. einmal sonnenschein drauf und der hefekuchen geht auf.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2011
    Ort
    Miltenberg
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    25
    @manfred
    Ein Rührgerät steht rum und ist schwarz, die Beutel mit dem Pulver sind auch leer. Den spritzern an den Innenwänden zu folge haben sie anscheinend auch fleißig gerührt. Am Freitag und übers Wochende hat es weder geregnet noch hat die Sonne übertrieben drauf gescheint. Aber wenn ich die 2. Lage abziehe ist es allgemein auf der ganzen Fläche feucht. An dem Tag wo sie es aufgetragen haben war auf jedenfall trocken darunter.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    233
    Tauwasser ? Fängt hier der frühe Vogel keinen Wurm?