Frage zur Absicherung von Stromkreisen (Renovierung eines Altbaus)

Diskutiere Frage zur Absicherung von Stromkreisen (Renovierung eines Altbaus) im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    JoePopo
    Gast

    Frage zur Absicherung von Stromkreisen (Renovierung eines Altbaus)

    Moin Mädels,

    meine Freundin und ich haben uns eine Altbauwohnung gekauft und müssen, da in dieser in den 60'er Jahren das letzte Mal was gemacht wurde, komplett renovieren. Ich bin zwar Elektriker, komme aber aus der Industrie. Deswegen hätte ich mal ein paar Fragen an die Elektroinstallateure hier. Bitte keine Antworten a la "Ich denke ...", "Ich glaube ...", "Muss man nicht ...?" von Hobbielektrikern. Das verwirrt nämlich nur und hilft mir nicht wirklich weiter, da ich in unserer Wohnung bestimmt nicht pfusche! Und wenn ein Elektriker Mist baut, kann das Menschleben kosten! Also immer schön die Vorschriften beachten.

    1) Das Bad ist klar! Im Bad brauche ich gottlob in den Bereichen 0 und 1 keine Steckdosen. Im Bereich 2 sinds 5 Steckdosen (2x Waschtisch, Waschmaschine, Trockner, 1x Reserve). Diese muss man mit einem FI <30 mA absichern.

    2) Große Geräte ab 2 kW muss man auch separat absichern. Damit aber nicht die halbe Bude stromlos ist, wenn mir mal eine Sicherungs rausfliegt, sichere ich (bis auf Geschirrspüler und Abzugshaube) jedes Gerät einzeln ab! Reicht da für jedes Gerät ein LS-Schalter, oder muss ich evt. noch FIs mit einplanen (z.B. für bestimmte Küchengeräte)?

    3) Welches Kabel muss ich für eine ISDN-taugliche Telefonanlage nehmen? Kann ich an dieser dann auch ein Analog-Telefon respektive DSL betreiben?

    4) Ich möchte ein Netzwerk verbauen, das "möglichst lange" hält. Gehe ich recht in der Annahme, daß in diesem Fall Cat7 die beste Wahl ist?

    5) Telefon-, Fernseher- und Netzwerkkabel verlege ich im Leerrohr, damit ich es auswechseln kann, ohne die Wand wieder aufkloppen zu müssen. Ist bestimmtes Rohr vorgeschrieben? Wenn nicht, welches würdet ihr mir dann empfehlen?

    6) Ab welcher Leiterlänge muss ich des Spannungsabfalls wegen 2,5 mm² statt 1,5 mm² verlegen?

    Auf jeden Fall sag ich schonmal ein herzliches Dankeschön.

    Gruß
    JoePopo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Frage zur Absicherung von Stromkreisen (Renovierung eines Altbaus)

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Beruf
    Bautechniker, selbstständ
    Beiträge
    379
    Servus,
    Glaubsch net,
    auch ein "Elektriker" aus der Industrie muß wissen bei welcher Leitungslänge und welcher Last ein bestimmter Querschnitt zu nehmen ist. :-((
    Wegen der FI´s bitte mal beim Versorger nachfragen, die haben da nämlich auch so ihre Vorstellungen, gleiches gilt für die Verteilung und den Zählerplatz. Die komplette Küche ist auch über FI abzusichern.
    Teilweise wird auch ein Hauptschalter geforderert, der die ganze Wohnung stromlos schaltet.
    zu 3. dem Telefonkabel isses reichlich wurscht, ob ISDN, DSL oder analog. Meine Verkabelung hier mit 8*0,8 von 1969 kann das alles auch.
    zu4. Cat 7 ist derzeit "state of the art" aber muß es wirklich so ein Aufwand sein, brauchst ja noch Patchfeld etc.????
    zu 5. Kunststoffleerohr, wichtiger ist es bei den Wandschlitzen auzupassen, das die nicht zu tief in die Wand reingekloppt werden.
    zu 6. siehe obern
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von RolSim
    Registriert seit
    12.2004
    Ort
    Kahlgrund
    Beruf
    Stromer
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Beiträge
    557
    Zitat Zitat von JoePopo
    da ich in unserer Wohnung bestimmt nicht pfusche! Und wenn ein Elektriker Mist baut, kann das Menschleben kosten! Also immer schön die Vorschriften beachten.
    Das hier zitierte ist schon der 1. Widerspruch in sich da du schon auf dem besten Weg dahin bist

    Nichts gegen Industrieeleketriker aber wie Kollege Liebler schon schrieb sollten die elementarsten
    Grundkenntnisse auch bei denen vorhanden sein

    Aber wir wollen ja nicht so sein

    1) ok

    2) auch ok aber Anschlußwerte, Verlegearten und Leitungslänge beachten. Warum für den Geschirrspüler
    keinen extra Stromkreis ?? LS-Schalter kannst du (nach Geldbeutel) einbauen soviele du willst und magst
    und lieber ein FI mehr als einer zu wenig. Ich mache hier immer gerne Gruppenbildung.

    3) Müssen tust du gar nix, funktiniert im Privatbereich auch mit J-Y(St)Y. Ich persönlich nehme immer
    Cat 5-Leitung, die ist für den Privatmensch auch in Bezug auf deine Netzwerkansprüche aus Pkt. 4 ausreichend.

    4) siehe 3) oder höherwertig

    5) Solange du keine Leerrohre in Rüttelbeton verlegst kannst du die günstigen FBY-Rohre (z.B. Fränkische)
    verwenden. Und die Bögen immer großzügig und weich ausbilden sonst ziehst du nie mehr was nach.

    6) Dafür gibt es Formeln und Tabellen die jeder Industrieelektriker kennen muss.

    Jetzt aber bitte meine Antworten nicht als persönlichen Angriff werten sondern als kleinen Denkanstoß.
    Ein bischen was sollst du ja auch noch selbst erarbeiten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    JoePopo
    Gast
    Natürlich kenne ich die entsprechenden Formeln und Richtwerte für die Industrie. Allerdings wird m.W. in der Industrie nach strengeren Kriterien dimensioniert (1). Worauf die Frage abzielte, war, ob gleiches für "Häuslebauer" gilt, oder ob dort nicht so strenge Richtwerte angesetzt sind. Das hätte ich wohl etwas besser formulieren sollen, aber ich war heute morgen in Eile.

    Gruß
    JoePopo

    (1) Der Spannungsabfall darf, je nach Nennleistung, zwischen 0,5% bis 1,5% betragen, aber 3% nicht übersteigen (DIN 18015)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von RolSim
    Registriert seit
    12.2004
    Ort
    Kahlgrund
    Beruf
    Stromer
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Beiträge
    557
    Zitat Zitat von JoePopo
    (1) Der Spannungsabfall darf, je nach Nennleistung, zwischen 0,5% bis 1,5% betragen, aber 3% nicht übersteigen (DIN 18015)
    Die DIN 18015 ist hier nicht maßgebend sondern die Vorschriften deines Energieversorgers. Also bitte da erkundigen.

    Und wenn du nach den Maßgaben der Industrie installierst machst du auf jeden Fall keinen Fehler
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Wovon reden wir denn nun? VDE, TAB?
    Wegen Spannungsfall schau mal hier.

    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=7331

    Und wegen der Längen gibt´s ein Bildchen im Anhang. Hoffentlich kann man´s noch lesen.

    Der Rest wurde wohl schon beantwortet.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    JoePopo
    Gast
    Ich muss wohl ein bißchen weiter ausholen, will es mir scheinen, Alsooo ...

    ... ich hab 1988 bis '92 Energieelektroniker gelernt. Das sind die, die Maschinen bis 1 kV aufstellen und warten. Danach hab ich, aufgrund der bei uns daheim (damals schon) schlechten Arbeitsplatzsituation, noch 2 Jahre in der Produktion, geschafft. Die Aussicht auf 40 Jahre als Akkordler im Werk hat mich dann bewogen aufzuhören und Softwareengineering zu studiert. Nach erfolgtem Studium und einem Jahr Arbeitslosigkeit - die New Economie ist geschickterweise kurz vor Studienende zusammengebrochen - hab ich mich dann wieder als Elektriker beworben und arbeite nun in der Handhabungstechnik als Elektriker. Dort verdrahte ich Maschinen. Kurz gesagt, meine Ausbildung "ist schon ein wenig her" und meine Berufserfahrung in dem Bereich ist "eher kurz" gewesen.

    Nun zur Installation selber. Es handelt sich um einen Altbau, wie schon gesagt. Der Zählerplatz ist im Keller. Abgesichert wird mit 3x35A NEOZED pro Wohnung. Die Zuleitung bis in die Wohnung, wo der UV hin soll, dürfte etwa 25 Meter lang sein (3 Stockwerke á 3 Meter plus Querweg ...). Der längste Weg in der Wohnung ist der bis zur Therme, ca. 35 Meter. Ich hab (mit l=60 m, I=16 A, Cu-Leitung, Spgsfall 3%) für A=4,96 mm² ausgerechnet, also 6 mm².
    Aufgrund der Leiterlänge vom Zählerplatz zur UV müsste ich also alle Steckdosen eh mit 2,5 mm² anschließen, oder? Immerhin hab ich bei dieser Leiterlänge schon einen Mindestquerschnitt von 2,07 mm². Und mit 2,5 mm² kann ich ab der UV max. 5,18 m Kabel ranhängen, bis ich zum nächsthöheren Querschnitt übergehen muss. Allerdings hab ich noch nie eine Steckdose mit 4 mm² angeschlossen gesehen. Wo ist denn nun mein Denkfehler? ?)

    Gruß
    JoePopo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    JoePopo
    Gast
    @ Ralf:
    Das Bild ist leider so gut wie gar nicht zu entziffern.

    Gruß
    JoePopo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Distler
    Registriert seit
    01.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    460

    Leitungen

    Zählerplatz im Keller, von dort bis UV in Wohnung meinetwegen mit 4(5)x16. Dann sollten überschlägig (ohne Berücksichtigung von Verlegeart, Häufungen etc.) für 16A Steckdosen bis 18m Entfernung ab UV 1,5 reichen darüber hinaus 2,5.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    JoePopo
    Gast
    Oh, oh. Ich hab ein paar Steckdosen, bei denen ich 35 m Zuleitung brauche. Nämlich für die Geräte, die neben der Therme in der Küche stehen. Da würde mir dann nicht mal 2,5 mm² mehr reichen, weil rein rechnerisch max. 30,18 m möglich wäre. Was macht man in einem solchen Fall?

    Kürzer verlegen kann ich leider nicht, weil mir da zum einen ein Kamin und zum anderen das Bad im Weg sind.

    Gruß
    JoePopo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    @JoePopo
    Der Denkfehler liegt darin, daß Du nicht den kompletten Spannungsfall zwischen Zähler und UV "verheizen" darfst. Dann bleibt natürlich für die Unterverteilung zu den Steckdosen nichts mehr übrig.

    Bei den vorgegebenen Längen von 25m bis zur UV und 35m nach der UV, kommt man mit den üblichen Standardleitungen und -sicherungen nicht weit. Entweder muss die Absicherung runter oder die Leitungslänge...oder der Querschnitt hoch.

    Laut TAB Deines Versorger werden vermutlich min. 10mm Querschnitt für die Zuleitung zur UV gefordert. Aufgrund der Länge von 25m mit 35A hättest DU damit bereits mehr als 1,2% Spannungsfall "verheizt". Bei der 16mm Zuleitung bereits einen Spannungsfall von etwa 0,7%. Bleiben für den Rest also max. 2,3% übrig.

    Längste Strecke wäre zur Therme mit 35m, jetzt fehlt also nur noch die Leistungsangabe (und ob Drehstrom oder einphasig). Bei einphasig könntest Du die Therme (bei 16A Vorsicherung) mit 4mm anfahren. Ist zwar knapp, doch bei der Messung kommen meist etwas günstigere Werte raus. Ansonsten muss eine 6mm Leitung rein.

    Aufgrund des Spannungsfalls zwischen Zähler und UV bleiben für die 2,5mm Leitungen zu den Verbrauchern noch eine Länge von gut 20m bei 16A Vorsicherung. Eine 1,5mm Leitung könnte man nur für Beleuchtung und/oder bei Vorsicherung mit 10A bis zu einer Länge von ca. 20m, ansonsten bei Vorsicherung 16A bis zu etwa 13m nutzen.

    Ich denke jetzt wird´s klarer. Ansonsten Taschenrechner benutzen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Vorausgesetzt der Spannungsfall zur UV hält sich in Grenzen, dann könntest Du die 2,5mm Leitung mit 10A sichern. Das müßte so ziemlich knapp für die 35m ausreichen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    JoePopo
    Gast
    Die Zuleitung zum UV ist bereits drin. Muß ich mal drauf achtgeben, was es da für einen Querschnitt hat. Ich verlege nur in der Wohnung selber.

    Die Therme läuft am Netz. Welche Kenndaten sie hat weiß ich aber leider (noch) nicht. Ich werd' am Montag mal den Flaschner fragen, der liefert sie nämlich.

    Hmmm, wenn ich dann nur mit 10 A absichern kann, dann könnte ich statt mit 3,6 kW nur mit max. 2,3 kW belasten. Das sollte aber trotzdem für die meisten Sachen ausreichen.

    Und wo wir grad beim Thema sind. Weiß irgendwer, warum man in einen Kamin nicht mal einen Nagel einschlagen darf, geschweige denn Kabel oder ähnliches darüber verlegen? Ich hab mal im Internet gesucht, aber auf die Schnelle keine Antwort gefunden.

    Gruß
    JoePopo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Zitat Zitat von JoePopo

    Und wo wir grad beim Thema sind. Weiß irgendwer, warum man in einen Kamin nicht mal einen Nagel einschlagen darf, geschweige denn Kabel oder ähnliches darüber verlegen? Ich hab mal im Internet gesucht, aber auf die Schnelle keine Antwort gefunden.

    Gruß
    JoePopo

    Wer erzählt dir denn das?


    Gruß Holger
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    JoePopo
    Gast
    Das hab ich schon des öfteren gehört. Zuletzt vom Flaschner, der grad die Heizungsanlage einbaut. Stimmt das etwas nicht? Dann würden sich meine Probleme nämlich in Luft auflösen, weil ich dadurch über 10 Meter Leitungslänge bis in die Küche spare.

    Gruß
    JoePopo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen