    Hallo,

    ich habe hier zwei Angebote für Kellerausführungen. Das Bodengutachten steht leider noch aus. Von unserem neuen Nachbar wissen wir allerdings, dass sowohl Tragfähigkeit als auch bzgl. Wasserdichtheit Gefahrenpotentiale gibt. Er musst trotz vorherigem Bodengutachten nach dem Ausgraben der Baugrube statt einem Streifenfundament eine tragfähige Bodenplatte bauen, auf eine weisse Wanne konnte er verzichten.

    Kellerausführung 1:

    4.9 Fundamenterder
    In den Fundamenten wird ein umlaufender Fundamenterder aus verzinktem Bandstahl mit einer Anschlussfahne nach VDE -Richtlinie eingebaut.

    4.10 Kellerausführung wasserdichter Keller
    a) Fundament und Bodenplatte

    Als kapilarbrechende Schicht wird eine Kies- oder Schotterschicht eingebaut, die zum Schutz gegen
    aufsteigende Feuchtigkeit mit einer PE-Folie abgedeckt wird. Die Fundamente und die Bodenplatte
    werden entsprechend statischer Berechnung in Beton ausgeführt und in einem Arbeitsgang betoniert.
    Zur Vermeidung von Rissebildungen wird eine zusätzliche Armierung in die Bodenplatte eingearbeitet.
    b) Dehnfugenblech
    Im Bereich von erdberührten Wandflächen wird am Übergang der Bodenplatte zur aufgehenden Be-
    tonwand ein Dehnfugenband (Firmenname entfernt od. gleichwertiges) eingelegt.
    c) Kelleraußenwände
    Die Kelleraußenwände werden als Stahlbetonwände in 20 cm starkem Fertigteile schalungsglatt erstellt
    und nach statischen Erfordernissen armiert.
    d) Hohlkehle
    Eine Hohlkehle wird nicht ausgeführt. Bodenplatte und Kelleraußenwand bilden vertikal eine Ebene.
    e) Vertikalisolierung
    Die erdberührten Wandflächen der Außenwände im UG erhalten als vertikale Feuchtigkeitssperre ge-
    gen nicht drückendes Wasser eine bituminöse Dickbeschichtung aus Klebefolie Fabrikat Firmenname entfernt od.
    gleichwertiges.

    Kellerausführung 2:

    212 Gründung

    Die Gründung erfolgt entsprechend der statischen Berechnung auf einer Betonbodenplatte 15 cm ergänzt durch Streifenfundamente.

    Unter der Bodenplatte wird eine Kiesfilterschicht ( Körnung 16‘32 ), d = 15 cm stark als kapillarbrechende Schicht und eine PE—Folie d=
    0,2 mm eingebaut. Mehrkosten für zusätzliche Frostschürzen, Bewehrungen, Mehrbeton, Tiefergründungen,Fundamentabtreppungen oder
    Bodenverbesserungsmaßnahmen, die sich aus ungünstigenBodenverhältnissen oder verändertem Geländeverlauf ergeben,
    sind im Leistungsumfang nichtenthalten und werden, wenn erforderlich, nach Aufwand abgerechnet.

    Bitte beachten: Die Außenanlage muss vom Auftraggeber so gestaltet sein, dass das Oberflächenwasser vom Haus abläuft.

    213 Abdichtungsarbeiten

    Die erdberührenden Flächen im Untergeschoss werden mit einem Dichtungsanstrich gegen normale Erdfeuchtigkeit versehen. Zwischen
    Bodenplatte und Wandanschluss wird eine Hohlkehle ausgebildet. Alle Fugen erhalten eine zusätzliche Abdichtung gegen Bodenfeuchte / nichtstauendes Sickerwasser. Eine funktionsfähige Drainage, falls erforderlich, ist in Eigenleistung zur Sicherung der Abdichtungsfunktion einzubauen.

    Maßnahmen gegen stauendes Sickerwasser, hochanstehendes Grundwasser oder Schichtenwasser sind nicht vorgesehen. Hierfür können wir ein zuverlässiges Abdichtungssystem, die „Weiße Wanne" gegen Aufpreis anbieten.

    222 Der ElementwandkellerbeiWUFingerweg-Fertigteilkeller

    Die Keller-Außenwände werden als Betonfertigteile nach den statischen Erfordernissen, in der Wandstärke 24,0 cm insgesamt 109,30 qm ausgeführt. Die Wandelementen sind innen und außen schaiungsglatt. Die Kellergeschosshöhe ist mit 2,700 m im Angebotspreis berücksichtigt

    Einschließlich Perimeterdämmung d= 120 mm WLG 035 liefern und anbringen
    Kelleraussenwanddämmungen im nicht angefüllten Bereich sind bauseitig zu verdübein, wird von der Gipserfirma die den Außenputz ausführt.
    Geändert von JamesTKirk (25.10.2015 um 15:26 Uhr) Grund: Firmennamen entfernt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Vergleich Kellerausführung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2015
    Ort
    Dettenhausen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    2
    Die wichtigsten Fragen sind für uns:

    -> Was sind die wichtigsten Unterschiede der beiden Angebote bzgl. Dichtheit des Kellers ?
    -> Wie sind die Unterschiede bzgl. der Hohlkehle zu bewerten?
    -> Wie sind die Unterschiede bzgl. der Bitumendickbeschichtung zu bewerten?
    -> Gibt es Unterschiede bzgl. der Tragfähigkeit?
    -> Wie ist die unterschiedliche Dicke der Kelleraußenwände zu bewerten?

    Wenn wichtige Infos fehlen bitte einfach nachfragen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,496
    Von unserem neuen Nachbar wissen wir allerdings, dass sowohl Tragfähigkeit als auch bzgl. Wasserdichtheit Gefahrenpotentiale gibt.
    Beide Varianten sind MURKS!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    JamesTKirk
    Gast
    Meine Anmerkung steht in meiner Korrektur ... :
    Bei WU, d.h. Weisse Wanne, bitte KEINE Elementwände. Das kann, wenn Undichtigkeiten da sind, eine Never-Ending-Story geben ...

    Wie kann denn ein Angebot vorliegen, wenn die Grundlagen, die Dein Grundstück betreffen, noch nicht auf dem Tisch liegen ??