Werbepartner

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 26
  1. #1

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Bremen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    20

    Eiskalte Innenwand bei Doppelhaus

    Hallo Experten,

    wir haben ein Doppelhaus neu gebaut. Jetzt gibt es ein Zimmer, wo die Innen-Wand (also die Wand zur anderen Hälfte) im Winter eiskalt ist. Also so richtig kalt. Allerdings nur ein Teil und zwar beim Übergang zum Dach. Fehlt hier Dämmung oder was könnte das Problem sein?

    Im angehängten Bild habe ich die kalten Stellen markiert. Besonders ärgerlich, da wir genau an dieser Position gerne das Kinderbett hätten. Leider aufgrund der Kälteabstrahlung nicht möglich.

    Hoffe jemand hat eine Idee was ich tun kann.


    Name:  ImageUploadedByTapatalk1419681928.121010.jpg
Hits: 599
Größe:  36.0 KB
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Eiskalte Innenwand bei Doppelhaus

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Vermutlich die Mauerkrone nicht überdämmt... Aufmachen aussen und nachschauen (lassen)
    Wobei du das als Mängelanzeige machen mußt, dein Bauunternehmer muß sich da drum kümmern
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Bremen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    20
    D.h. Dass jemand das Dach aufmachen muss? Leider ist die 5 Jahres Frist bereits um...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    feelfree
    Gast
    Und das habt ihr 5 Jahre lang nicht gemerkt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Bremen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    20
    Das Zimmer war bis dato nie so in Benutzung. Aufgefallen ist es, weil wir mit den normal dimensionierten Heizkörpern das Zimmer nicht warm bekommen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Software-Entwickler
    Beiträge
    3,936
    Wie habt Ihr das Zimmer denn fünf Jahre lang sonst warm bekommen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Bremen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    20
    Immer auf 3 gelassen und gut war... Keine Temp. Kontrolle & Co. War eher Abstellraum.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von rose24
    Registriert seit
    09.2013
    Ort
    Wasserburg am Inn
    Beruf
    Beamtin
    Beiträge
    745
    Könnte evtl. ein versteckter Mangel sein. Ich würde einen Rechtsanwalt fragen, ob noch Chancen bestehen, dass der Bauunternehmer den Mangel beheben muss. Evtl. kann Ralf Wortmann hier noch etwas dazu schreiben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Flocke
    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    LK Lüneburg
    Beruf
    Zimmermeister
    Benutzertitelzusatz
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Beiträge
    4,090
    Gerade bei Doppelhäuserm und Reihenhäusern ist die Trennfuge der Häuser oftmals nicht gedämmt. Die Trennfuge kann von einem Fachbetrieb nachträglich ausgeblasen werden, prüfen lassen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2013
    Ort
    haan
    Beruf
    Bautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Maurermeister seit 1976
    Beiträge
    1,091
    um das herauszufinden muss man die Platte der Dachschräge mal entfernen und nachsehen.
    ist sicher ein Fehler der Dämmung,Winddichtigkeit in dem Bereich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,798
    versteckter Mangel
    kennt m. W. die deutsche Rechtsprechung nicht. Ohne öffnen des Bauteils wird man keine vernünftige Aussage treffen können, ich tippe auf fehlerhaft verarbeitete Dämmung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Bremen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    20
    Welches Gewerk wäre hier zuständig? Dachdecker? (Öffnen des Daches)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,798
    Öffnen von außen wird die vorerst günstiger Variante sein, dann Dachdecker, ja
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Ich glaube, H.PF hatte den richtigen Riecher. So wie die kalte Zone auf dem Foto markiert ist, sieht es typisch bei fehlender Überdämmung der Mauerkrone aus.
    Am Besten mal mit dem Nachbarn reden, ob es bei ihm ähnlich ist (vorausgesetzt, er nutzt und heizt das Zimmer überhaupt).
    Die Reparatur ist nicht einfach, weil meist nur eine Dachlattenstärke an Platz zur Verfügung steht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Zitat Zitat von ThomasMD Beitrag anzeigen
    Die Reparatur ist nicht einfach, weil meist nur eine Dachlattenstärke an Platz zur Verfügung steht.
    30 mm PUR-Dämmung in 0.28 wirken da schon Wunder.. Hinterlüftung der Dachziegel ist zu vernachlässigen, die 30 cm entlüften sowieso... Habs schon mehrfach gehabt, dieses Schadensbild.
    Mit 30 mm PUR war das Thema dann so weit behoben das keine Schäden mehr auftraten und die Wand annähern normale Temperatur hatte.

    Aber meistens hat man da mehr Platz, oft auch 50 mm und dann ist das sowieso kein Problem mehr.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen