  1. #1

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Schweitenkirchen
    Beruf
    Elektroingenieur
    Beiträge
    92

    Wohin mit Sicherungen für Stromkreisverteiler

    Hallo,

    da mein Elektromeister diese Woche nicht erreichbar ist stelle ich euch diese Frage.

    Bei unserem Neubau hab ich einen Zählerschrank mit Stromkreisverteiler (für den Keller) eingebaut. Nun habe ich im EG und OG nochmal jeweils einen Stromkreisverteiler.

    Darf ich im oberen Anschlussraum des Zählerschrankes die Sicherungen für die Zuleitungen der Stromkreisverteiler für EG und OG unterbringen? Oder sollte ich die im Stromkreisverteiler nebenan einbauen?

    EVU: Eon-Bayern

    Hab euch ein Bild von Eon-Bayern mitangehängt, dort wird mein Anliegen vielleicht klarer.
    rot = mein bevorzugter Platz für die Sicherungen.[url=http://www.bauexpertenforum.de/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2159]
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wohin mit Sicherungen für Stromkreisverteiler

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    theoretisch pro Zählerfeld max. 3Sicherungen, neuerdings wird auch dies immer schwieriger.
    Aussage von eon Bayern bei der Installateurversammlung 2008: Keine Sicherungen mehr im oberen Anschlussraum, nur noch die Ansteuerrelais(Boilerrelais).

    Welche HSA sind den drin? Brauchen die Steigleitungen überhaupt extra Sicherungen?
    Stattdessen Absicherung oder Hauptschalter im UV.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    im schönem osten
    Beruf
    Elektromeister
    Beiträge
    142
    Was bitte sind Boilerrelais?

    Also ich würde die Sicherungen für die Steigeleitungen im Verteilerfeld abordnen und möglichste eine Möglichkeit des getrennten Abschaltens der Etagenverteilers schaffen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Was für eine Leitung geht denn zur UV?
    Was für ein SLS befindet sich vor dem Zähler?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Zitat Zitat von BuergerX Beitrag anzeigen
    Was bitte sind Boilerrelais?
    ugs. für Kundenrelais
    da früher hauptsächlich zur Ansteuerung des Boilerschütz.
    Heute hauptsächlich für WP-Sperrzeiten genutzt.

    oder Tante Google

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Köln
    Beruf
    Elektrotechniker
    Beiträge
    590
    Warum nicht die Sicherungen/bzw. Hauptschalter der Steigeleitungen mit in den Stromkreisverteiler neben dem Zählerfeld packen? Dafür ist er doch da?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Schweitenkirchen
    Beruf
    Elektroingenieur
    Beiträge
    92
    Ich versuch mal alles zu beantworten.

    Also zu den UV's gehen 5x6mm² NYM. Einen UV hab ich vergessen zu erwähnen, es werden 3 UV's -> EG, OG, Garage. D.h. es werden 3 3er Sicherungsblöcke.
    HSA hat glaub ich 50A (Kann mich aber auch täuschen, bin grad in Arbeit).

    Bei meiner Zuführung der Leitungen ist es umständlich die Sicherungen der Steigleitungen in das Verteilerfeld zu packen und der Platz darin ist auch ein wenig knapp. Deswegen die Frage ob ich sie in den oberen Anschlußraum einbauen darf (wär für mich viel einfacher).

    Aber wie ich hier herauslese werd ichs wohl so machen müssen, außer ich hör von euch noch was anderes.

    Danke für die Antworten
    Flo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von FK1982 Beitrag anzeigen
    .....
    Also zu den UV's gehen 5x6mm² NYM....
    Woher kam denn diese göttliche Eingebung?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Zell
    Beruf
    techn. Angestellter
    Beiträge
    819
    Also wenn zu den UVs ein 5x6mm² geht, musst Du die Leitung vorsichern. Da ist der Hausanschluss mit 50A eindeutig zu hoch.

    Wenn es wirklich verboten ist, über den Zählern mehrere Sicherungen zu setzen, wird Dir wohl nicht anderes übrig bleiben, als neben dem Sicherungskasten eine Haupt-UV zu setzten, in dem Du lediglich die Zuleitungen absicherst (z.B.: mit 35A Diazed Sicherungsblöcken).

    Ich kenne jetzt die deutschen Vorschriften dahingehend nicht. Aber ich dachte bei Ein-Kundenanlagen gibt es sehr wohl Zählerschränke mit einem abgeschotteten Verteilerbereich seitlich, wo Du nach belieben Sicherungen setzten kannst.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Zell
    Beruf
    techn. Angestellter
    Beiträge
    819
    Bei uns in AT (zumindest NÖ) schauen Zählerschränke für Einkundenanlagen typischerweise so aus:

    im unteren verplombten Bereich istd er Anschlussraum, dann kommen die Zählerplätze, und darüber 1 - n Reihen für die Endstromkreisverteilung.
    SLS oder ähnliches gibt es nicht. Um den Zählerschrank stromlos zu schalten, muss die Hausanschlussischerung gezogen werden.

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Du bekommst Du doch sicher SLS?
    Und zwar vermutlich in 35A.

    Dann wäre alles kein Problem!

    Und da Einkundenanlage, darfst Du einen Zählerschrank wählen mit seitlichem Verteilerfeld. Dorthin dann vier Hauptschalter für die drei Leitungen zu den UVn und die Endstromkreise, deren FI sowie LS direkt in der HV sitzen (Keller).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Du bekommst Du doch sicher SLS?
    Und zwar vermutlich in 35A.
    Hatte ich zur Sicherheit oben schon abgefragt.....und da kam als Antwort 50A !

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Nein:
    Er schrieb, die Absicherung des Hausanschlusses betrage vermutlich 50A.
    Von SLS war keine Rede in den Antworten!

    Und er schrieb was von EON Bayern.
    Somit sagt meine Glaskugel, daß er SLS mit 35A bekommt, wenn keine besonderen Umstände vorliegen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    eon Bayern normalerweise SLS35A, mehr kostet Aufpreis (Anschlusserhöhung)

    Aber wie woanders schon geschrieben: abhängig von EVU, Regionalzentrum, .........

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Nein:
    Er schrieb, die Absicherung des Hausanschlusses betrage vermutlich 50A.
    Von SLS war keine Rede in den Antworten!
    Da haste Recht. Hatte ich zu schnell gelesen (und überlesen).

    Dann kann es, je nach Verlegeart, passen. Ich unterstelle mal, daß er die Leitung nicht 3 Mal um´s Haus gewickelt hat.

    Gruß
    Ralf