    Guten Morgen,

    BV: Aufstockung Altbau EFH, EFH Fassadendämmung und neue Fassade

    irgendwann die letzten Wochen hat das ausführende Unternehmen den Schlüssel bei meiner Frau abgegeben und gesagt sind Fertig.
    Es folgte die Schlussrechnung. Mit der wir nicht einverstanden waren weil Positionen berechnet wurden die nicht angeboten wurden, und wir auch nicht darüber informiert wurden dass diese anfallen würden.
    Zudem gab / gibt es einige Mängel, welche wir Schriftlich angezeigt haben, und wir baten um ein Termin für Schlussabnahme.

    Wir bekamen eine schritliche Antwort, welche den größtenteil unserer Fragen zur Rechnung beantwortete , und wir, auch wenn Positionen abweichend vom Angebot, oder nicht vereinbart, die Positionen verstehen und akzeptieren können, und ein Termin für die Schlussabnahme wurde bestätigt.

    Unser Hauptproblem ist die Sichtschalung vom Dachstuhl .
    Zum einen zeigt die Sichtschalung überall Risse, zum anderen wurde uns eine 22m Sichtschalung angeboten, es sich nun rausgestellt hat dass wir eine 16mm Schalung verbaut bekommen haben.

    In einem zweiten Schreiben haben wir nochmal die Mängel angezeigt, und das Problem mit der Sichtschalung hervorgehoben. Der Holzbau Betrieb vermutet die Risse in Zusammenhang mit den Befestigungsschrauben der Aufsparrendämmung. Zu der Frage: warum eine 16mm Schalung verbaut wurde , haben wir immer noch keine Stellungnahme/Antwort bekommen.

    ÖBUV meinte die Risse sind ein Optischer Mangel, würde sich beheben lassen durch Spachteln/schleifen/lackieren. Dach abdecken, und messen wo die Schrauben der Aufsparrendämmung sitzen, sollte die Vermutung des ausführenden Betriebs wiederlegen. Zu der bestellten 22mm Schalung, aber bekommenen 16mm Schalung, und weil Schalung keine Statische Relevanz hat, meinte der Sachverständiger, das wäre eher was für den Anwalt.

    Der Schlussabnahme Termin wurde uns telefonisch abgesagt, wir sollen von uns aus jetzt sagen/vorschlagen wass für Abzüge wir noch machen wollen in hinsicht der Mängel, keine Stellungnahme zur Schalung.

    Wir haben uns dann hingesetzt und drüber gesprochen, und auch denkbare Vorschläge gefunden, bis auf die Sichtschalung...

    Wir haben 22m Dicke Bretter angeboten bekommen, aber 16mm bekommen, würden die Bretter jetzt keine Risse zeigen, wäre es für uns okay.

    Da die Bretter aber reißen, (unsere Vermutung) weil Sie zu Dünn sind, hätten wir doch lieber gerne eine 22mm Schalung.
    Ohne das komplette Dach wieder abzubauen, lässt sich das nicht mehr ändern. Also wollen wir dafür einen Abzug.

    Wenn wir jetzt aber einen Abzug vereinbaren, akzeptieren wir damit den Mangel? Und auch die falsch verbaute Schalung?

    Unsere Sorge ist jetzt dass wir einen Abzug vereinbaren, in Höhe X, und dass in 1-2 Jahren die Sichtschalung dermaßen weiter reißt, das Summe X nicht reichen wird um die Schäden zu beheben.
    Kann man das Unternehmen dann in Regress nehmen? Und nachträglich Gewährleistungsansprüche oder Ausbesserung fordern? Oder wäre das mit einem vereinbarten Abzug jetzt, nicht mehr möglich?

    Beratungsgespräch beim Anwalt hat uns auch nicht sehr weiter gebracht, er meinte man könne klagen, und würde auf ein Vergleich hinauslaufen, weil nachweislich was verbaut wurde, was nicht bestellt war. Allerdings wollen wir eine Klage vermeiden und uns so irgendwie einigen, damit wir die Schlussrechnung endlich bezahlen können und sie Sache vom Tisch haben.
    Schwer sich zu einigen, wenn der Betrieb nicht zur Schlussabnahme kommt, und scheinbar auch nicht bereit ist die Sache zu diskutieren, und stattdessen uns auffordert dass wir nun sagen sollen was wir noch für Abzüge machen wollen. Wenn wir die Abnahme der Schalung verweigern, können wir dafür auch keinen Abzug machen?

    Alles ein bisschen wirr, hoffe es kam trotzdem rüber, ah, und bevor Ihr die Keule auspackt: es gab kein Bauleiter der den Einbau der Schalung überwacht hat, und dem hätte auffallen können, dass es 16 mm statt 22mm sind.

    Ich versuch mal zusammenzufassen:

    Was macht man in Fällen wo etwas vereinbartes durch etwas anderes eingebaut und (vermutlich) aufgrunddessen (bisher) optisch Mangelhaft ist.
    Es lässt sich aber nicht ohne erheblichen Aufwand durch das vereinbarte Teil austauschen.

    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Abweichung vom Angebot und Mangel

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    du musst auf jeden fall etwas zur abnahme schreiben. 2 wochen nach eingang der schlussrechnung gilt die leistung als abgenommen, wenn bis dahin nichts anderes nachweislich schriftliches vereinbart wird, mach am besten ein einwurfeinschreiben!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    wenn die sichtschalung 25 qm hat, die materialminderung 6 mm beträgt, sind das 0,15 cbm weniger holz, der materialminderwert liegt also zwischen 100 und 200 €. da lohnt kein rechtsstreit.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    4711 Duftstadt
    Beruf
    Rentner
    Beiträge
    410
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    Viersen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    574
    Hallo Rolf,

    danke für den Hinweis mit der Abnahme.

    Zitat Zitat von rolf a i b Beitrag anzeigen
    wenn die sichtschalung 25 qm hat, die materialminderung 6 mm beträgt, sind das 0,15 cbm weniger holz, der materialminderwert liegt also zwischen 100 und 200 €. da lohnt kein rechtsstreit.
    Ja, Materialwert ist unwesentlich. Und Rechtstreit lohnt deswegen nicht.

    Allerdings hätten wir für "läppische" 200 EUR mehr, eine viel höhere Qualität bekommen, sprich, vermutlich wären die Schalung dann nicht gerissen.
    Wir haben im Anbau den gleichen Aufbau, ausgeführt vom gleichen Unternehmen, allerdings mit einer 22mm Schalung, dort ist kein einziger Riss.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von eltorito Beitrag anzeigen
    vermutlich wären die Schalung dann nicht gerissen.
    eltorito - es gibt buchhalter, es gibt büstenhalter, aber es gibt keinen risshalter bei holz.

    ob holz reisst, hängt nicht von der dicke ab, sondern mehr vom feuchtegehalt beim einbau.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    16mm, falscher Einschussbereich, falsch eingestellter Druckluftnagler und dat sieht vermutlich so aus wie es aussieht.

    Wurde die Schalung noch mal gestrichen im montiertem Zustand?

    Zum Mangel: So lange eine Sache nicht die vertraglich vereinbarte Güte hat ist es ein Mangel. Du kannst also auf das vertragliche beharren. Ich würde das hier aber nicht tun, weil es sicherlich auf ein Gerichtsprozess abzielen wird und das Risiko bestünde dass der Richter am Ende die Verhältnismäßigkeit nicht sieht.

    Welchen SD Wert hat die Bahn oberhalb der Schalung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Ralf Wortmann
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Beiträge
    2,216
    Zitat Zitat von eltorito Beitrag anzeigen
    Schwer sich zu einigen, wenn der Betrieb nicht zur Schlussabnahme kommt, und scheinbar auch nicht bereit ist die Sache zu diskutieren, und stattdessen uns auffordert dass wir nun sagen sollen was wir noch für Abzüge machen wollen. Wenn wir die Abnahme der Schalung verweigern, können wir dafür auch keinen Abzug machen?
    Es müsste erst mal geklärt werden, ob nicht bereits eine abnahmeähnliche Wirkung eingetreten ist, z.B. im Rahmen einer konkludenten Abnahme durch tatsächliche Ingebrauchnahme. Wenn ja, wäre eine Schlussabnahme nicht mehr erforderlich.

    Habt ihr die Leistung in Gebrauch genommen?

    Die Aussage von Rolf a i b, dass 2 Wochen nach Eingang der Schlussrechnung die Leistung als abgenommen gilt, wenn bis dahin nichts anderes nachweislich schriftliches vereinbart wird, trifft bei Verbraucherverträgen und BGB-Werkverträgen nicht zu. Was habt ihr denn für einen Vertrag? BGB oder VOB/B?

    Die Abnahmefrage ist vielleicht (evtl.) auch gar nicht so wichtig, sondern eher die Frage, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt. Das können unsere technischen Experten hier besser beurteilen, als ich.

    Ohne jetzt im anderen thread nachgelesen zu haben, um was für Mängel es sich genau handelt:
    Verlangt ihr (falls objektiv ein Mangel vorliegen sollte) vom Bauunternehmen noch Mängelbeseitigung? Habt ihr Fristen gesetzt zur Mängelbeseitigung, die inzwischen abgelaufen sind? Falls Mängel vorliegen, wie hoch werden die Mängelbeseitigungskosten sein und wie hoch ist der noch offene Betrag der Schlussrechnung? Plant ihr, die Mängel ggf. später selbst zu beseitigen, oder meint ihr, ihr könntet damit leben?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum Avatar von Ralf Wortmann
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Beiträge
    2,216
    Zitat Zitat von eltorito Beitrag anzeigen
    Wir haben 22m Dicke Bretter angeboten bekommen, aber 16mm bekommen, würden die Bretter jetzt keine Risse zeigen, wäre es für uns okay.
    Was meinst du mit "angeboten bekommen"? Die 22 mm Dicke der Bretter war also Bestandteil eines Werkvertragsangebots, das ihr angenommen habt? Und ausgeführt wurden entgegen der vertraglichen Vereinbarung ohne eure Zustimmung nur 16 mm starke Bretter? Dann wäre es ganz easy, dann läge eindeutig ein Mangel vor, ein Abweichen von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit und ihr könntet das Doppelte dessen, was erforderlich ist, um 22 mm starke Bretter einzubauen, von der Schlussrechnung einbehalten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    Viersen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    574
    Hallo herr wortmann,

    Ja genau, 22mm dicke Schalbretter wurden im Angebot vereinbart, aber verbaut wurden 16mm Schalbretter, gefragt wurden wir nicht.

    Das wären dann der Betrag der es kosten würde das Dach abzudecken, 16mm Schalung raus, 22mm Schalung rein, Dach wieder decken. ? Mal zwei... Da kommen wir mit den noch geforderten Betrag nicht hin...

    Aber ok, gut zu wissen, werde ich mal mit einbeziehen bei den Möglichkeiten finden um sich zu einigen, möglichst ohne Rechtstreit.

    Danke.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Gast23627
    Gast

    Oha!

    Zitat Zitat von Ralf Wortmann Beitrag anzeigen
    Was meinst du mit "angeboten bekommen"? Die 22 mm Dicke der Bretter war also Bestandteil eines Werkvertragsangebots, das ihr angenommen habt? Und ausgeführt wurden entgegen der vertraglichen Vereinbarung ohne eure Zustimmung nur 16 mm starke Bretter? Dann wäre es ganz easy, dann läge eindeutig ein Mangel vor, ein Abweichen von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit und ihr könntet das Doppelte dessen, was erforderlich ist, um 22 mm starke Bretter einzubauen, von der Schlussrechnung einbehalten.
    Wenn ich mir den anderen Traed ansehe:
    http://www.bauexpertenforum.de/showt...%DFt&p=1086768

    erkenne ich, dass es sich um die Sichtschalung des gesamten Dachstuhles handelt deren Erneuerung im 5-stelligen Eurobreich liegen dürfte und die Frage nach der Verhältnismässigkeit der Kosten der Mangelbeseitigung auftaucht und da das Dach bereits gedeckt ist könnte die Summe dramatisch werden.

    Und dann wird es ein interessantes Gerichtsverfahren um die fehlenden 6mm geben.

    Der anwaltliche Rat "und ihr könntet das Doppelte dessen, was erforderlich ist, um 22 mm starke Bretter einzubauen, von der Schlussrechnung einbehalten" könnte möglicherweise gewaltig "ins Auge gehen"

    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Ralf Wortmann
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Beiträge
    2,216
    Ihr immer mit eurer Verhältnismäßigkeit. Kalle auch schon in #7. Wenn man sich dazu die Urteile der Gericht anschaut, wird man merken, dass nur in relativ seltenen und krassen Ausnahmefällen auf eine Unverhältnismäßigkeit der Mängelbeseitigung erkannt wird und das auch meist nur bei reinen optischen Mängeln.

    Hier liegt kein optischer Mangel, sondern eine deutliche Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit vor, noch dazu eine Abweichung, die der AN höchstwahrscheinlich bewusst und vorsätzlich vorgenommen haben muss. Jammern, dass jetzt das ganze Dach wieder runter muss, kann der AN nicht, wenigstens nicht mit Aussicht auf Erfolg, denn er hatte es selbst in der Hand, diesen wirtschaftlichen Nachteil für sich zu vermeiden, indem er von Anfang an gleich Bretter der vereinbarten Stärke verbaut. Selbst schuld, würde ich sagen.

    Solche wirtschaftliche Risiken kann man als AN ganz einfach vermeiden, indem man exakt und konsequent genau das einbaut, was werkvertraglich vereinbart war.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum Avatar von Ralf Wortmann
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Beiträge
    2,216
    Zitat Zitat von JSch Beitrag anzeigen
    Und dann wird es ein interessantes Gerichtsverfahren um die fehlenden 6mm geben.
    Interessant wäre da nichts dran. Das wäre ein ganz normaler Rechtsstreit um eine baurechtliche Thematik. Alltag für den Richter.

    Aber diese Betrachtungen sind ja ohnehin rein akademisch, denn eltorito ist ja vernünftig genug, einen Rechtsstreit zu vermeiden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    Viersen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    574
    Zitat Zitat von Kalle88 Beitrag anzeigen
    16mm, falscher Einschussbereich, falsch eingestellter Druckluftnagler und dat sieht vermutlich so aus wie es aussieht.

    Wurde die Schalung noch mal gestrichen im montiertem Zustand?

    Zum Mangel: So lange eine Sache nicht die vertraglich vereinbarte Güte hat ist es ein Mangel. Du kannst also auf das vertragliche beharren. Ich würde das hier aber nicht tun, weil es sicherlich auf ein Gerichtsprozess abzielen wird und das Risiko bestünde dass der Richter am Ende die Verhältnismäßigkeit nicht sieht.

    Welchen SD Wert hat die Bahn oberhalb der Schalung?
    Hallo Kalle, die Schalung wurde nach Einbau nicht mehr gestrichen. Wurde vom gestrichen angeliefert.
    Die Folie oberhalb der Schalung hat ein SD Wert von 40 (PP-Dampfsperre und Luftdichtheitsbahn für Dach-, Decken-, Wandkonstruktionen, Polypropylen-Vlies, aluminisiertes Polypropylen, beige-silber, Brandklasse E, Sd-Wert 40 m -10/+5, Temperaturbeständigkeit -40° C bis +80°

    Wie gesagt, gleiche Firma hat uns im Anbau ein Sichtdachstuhl mit 22mm Hölzer gebaut, dort haben wir nicht einen Riss. Daher meine Vermutung dass entweder das Holzu zu dünn ist (sprich verzeiht weniger Fehler) oder eben falsch verarbeitet wurde.

    ob holz reisst, hängt nicht von der dicke ab, sondern mehr vom feuchtegehalt beim einbau.
    Ja aber ein dünnes Holz splittert doch eher wenn man an dessen
    Rand ein Nagel/Schraube durch macht? Wenn dann noch Feuchte, reißt es weiter ? Und wenn direkt oberhalb der Schalung die Luftdichte Bahn ist, wo soll die Feuchte dann hin? Die Schalung wird ja (meine Laienhafte Meinung) ständig arbeiten, und dadurch können die Risse länger werden und sich weiten.? Aber wie gesagt, ist nur laienhafte Vermutung. Unmittelbar nach dem Einbau, waren es kaum wahrnehmbare Risse, und nun sind schon 2-3 wo man eine Münze zwischen stecken kann. Das kann ja so nicht ganz in Ordnung

    Den Austausch der 16 mm gegen 22 mm möchten wir nicht fordern, und ein Rechtstreit auch nicht, ich möchte aber auch nicht "abgespeist" werden und am Ende ein schlechtes Gefühl haben, und mir dann jeden Tag wenn ich aufwache die risse angucken, sollte schon passen irgendwie. Ich bin ja guter Hoffnung dass wir uns irgendwie einig werden, auch wenn die Firma scheinbar wenig Interesse an Kommunikation momentan. Ich wäre ja erstmal vorbeigekommen und hätte mir dass angeschaut, bevor ich eine Ursache vermute, oder sage: Mach ein Vorschlag was du noch abziehen möchtest für die Mängel...

    Hachja...

    Danke für eure Antworten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Zitat Zitat von Ralf Wortmann Beitrag anzeigen
    Ihr immer mit eurer Verhältnismäßigkeit. Kalle auch schon in #7. Wenn man sich dazu die Urteile der Gericht anschaut, wird man merken, dass nur in relativ seltenen und krassen Ausnahmefällen auf eine Unverhältnismäßigkeit der Mängelbeseitigung erkannt wird und das auch meist nur bei reinen optischen Mängeln.
    Dat mag ja stimmen und in wie vielen Fällen kommt es am Ende zum Vergleich oder ähnlichem, weil der Betrieb an der Schadenssumme pleite geht? Klar Unternehmensrisiko aber da gibt es auch noch Arbeiter mit Familien die dann erst Mal potenziell auf der Straße sitzen und wenn es ganz übel läuft nicht mal Lohn erhalten. Nur wegen den Rissen und dem "recht" Recht haben zu dürfen? Aber Eltorito sieht dat ja ähnlich
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen