Brauche Hilfe aus Zuluftöffnungen kommt es Kalt raus

Diskutiere Brauche Hilfe aus Zuluftöffnungen kommt es Kalt raus im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Nein, da stimmt was ganz gewaltig nicht. Abluft 12,5 Grad :wow. D.h. die mittlere Ablufttemp aus Deinen Räumen ist 12,5 Grad. Kommt da i-wo kalte...

  1. #21 Gast56083, 02.12.2013
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    Nein, da stimmt was ganz gewaltig nicht. Abluft 12,5 Grad :wow.
    D.h. die mittlere Ablufttemp aus Deinen Räumen ist 12,5 Grad. Kommt da i-wo kalte Aussenluft in die Abluft, sprich saugt die CA Aussenluft statt Raum Luft ab?
    Die Komforttemp kannst du ruhig auf 21 stellen, 26 bringt nix, nur dass sich im Sommer der Bypass später einschaltet.
     
  2. #22 Gast56083, 02.12.2013
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    Nachtrag. Die CA steht im Speicher? Unbeheizt? Hast du einen siphon unten angeschlossen und ist der dicht oder saugt sie evtl. da kalte Falschluft?
    Irgendwo her kommt da kalte Luft zur Raumabluft vor dem WT dazu. WT funktioniert ja von den Werten her...
     
  3. Rein80

    Rein80

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Logistiker
    Ort:
    Pilsting
    Also das Gerät steht im Speicher, ich hab um das Gerät einen Raum gebaut den ich Isoliert hab in dem Raum hab ich im Moment 8 Grad.
    Einen Siphon hat der Heizungsbauer an den Kanal angeschlossen.
    Der Heizungsbauer sagt das er den Kundendienst von Zehnder schickt

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
     
  4. #24 Gast56083, 03.12.2013
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    na dann, sag bitte Bescheid was es war. mMn kann nur Falschluft oder ungedämmte, lange Abluftleitungen im Speicher zum Gerät die Ursache sein..
    übrigens: ganz shcön kalt bei Dir..14,5° am WC ...brrrr
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beheize erst einmal die beiden "Kühlräume" auf mind. 20°C.
    Dann stationären Zustand abwarten und neue Werte mitteilen!
     
  6. Rein80

    Rein80

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Logistiker
    Ort:
    Pilsting
    Hab nun alle Räume auf 20 Grad geheizt

    Außentemperatur 6
    Zuluft 10
    Abluft 13
    Fortluft7,5

    Ankommende Zuluft im Wohnzimmer 10 Grad

    Die Leitungen sind im Speicher zu einem Strang zusammengefasst worden (Abluft und Zuluft) und mit einer 45er Steinwolle gedämmt
     
  7. #27 Mycraft, 03.12.2013
    Mycraft

    Mycraft

    Dabei seit:
    29.11.2010
    Beiträge:
    688
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Das Problem wird an dem Raum selbst liegen in dem die Lüftung steht...es gibt dadurch zu große Verluste...das gerät selbst hat ja dann auch die Umgebungstemperatur von 8 Grad da kann der WT nicht viel helfen der wird dadurch ja auch ausgekühlt...und Luft ist halt ein schlechterer Wärmeübertrager als Metall...
     
  8. Rein80

    Rein80

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Logistiker
    Ort:
    Pilsting
    Das hab ich auch schon befürchtet, ich werde mal den Raum beheizen dann schauen wir mal ob es morgen besser ist

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Bedeutet "zusammenfaßt", daß kalte direkt an warmen Leitungen liegen und dann nur außen EINE gemeinsame Dämmung vorhanden ist?
     
  10. Rein80

    Rein80

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Logistiker
    Ort:
    Pilsting
    Ja genau

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Sind wenigstens die beiden Stränge ins Haus von den beiden nach draußen thermisch getrennt?
     
  12. Rein80

    Rein80

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Logistiker
    Ort:
    Pilsting
    Ja für den Anschluß nach außen und bis zu den Verteilern wurde das Isolierrohr von Zehnder verarbeitet

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
     
  13. Rein80

    Rein80

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Logistiker
    Ort:
    Pilsting
    Heute hat mich der Servicetechniker von Zehnder angerufen, und ich glaub wir haben das Problem nun am Telefon klären können.

    Ich hatte im Wärmetauscher einiges an Wasser Kondenswasser drin und außerdem hab ich eine Abluftleitung vergessen die durch einen der unbeheizten Räume geht. Da hier die Rohre noch offen sind (nicht verputzt) könnte mir hier die Abluft auskühlen.

    Heute heize ich das ganze Haus mal, bin gespannt ob dann alles passt. Der Bericht kommt dann morgen
     
  14. Rein80

    Rein80

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Logistiker
    Ort:
    Pilsting
    So das Problem ist nun behoben.

    Es hat sich ständig Kondenswasser im Wärmetauscher gebildet. Nach dem Wechseln der Filter war das Problem behoben und ich bekomme eine Zuluft von 18,5 Grad bei 18Grad Abluft.

    Danke nochmal an alle die versucht haben zu helfen

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
     
  15. #35 Witzbold, 18.12.2013
    Witzbold

    Witzbold

    Dabei seit:
    05.07.2011
    Beiträge:
    256
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bausachunverständiger
    Ort:
    Rheinland
    Benutzertitelzusatz:
    der es ganz ernst meint
    Hmm, kannst Du das mal erklären. Verstehe gerade nicht was n Filter mit Kondenswasser zu tun hat?!
     
  16. #36 Gast56083, 18.12.2013
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    Das würde ich auch gern verstehen...was wurde genau gemacht?
     
  17. Rein80

    Rein80

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Logistiker
    Ort:
    Pilsting
    Verstanden hab ich das alles auch nicht, der Kundendienst von Zehnder war da und war erstmal Ratlos.
    Der hat das Wasser aus dem Wärmetauscher geschüttet und das Gerät überprüft ohne Erfolg.
    Als er dann die Filter gewechselt hat, hatte es funktioniert

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
     
  18. #38 tobiasa, 19.12.2013
    tobiasa

    tobiasa

    Dabei seit:
    06.07.2012
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    Singapur
    Benutzertitelzusatz:
    gebaut wird in Deutschland!
    danke fuer deinen beitrag. das ist ja interessant. habe auch vor, eine zehnder anlage einzubauen.
     
  19. #39 Gast56083, 19.12.2013
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    also ich überleg immer noch, was die Filter damit zu haben...
    ist alles etwas wirr: ungedämmte Rohre in unbeheizten Räumen, Wasser im WT das nicht abläuft..

    Kann es sein, dass die Abluft aus den beheizten Räumen IN den Abluftrohren auf dem Weg durch die unbeheizten Räume kondensiert und zum Gerät läuft?
     
  20. #40 derjacky, 19.12.2013
    derjacky

    derjacky

    Dabei seit:
    11.09.2008
    Beiträge:
    277
    Zustimmungen:
    61
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Eifel
    Das hat doch eher damit was zu tun, dass Kondenswasser im Wärmetauscher "stand", was ja definitiv nicht sein soll, das Kondenswasser soll ja über den Siphon abfließen (war evtl. verstopft/oder so frei dass die Anlage hierdurch Luft zog ?).

    Dadurch wurden dann die Filter nass und so kann das ganze natürlich nicht funktionieren...

    Eine konkrete Rückmeldung wäre trotzdem interessant...
     
Thema: Brauche Hilfe aus Zuluftöffnungen kommt es Kalt raus
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kwl zuluft zu kalt

    ,
  2. kwl bläst zu kühl in das Gebäude was tun

    ,
  3. wie funktioniert wrg-klappe

Die Seite wird geladen...

Brauche Hilfe aus Zuluftöffnungen kommt es Kalt raus - Ähnliche Themen

  1. Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE

    Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE: Hallo liebes Forum. Es tut mir leid das ich hier schon wieder störe aber ich bin schon wieder echt am Ende. Nachdem ich mich von meiner Angst mit...
  2. Wanddurchbruch, brauche Hilfe wegen Sturz und Rohrverlegung

    Wanddurchbruch, brauche Hilfe wegen Sturz und Rohrverlegung: Hallo Community, ich benütige euren Rat Ich möchte gerne einen Wanddurchbruch machen (rot markiert im Bild). Hierzu soll auch dann ein Stahl...
  3. Viele kleine Haarrisse im Silikatfarben-Anstrich im Außenbereich – Brauche Hilfe!

    Viele kleine Haarrisse im Silikatfarben-Anstrich im Außenbereich – Brauche Hilfe!: Hallo, haben viele Haarrisse im Silikat Farbanstrich im Außenbereich an einer Treppenmauer. An was liegt das? Haben die Mauer vorher mit...
  4. Wir brauchen Hilfe:)

    Wir brauchen Hilfe:): Wir wollen vor dem Haus den "Graben" mit kies füllen. Wenn wir jetzt aber nur kies nehmen wird das sehr teuer. Was könnte man da denn als...
  5. Wasser durch offenes Fenster - brauche Hilfe

    Wasser durch offenes Fenster - brauche Hilfe: Hallo, ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich ein Problem habe bei dem ich Hilfe brauche. Ich baue momentan. (Fertighaus) Aktuelle...