Mindestabstand von Steckdosen zur Dusche

Diskutiere Mindestabstand von Steckdosen zur Dusche im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Noch ein Gedankengang. Schon einmal über eine Abtrennung (Trennwand) nachdedacht? Dürfte in dem kleinen Badezimmer zwar ziemlich besch.......

  1. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Noch ein Gedankengang.

    Schon einmal über eine Abtrennung (Trennwand) nachdedacht? Dürfte in dem kleinen Badezimmer zwar ziemlich besch.... aussehen, aber wenn man schon alles in die kleine Kammer stopfen möchte, dann spielt Ästhetik wohl weniger eine Rolle.

    Gruß
    Ralf
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Man kann die Wama auch über einen Festanschluß (Herdanschlußdose, FR-Ausführung) anschließen, der darf auch innerhalb der 60cm-Zone sitzen.
    Bei genügender Raumhöhe ist jedoch auch die "ganz-weit-oben"-Lösung zulässig. Allerdings könnte die an nicht ausreichender Länge der Geräteanschlußleitung scheitern. Und bei modernen Maschinen ist es vielfach nicht mehr möglich, stattdessen eine längere zu montieren.
    Verlängerung wäre ja ebenfalls unzulässig.
     
  3. #23 pauline10, 22.11.2009
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!

    Stegleitung hat keinen Mantel, der z.B. auch als Biegeschutz wirkt. Das Material bedingt bereits eine prinzipiell deutlich niedrigere Qualität auch bei guter Ausführung.

    Gute BUs setzen Zuganker in Gebäudeecken um ihrem Verständnis nach Qualität genüge zu tun. Gute Elektriker verwenden nie Stegleitung sondern Mantelkabel in Wänden und in der Decke Erdkabel. Wenn man etwas "nach Stand der Technik" ausführt, sollte es nichts sein, bei dem man seit Jahren ein Verbot erwartet, weil es unnötig gefährdet, IMO. :winken[/QUOTE]

    Man könnte glauben da will jemand einen Hitchkockfilm mit Stegleitung als Mörder drehen.
    Und wenn der Atomstrom durch die Stegleitung fließt bitzelt es richtig von der Strahlung......

    Klar setzen Elektriker gerne NYM mit Schlitzen ein.
    Das NYM steht im Angebot, die Zeit für die Schlitze stehen im Nachtrag. UNd die heute überall vorhandenen Schlitzfräse muß sich ja auch bezahlt machen.

    pauline
     
  4. AnneB

    AnneB

    Dabei seit:
    20.11.2009
    Beiträge:
    104
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Managerin Kleinunternehmen
    Ort:
    München
    Danke R.B. und Julius für die weiterführenden Antworten!

    Na klar spielt die Optik eine Rolle! Es soll eine Wirkung wie "klein, aber clever" haben am Ende.

    Der momentane Stand der Dinge: keine Wanne, sondern eine 110x100 Fünfeckdusche links und eine Waschtischplatte über die ganze 128er Breite rechts mit Waschbecken rechts drauf und Waschmaschine links drunter.

    LG, Anne
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Abstände gelten aber auch für Duschen. Bitte nicht vergessen.

    Gruß
    Ralf
     
  6. AnneB

    AnneB

    Dabei seit:
    20.11.2009
    Beiträge:
    104
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Managerin Kleinunternehmen
    Ort:
    München
    Bei der neuen Planung steht die Waschmaschine nicht mehr neben der Dusche/Badewanne, sondern gegenüber, Abstand Dusche - Steckdosenwand 1,15m. Passt, puh.

    PS: die 5EckDusche ist natürlich 100x100 groß, und nicht 110x100. Irgendwie verrutschen mir die Zahlen hier immer, sorry.
     
  7. honney

    honney

    Dabei seit:
    27.06.2009
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    wieso Erdkabel in der Decke? Habe bei mir gerade in der Kehlbalkenlage meine alten 2-Aderkabel gegen neue 3-Ader getauscht, alles 3x1.5 NYM, war das nun falsch? :(
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Paulinchen meinte wohl im Beton.
    Manchmal ist ihre Logik nicht so einfach zu durchschauen. :sleeping

    Gruß
    Ralf
     
  9. #29 Holznagel, 23.12.2009
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    das ist original gar kein Zitat von Expertin sondern von Plewka,glaube.Die hat bloß ein bischen wirr "Zitiert",Sie ist doch Steigleitungsfan!
     
  10. #30 Haringer, 23.12.2009
    Haringer

    Haringer

    Dabei seit:
    08.01.2009
    Beiträge:
    137
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Ort:
    Wasserburg am Inn
    Liebe Pauline, verschone uns bitte mit Deiner Schei...e
    Danke!
     
  11. #31 Holznagel, 23.12.2009
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    Ist doch Weltklasse :biggthumpup: ......... bloß halt im Falschen Forum:bef1007:
     
  12. #32 Haringer, 23.12.2009
    Haringer

    Haringer

    Dabei seit:
    08.01.2009
    Beiträge:
    137
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Ort:
    Wasserburg am Inn
    Und was die schöne gute alte Stegleitung angeht:
    Die hat in einen Neubau wirklich nichts mehr zu suchen. Ausser vielleicht in einer Trennwand im Treppenhaus für die Beleuchtung. Da lass ichs mir vielleicht eingehen.
    Nicht nur ein Bau muß gut geplant werden, auch die Installation. Die Schlitze reduzieren sich auf ein Minimum mit korrekt verlegten Deckenrohren, egal ob Verrohrung oder NYM-Installation. Sollte es Betriebe geben, die immer noch Stegleitung verwenden, sinds garantiert keine "Fachbetriebe"
     
  13. #33 chipC, 14.02.2011
    Zuletzt bearbeitet: 14.02.2011
    chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    So isses!

    Haringer for president :biggthumpup:

    Die Stegleitungsfreaks sollte man mit ihrer eigenen Heißklebepistole... oder :hammer:
     
Thema: Mindestabstand von Steckdosen zur Dusche
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abstand steckdose dusche

    ,
  2. steckdose neben dusche

    ,
  3. steckdose neben duschtrennwand

    ,
  4. wie weit muss eine steckdose von der dusche entfernt sein,
  5. abstand dusche steckdose,
  6. mindestabstand steckdose dusche,
  7. abstand steckdose badewanne,
  8. Abstand steckdose dusche badewanne,
  9. steckdose abstand zur dusche,
  10. wie weit muß eine steckdose von einer duschkabine sein?,
  11. Abstand Steckdose zur Dusche,
  12. midestabstand von steckdose neben der badewanne,
  13. mindestabstand steckdose badewanne,
  14. steckdosen an wanne mit abtrennung,
  15. steckdose abstand dusche,
  16. entfernung steckdose dusche,
  17. stecldose neben dusche,
  18. Bautr?ger Bogen,
  19. begehbare dusche abstand zu steckdosen,
  20. steckdosen badewanne,
  21. Steckdosen abstand zur Dusche,
  22. mindestabstand dusche steckdose,
  23. geschlossene duschkabinen abstand strom,
  24. dusche trennwand Steckdosen,
  25. mindestanstand steckdose dusche
Die Seite wird geladen...

Mindestabstand von Steckdosen zur Dusche - Ähnliche Themen

  1. Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun

    Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun: Guten Tag, wir planen aktuell eine portugiesische Lorbeerhecke entlang unserem Doppelstabmatten-Zaun. Da der Garten nicht all zu groß ist, sollte...
  2. Mindestabstand zum Zuluftventil

    Mindestabstand zum Zuluftventil: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer zwei Zuluftventile im Boden. Kann ich da eine Couch draufstellen, deren Beine 5cm hoch sind oder ist der...
  3. Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?

    Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?: Gibt es irgendwelche Normen oder gesetzliche Regelungen zu Abständen von Lüftungsschächten und Lichtschächten zu Fenstern von Wohnräumen im...
  4. Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen

    Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen: Hallo, neben uns wird neu gebaut - wohnhaft sind wir in Hessen. Insgesamt keine schöne Sache, da wir durch den Neubau eine Menge Privatsphäre...
  5. Mindestabstand Fenstergriff / Wand

    Mindestabstand Fenstergriff / Wand: Hallo, ein Fenstergriff im Badezimmer ist bei uns sehr nah an der Wand, ca 1 cm, was eng und unbequem beim Betätigen des Griffs ist: [ATTACH]...