    Hallo zusammen,

    Auf welche Maximale Lüftungsleistung würdet ihr eine KWL auslegen?

    Ich hatte mal irgendwo 0.5/h als "hygienisches Minimum" gelesen und daher an 0.7/h oder gar 1.0/h gedacht, damit die Anlage in Normalbetrieb nicht so laut ist und man auch mal "kräftig" lüften kann.

    Dafür habe ich mal unser Raumprogramm in ein Berechnungstool eines Hersteller eingegeben und da kamen ganz andere Werte raus!

    0.2/h für Feuchteschutz und selbst auf Intensiv keine 0,5/h.

    Eckdaten: 4 Personen, 560m³ "Netto-Volumen" (Wohnfläche * 2,5).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Auslegung Volumenstrom KWL?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    DIN1946 ist das Maß der Dinge. Daran würde ich mich für die Max. Werte orientieren. Für den praktischen Betrieb wird man mit geringeren Luftechseln arbeiten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2014
    Beruf
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Beiträge
    1,197
    Die 1946-6 incl Beiblatt 1 und 2 sollten für Wohnung reichen, oder?

    Verstehe ich dich richtig, dass eine Dimensionierung gemäß DIN1946-6 eh schon mehr als ausreichend ist und eine Überdimensionierung somit nicht sinnvoll?
    Gilt die DIN1946 automatisch wenn ich "ein Stück KWL" bestellt oder muss diese extra vereinbart werden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    Die 1946-6 incl Beiblatt 1 und 2 sollten für Wohnung reichen, oder?
    Jepp.

    Zitat Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    Verstehe ich dich richtig, dass eine Dimensionierung gemäß DIN1946-6 eh schon mehr als ausreichend ist und eine Überdimensionierung somit nicht sinnvoll?
    Richtig, das ist aber meine persönliche Meinung. Für meinen Geschmack werden die Luftwechsel gerne mal etwas großzügig gewählt, in einem EFH mit einer typ. Familie ist das normalerweise nicht erforderlich.

    Zitat Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    Gilt die DIN1946 automatisch wenn ich "ein Stück KWL" bestellt oder muss diese extra vereinbart werden?
    Kommt darauf an, wer für die Planung verantwortlich ist. Planung und Ausführung sind getrennt zu betrachten, auch wenn beides von einer Firma angeboten wird. Ich würde daher auf pauschale Formulierungen, in die man viel interpretieren kann, verzichten, und stattdessen klare Vereinbarungen treffen. Dann wissen beide Seiten was Sache ist, denn wenn es zum Streit kommt, zählt nur das was man nachweisen kann, und da sind schwammige Formulierungen ein gefundenes Fressen für die Juristen.

    1 Stück. KWL für mein Haus würde ich nie bestellen, genau so wenig wie 1 Stck. Auto oder 1 Stück Hose für den Winter.

    Also, entweder die KWL planen lassen und der ausführenden Firma die Planung in die Hand drücken, oder die ausführende Firma mit der Planung beauftragen und dann konkrete Vorgaben machen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    11.2004
    Ort
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    883
    Hallo !

    Ich empfehle diese Seite zum Thema

    http://www.komfortlüftung.at/einfami...us/luftmengen/

    Info Nr. 10 enthält einen Vergleich verschiedenster Auslegungsempfehlungen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2014
    Beruf
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Beiträge
    1,197
    Name:  KWL_Auslegung.jpg
Hits: 324
Größe:  58.1 KB

    Habe mal toolgestützt eine Auslegung gemacht und finde die Luftwechselraten überraschend niedrig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,932
    Ich finde sie überraschend passend. Ich fahre zu 95% Stufe1 = reduzierte Lüftung mit 0,25. bei mehr hat man im Winter schnell ein Problem mit zu trockner Luft, reicht trotzdem für "immer frische Luft" Gefühl..
    Ein Argument bzgl gerätegröße. Größere sind meist leiser bei gleicher luftmenge.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    ... und finde die Luftwechselraten überraschend niedrig.
    Ich nicht. Der errechnete Gesamtluftwechsel sieht nur auf den ersten Blick etwas niedrig aus, da nur wenige Räume einen hohen Luftwechsel benötigen, aber viele Räume mit einem geringen Luftwechsel auskommen. Zudem bleiben etwa 15% der Fläche bzw. des Volumens (Flure) sowieso unberücksichtigt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2014
    Beruf
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Beiträge
    1,197
    na dann sollte das passen. Danke!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10

    Registriert seit
    07.2014
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Mathematiker
    Beiträge
    320
    Ich fand die Werte vom H****s Tool (und denen einiger anderer Hersteller) zu hoch. Ich hab jetzt einen Luftwechsel zwischen 0.5-0.6 in den Zulufträumen und 2.0 in Bad und Duschen. Restliche Abluft in den Fluren.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen