Hallo, Suche Erfahrungen mit LWP Nibe 640P. Wir bauen gerade mit BT Niedrigenergie-DHH (KfW70), 157 m² Wfl. Man liest u.a. auch hier, dass die dieser LW-Typ a) Stromfresser und b) ungeeignt für ein Haus dieser Größe sei. Danke für kurze Hilfestellung.
kennst Du die Heizlast nach EN 12831? Vermutlich irgendwas zw. 5 bis 10 kW bei Auslegungstemperatur. Wenn Du keine weiteren Heizquellen im Haus hast, woher soll bei einer Abluft-WP im Winter die Heizenergie kommen? Richtig, der Heizstab wird es richten und Dein EVU freut sich. Das Thema ist mehrfach hier schon diskutiert worden. Lies einfach alte threads... Ich frag mich immer bei solchen Heizungen, wie man dann ein KfW-Effizienzhaus hinzaubern kann Gruß Frank Martin
Heizlastberechnung durchführen lassen. IMHO wird da herauskommen, dass diese LWP für dieses Haus ungeeignet ist, denn die 640P reicht für Heizlasten von max. 3 kW.
LWP/KfW70-Haus Nach den bisherigen Angaben und den Unterlagen von Nibe stehen 3 Heizstäbe á 3 kW an. Wird aber erst ab etwa -5 oC, benötigt? Danke jedenfalls schon mal, werde den BT fragen nach der Wärmelastberechnung!
Auf jeden Fall, Heizlastermittlung nach EN12831. Das Thema mit dieser WP hatten wir schon öfter, und an den technischen Daten, und somit notwendigen Voraussetzungen für einen sinnvollen Betrieb, hat sich bisher nichts geändert. Ich hatte in einem Thema vor einigen Tagen schon einmal Daten genannt. Gruß Ralf