Aufsparrendämmung

Diskutiere Aufsparrendämmung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; jo leuchtet mir ein. Also Schalbretter vor der Sparren -Auflage durchtrennen, so dass ein ca. 1 cm Schlitz entsteht und Dampfsperre dann nach...

  1. #41 Metaller, 05.04.2014
    Metaller

    Metaller

    Dabei seit:
    26.02.2014
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Schwerin
    jo leuchtet mir ein.
    Also Schalbretter vor der Sparren -Auflage durchtrennen, so dass ein ca. 1 cm Schlitz entsteht und Dampfsperre dann nach innen durchziehen?

    Wie von innen weiter?
    Dampfbemse 10 cm überlappt an die Giebelwand kleben und dann nochmal Nut-Feder-Bretter von innen gegen die unterbrochene Schalung?

    Schalung hängt dann ja ca 1m ohne Auflage
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du erwartest gerade eine Online-Planung? Nö...
     
  3. #43 Metaller, 05.04.2014
    Metaller

    Metaller

    Dabei seit:
    26.02.2014
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Schwerin
    Ich danke dir trotzdem sehr!

    ttttv.jpg

    Vielleicht kannst du noch ein Wort dazu sagen.
     
  4. #44 Metaller, 07.04.2014
    Metaller

    Metaller

    Dabei seit:
    26.02.2014
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Schwerin
    Ich will keine komplette fehlerfreie Online-Planung.
    Aber für Tips ist das Forum doch da, oder?

    So wie in dieser Zeichnung:

    gvbvbgf.jpg

    eine zusätzliche Dampfbremse mit 1m Überlappung drunter setzen, ist bestimmt auch keine sichere Lösung.
     
  5. #45 Metaller, 07.04.2014
    Metaller

    Metaller

    Dabei seit:
    26.02.2014
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Schwerin
    :

    Hier ein Link zu weiteren Informationen (Bauexpertenforum :bierchen:)

    Mein Fazit: Bei einer Aufsparrendämmung mit Sichtschalung können viele Fehler gemacht werden.
    Eine geeignete Dampfbremse gehört immer auf die Schalung.
    Die Dampfbremse bleibt zum Wandanschluß im raumseitigen warmen Bereich.
    Dazu wird die Schalung an Traufe und Ortgang unterbrochen.
    Die Aufsparrendämmung muss rundrum abgedichtet aufliegen, damit keine Kaltluft darunter ziehen kann.
     
  6. #46 Metaller, 12.04.2014
    Metaller

    Metaller

    Dabei seit:
    26.02.2014
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Schwerin
    Danke nochmal für alle Tips.
    Die Ausführung erfolgt jetzt so:

    Dampfbremse2.jpg

    Wünsche ein schönes Wochenende!
     
  7. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sieht von der Theorie recht gut aus :) Wenn jetzt noch die Praktische Ausführung gut ist sollte das passen...
     
  8. #48 Thomas B, 12.04.2014
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Schlanker Ortgangüberstand ist O.K.

    Wie sieht es an der Traufe aus?
     
  9. #49 Metaller, 13.04.2014
    Metaller

    Metaller

    Dabei seit:
    26.02.2014
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Schwerin
    Ahnlich wie beim Ortgang vom Prinzip.

    Durch weglassen eines Nut/Federbrettes kann ich die Dampfbremse von innen im spitzen Eck (kein Drempel) kurz vor der Außenwand sehen.
    Dort schließe ich mit weiterer Dampfbremse an, ein gutes Stück auf dem Fußboden lang nach innen verlegt .
    Geklebt mit Folienkleber oder Sicrall und auch zum Sparren hin abgedichtet.

    Hinter die Dampfbremse kommt zuvor noch etwas Dämmung ins spitze Eck (nach außen hin).

    Für Anmerkungen dazu wäre ich dankbar.

    Gruß
     
  10. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Für solche Ecken, wo man kaum hinkommt, gibt es Delta Tixx. Flüssige Dampfsperre, aufpinselbar.
     
  11. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ah, ich sehs gerade: Der Ortgangüberstand ist zu breit für Latten. Da würd ich dann Stahlblechwinkel oder Aluwinkel überlegen und festschrauben als Verstärkung.
     
  12. #52 Metaller, 13.04.2014
    Metaller

    Metaller

    Dabei seit:
    26.02.2014
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Schwerin
    Ok, danke für den Tip mit Delta Tixx!

    Mit dem Lattenüberstand hast du Recht, ist zu viel, nicht der Norm entsprechend.
    Aber ....
    60 Jahre hat der 47 cm -Überstand mit Latten 40x60 problemlos gehalten (45 Grad Dach und gute Auflage außen).
    Jetzt will ich 40 cm und nehme auf meine Kappe Latten 40x100.

    Ja es gibt verzinkte Stahlprofile für solche Zwecke, da kann der Ortgang-Ziegel mit den Jahren das Zink abscheuern.
    Gefällt mir irgendwie nicht. Zugelassene U-Profile aus Edelstahl habe ich noch nicht gefunden.

    Wenn ich die Fachregeln richtig interpretiere, darf der freie Überstand generell max. 30 cm sein.
    Unverständlich ist für mich, dass das für 30 und 60 Grad-Dächer gleichermaßen gilt und egal ob Beton oder Ziegel.
     
  13. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    bei 40x100 hab ich keine Bedenken das das hält...

    30 cm gehen mit 3x5er Latten, da gehen 40 mit 4x100 problemlos.
     
Thema: Aufsparrendämmung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Ortgangüberstand ohne sparren

    ,
  2. zwischensparrendämmung und aufsparrendämmung fachwerk

    ,
  3. Aufsparrendämmung mit fertiger Unterseite

    ,
  4. Aufsparrendämmung unterseite fertig,
  5. dachlatten überstand ortgang
Die Seite wird geladen...

Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen

  1. Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung

    Bauphysikalische Eignung Aufsparrendämmung/Dachsanierung: Guten Abend, mich interessiert die bauphysikalische Eignung einer Dachsanierung bzw. des Aufbaus hinsichtlich eventuellen Tauwassers. Die...
  2. Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?

    Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?: Ich plane eine Dachsanierung von außen, mit Zwischen- und Aufsparrendämmung. Innen ist aktuell eine Holzverschalung ohne Luftdichtigkeitsebene....
  3. Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung

    Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach vor ca. 2 Jahren Aufsparrendämmen lassen mit einer 12cm dicken PIR-Platte von Kingspan. Diese ist...
  4. Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung

    Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung: Hallo, geplant ist ein 50/30 Traglattung auf einer 60/40 Konterlattung. Die Konterlattung ist mit 180mm Schrauben durch 60mm Holzweichfaserplatte...
  5. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?

    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...