    Kabel hängend vertikal verlegen

    Ich muss an einer Stelle ein Kabel vertikal aufputz verlegen. Nun kann ich das nicht einfach über 4m frei hängen lassen, da meines Wissens nach die Zugbelastung das Kabel auf Dauer schädigen kann, insbesondere da, wo das hängende Kabel per 90°-Bogen in den waagerecht verlegten Teil übergeht.

    Welche Schellen sollte ich nehmen, um das Kabel zu befestigen, und in welchem Abstand? (Nagelschellen sind ja wohl nicht geeignet, aber mir fällt der passende Suchbegriff im Moment nicht ein.)

    Wäre nett, wenn mir kurz jemand aushelfen könnte.

    $
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kabel hängend vertikal verlegen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von Photon Beitrag anzeigen
    Ich muss an einer Stelle ein Kabel vertikal aufputz verlegen. Nun kann ich das nicht einfach über 4m frei hängen lassen, da meines Wissens nach die Zugbelastung das Kabel auf Dauer schädigen kann, insbesondere da, wo das hängende Kabel per 90°-Bogen in den waagerecht verlegten Teil übergeht.

    Welche Schellen sollte ich nehmen, um das Kabel zu befestigen, und in welchem Abstand? (Nagelschellen sind ja wohl nicht geeignet, aber mir fällt der passende Suchbegriff im Moment nicht ein.)
    Fuer groessere Querschnitte wuerde ich C-Schiene und Buegelschelle vorsehen. Bei Daten/Telefon/Schwachstromleitungen reicht Nagelschelle aus. Bei groesseren Mengen Kabel waere eine Steigetrasse (Kabelleiter) denkbar. Ansonsten liefert das Stichwort Kabelschelle auch noch jede Menge Ideen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Was soll man auf so eine schwammige Frage antworten?
    Außer, daß Nagelschellen sehr wohl geeignet sein könnten...
    Bitte mehr Details!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2011
    Ort
    Deutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Beiträge
    109
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Was soll man auf so eine schwammige Frage antworten?
    Außer, daß Nagelschellen sehr wohl geeignet sein könnten...
    Bitte mehr Details!
    Tut mir leid, wenn ich zu ungenau war. Es geht um ein simples NYM-J 3 x 1,5qmm, 240V Stromkabel für eine Steckdose. Der Untergrund ist zum Nägeleinschlagen nicht geeignet. Muss gedübelt werden. Mehr fällt mir im Moment nicht ein, was noch relevant sein könnte.

    C-Schienen sind derzeit montiert, da in dem betreffenden Schacht noch Rohre verlaufen. Ich weiß nicht, ob die Abstände nicht zu groß sind (ca. 1m). Davon abgesehen finde ich nirgendwo darauf und auf den Durchmesser des Kabels passende Schellen/Klemmen. Der Haustechniker, der die C-Schienen gesetzt hat, hat dafür nur große Schellen für Rohre.

    Entweder gucke ich in den falschen Geschäften (hier in der Nähe fallen mir leider nur Baumärkte ein, und die haben sowas gar nicht), in den falschen Online-Shops oder ich suche bei den Online-Shops nach den falschen Begriffen (oder meine Begriffe sind so allgemein, dass sie 1000 Suchergebnisse liefern...).

    $
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Bügelschelle

    muss aber zur montierten Profilschiene passen.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2011
    Ort
    Deutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Beiträge
    109
    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    Bügelschelle

    muss aber zur montierten Profilschiene passen.
    Habe gerade unter dem Begriff ISO-Druckschellen was gefunden. Sind die geeignet? Oder müssen das welche mit eingebauter Schraube sein, um das Kabel zu klemmen?

    $
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Nachfragen ohne Angabe der erbetenen Details sind sinnlos!
    Ist das so schwer zu begreifen...?

    Also:
    - Was für ein Kabel (oder vielleicht doch eher eine Leitung)?
    - Was für ein Untergrund?
    - Welche Umgebungsbedingungen (mechanische Belastung, thermische, Bewetterung etc.)
    - Wie erfolgt die obere Umlenkung?

    Und wer zwingt Softwareentwickler, Dinge zu tun, von denen sie nichts verstehen...?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Sorry, hatte Deine Antwort auf der vorigen Seite übersehen.
    Demnach:
    Doch gar kein Kabel, sondern eine Feuchtraumleitung.
    ISO-Druckschellen dürften geeignet sein. Andübeln, Abstand max 40cm (ich empfehle 25cm bis 35cm).
    Unter der Voraussetzung, daß NYM dort überhaupt verlegt werden darf (z.B. Stelle NICHT der Sonne ausgesetzt, nicht zu heiß etc.).
    Minimalen Biegeradius beachten.

    Und woher nimmst Du die 240V? Die gibts ja nicht mal mehr in Merry Old England...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Sorry, hatte Deine Antwort auf der vorigen Seite übersehen.
    Demnach:
    Doch gar kein Kabel, sondern eine Feuchtraumleitung.
    ISO-Druckschellen dürften geeignet sein. Andübeln, Abstand max 40cm (ich empfehle 25cm bis 35cm).
    Unter der Voraussetzung, daß NYM dort überhaupt verlegt werden darf (z.B. Stelle NICHT der Sonne ausgesetzt, nicht zu heiß etc.).
    "C-Schienen sind derzeit montiert, da in dem betreffenden Schacht noch Rohre verlaufen."

    Dann sollte das Sonnenlicht kein Problem darstellen...wird ja wohl kein beheizter Lichtschacht sein...

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Und woher nimmst Du die 240V? Die gibts ja nicht mal mehr in Merry Old England...
    Nennnetzspannung +/- zulaessige Toleranz (10%). Wenn man in abnahmeschwachen Regionen mit groesseren Einspeisern wohnt (Netzauslaeufer mit Windpark, Wasserwerk o.dgl.), sind Nennspannung um die 240V eher die Regel als die Ausnahme.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Schön, daß Du den Schacht kennst...
    Fragt sich nur, warum dann nicht Du die Ausgangsfrage beantwortet hast.

    Und mit Deiner Logik könnte man auch 250V begründen...
    Nein, die Nennspannung ist selbst dann unverändert 230V!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Schön, daß Du den Schacht kennst...
    Ja, im Schacht kenn ich mich aus. Gibt ja genug hier in der Gegend.

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Fragt sich nur, warum dann nicht Du die Ausgangsfrage beantwortet hast.
    siehe #2.

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Und mit Deiner Logik könnte man auch 250V begründen...
    Nein, die Nennspannung ist selbst dann unverändert 230V!
    Leider interessieren sich elektrische Verbraucher nicht fuer Begrifflichkeiten oder Logik. Sondern fuer das was hinten raus kommt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Na, dann lies Dir gelegentlich mal Durch, was der Begriff "Nennspannung" bedeutet!
    Tipp: Nach aktueller Normung liegt er sogar noch ne Kategorie über der "Bemessungsspannung" (hat also recht wenig mit der tatsächlich auftretenden Netzspannung zu tun).

    Und im Eurem Schacht scheint es zumindest zeitweilig dunkel zu sein.
    Sonst würde man nicht EINE Leistung im "Puppenstuben-Format" (3x1,5mm²) als "größere Mengen" mit "größerem Querschnitt" ansehen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2011
    Ort
    Deutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Beiträge
    109
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Doch gar kein Kabel, sondern eine Feuchtraumleitung.
    ISO-Druckschellen dürften geeignet sein. Andübeln, Abstand max 40cm (ich empfehle 25cm bis 35cm).
    O.K. Dann gehe ich auf Nummer Sicher und nehme 25cm als Abstand. Die Schellen kosten ja nicht die Welt.

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Unter der Voraussetzung, daß NYM dort überhaupt verlegt werden darf (z.B. Stelle NICHT der Sonne ausgesetzt, nicht zu heiß etc.).
    Der Schacht war früher mal ein Kamin mitten im Haus, der inzwischen abgerissen wurde, um Platz für Steigleitungen (Heizung, Wasser, Lüftung) sowie Abwasser zu haben. Sonneneinstrahlung wird es da keine geben. Leitungen, die warme Medien führen, sind räumlich vom Stromkabel getrennt und entsprechend gedämmt. Der Schacht wird anschließend mit Gipskarton verkleidet.

    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Minimalen Biegeradius beachten.

    Und woher nimmst Du die 240V? Die gibts ja nicht mal mehr in Merry Old England...
    Auf Biegeradius achte ich. Das andere war ein Tippfehler meinerseits. Ich meinte natürlich 230V.

    Danke für die Antworten!

    $
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14

    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Großmugl
    Beruf
    regeltechniker/operater
    Beiträge
    883
    Pohlschellen mit gegenwannen und gut ist es...

    Wie da jetzt eine Diskussion um die nennspannung werden kann, liegt ganz tief unten in den Tiefen des Forums...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen