    Wann löst Sicherungsautomat aus...?!

    Hallo zusammen,

    damals beim Dachgeschossausbau wurden hier einige Strippen gezogen, 3x1.5m2. Nun bin ich zufällig darauf gestoßen, dass bei den hier notwendigen Kabellängen entweder 2.5m2 verwendet werden sollte bzw. die Sicherung besser auf 10A anstatt 16A geht.

    Gut, das mit den dickeren Kabeln hat sich erledigt, also die Sicherung. Im Kasten von 16A auf 10A geändert. Wollte dann aber aus Niegierde mal testen und habe ein paar Verbraucher über "Strommesser" (Belkin) angeschlossen...

    Staunen, 2500 Watt kein Problem (Halogen und zwei Haartrockener). Also noch den Wasserkocher dran, 4050 Watt. Nix...

    Aufbau im Keller an bestehendem Sicherungskreis 16A wiederholt, 4050 Watt plus den "normalen" Verbrauch, auch nix.

    Nun die Frage: Ist das normal, löst hier die Sicherung erst nach x Minuten aus um z.B. ein heißes Kabel zu verhindern? Ich hätte schon etwas Toleranz erwartet aber 4050 Watt sind nach meinem Wissen ca. 17.6A! Bei einer 10er Sicherung...

    Was ist die Konsequenz für die Leitungen im Dach? Sichern mit 6A oder wie oder was?!

    Gruß, Pedda
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wann löst Sicherungsautomat aus...?!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von fmw6502
    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Kipfenberg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    3,822
    das hängt von der Auslösecharakteristik ab, siehe wikipedia oder google

    Dort siehst Du auch, daß es je nach Überlastfall ziemlich lange dauern kann
    Übrigens, Deine Tests solltest Du lieber unterlassen, da die Überlastung sicherlich nicht gut tut

    Gruß
    Frank Martin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Zell
    Beruf
    techn. Angestellter
    Beiträge
    841
    wenn man sich die Auslösecharakteristik eine Leitungsschutzschalters mit B-Chrakateristik anschaut,

    So kann hier zwischen dem 1.13 und 1.45 fachen des Nennstromes eine Stunde lang fliessen. (das wäre beie inem B16 nun mal 18.1 bis 23.2A)

    Der magnitsche Kurzschlussstromauslöser muss sofort beim 3-5 fachen nennstrom auslösen (Beispiel B16 48 - 80A)


    http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von fuchsi Beitrag anzeigen
    So kann hier zwischen dem 1.13 und 1.45 fachen des Nennstromes eine Stunde lang fliessen. (das wäre beie inem B16 nun mal 18.1 bis 23.2A)
    Jepp. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann war von einem B10A die Rede, und 4kW.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von peterbond0815 Beitrag anzeigen
    Wollte dann aber aus Niegierde mal testen und habe ein paar Verbraucher über "Strommesser" (Belkin) angeschlossen...
    Nebenbei bemerkt, ist eine Elektroinstallation in einem Haus ein denkbar ungeeignetes Bastelobjekt für einen Laien.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    Forscher
    Beiträge
    732
    Ich dachte, die richtige Bezeichnung für Sicherungsautomat wäre Leitungsschutzschalter? Darf ich da nicht erwarten, daß ich soviel Verbraucher an eine Leitung hängen kann, wie ich will und der LSS sagt: "Das ist jetzt wohl etwas viel für das bißchen Kupfer. Ich gehe jetzt mal in einen -für die Leitung- sicheren Zustand und schalte ab"?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von kehd Beitrag anzeigen
    Darf ich da nicht erwarten, daß ich soviel Verbraucher an eine Leitung hängen kann, wie ich will und der LSS sagt: "Das ist jetzt wohl etwas viel für das bißchen Kupfer. Ich gehe jetzt mal in einen -für die Leitung- sicheren Zustand und schalte ab"?
    Wenn er korrekt dimensioniert wurde.

    Leider kennen manche Leute nur B16A, und so Sache wie Auslösecharakteristik sind völlig unbekannt.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    Forscher
    Beiträge
    732
    Ich dachte, es wäre eine 10A Sicherung und 4kW Last?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Auch das wird einige bis etliche Minuten lang gehalten.
    Völlig korrekt.
    Die Leitung braucht ja auch ne gewisse Zeit, um sich gefährlich hoch zu erwärmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Thermische Auslösekennlinie:
    Kleiner Prüfstrom I1 = festgelegter
    Nichtauslösestrom.
    Der Sicherungsautomat hält das
    1,13fache des Bemessungsstromes
    mindestens 60 Minuten.
    Großer Prüfstrom I2 = festgelegter
    Auslösestrom.
    Der Sicherungsautomat schaltet
    beim 1,45fachen Bemessungsstrom
    innerhalb 60 Minuten ab.
    Quelle: ABB Katalog

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Zell
    Beruf
    techn. Angestellter
    Beiträge
    841
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Jepp. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann war von einem B10A die Rede, und 4kW.

    Gruß
    Ralf
    ist ja wurscht. Alles unter dem magnetischen Schnellauslöser (beim B 3-5 fachen) löst der thermische Überstromauslöser aus.

    Also für geschätzte 20-30sek können beim B10 auch 20-25A fliessen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von fuchsi Beitrag anzeigen
    ist ja wurscht. Alles unter dem magnetischen Schnellauslöser (beim B 3-5 fachen) löst der thermische Überstromauslöser aus.

    Also für geschätzte 20-30sek können beim B10 auch 20-25A fliessen.
    Wenn wir unterstellen, dass er den "Versuch" nur für ein paar Sekunden gemacht hat, dann wäre das korrekt. Da hält ein B10A die 17,6A sicherlich für 30Sekunden, evtl. auch noch über 1 Minute.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Evtl.?
    Nein, ganz bestimmt über!
    Die Auslösezeit dürfte dann (je nach Exemplarsteuung) im Bereich zwischen 2 Minuten und einer halben Stunde liegen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Evtl.?
    Nein, ganz bestimmt über!
    Nein, nicht "ganz bestimmt". Nimm Dir die Kennlinie und schau nach. 1,76, also fast 1,8*In.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ebent!