    Guten Tag,

    mein Name ist Ferdinand und ich habe 2014 mit meiner Freundin ein KFW 70 Haus mit Garage gebaut.


    Meine eigentliche Frage ist es, wie viel Druck , bzw Kräfte eine Kalksandsteinmauer verträgt. Ich möchte in der Garage ein Koi-Becken installieren und habe ansich schon eine perfekte Nische. Beim Bau wurde das noch nicht in Betracht gezogen, deswegen muss ich nun nachträglich die Funktionalität der Mauern erfragen.

    Also es stehen 3 Mauern bereits. Sie wurden aus 17,5 Kalksandstein erstellt und wurden verklebt. Die Garage wurde mit Balkenlage und Rigibs mit Lattung eingedeckt. 2 der Mauern sind hinterklinkert ( sagt man das so ?). Eine ist freistehend (außer das genannte Dach). An die freistehende Wand sollen an der Rückseite noch Regale angebracht werden, so dass diese zusätzlich belastet wird.

    Die zwei äußeren Mauern werden mit einer Wassersäule von 1m auf 2m² belastet und die freistehende soll 1m Wassersäule auf 3m³ Fläche aushalten können.

    Nun meine Frage: Kann ich eine PVC Leiste anschrauben und die Folie anschweißen oder benötige ich einen Rahmen/Becken?

    Besten Gruß
    Ferdinand
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Standsicherheit Kalksandstein

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    wasweissich
    Gast
    für solche lasten ist das mauerwerk nicht ausgelegt . ich würde sagen , das gibt nichts
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    tragwerksplaner einschalten - onlinestatik wirst du hier nicht bekommen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    10.2012
    Ort
    Bürstadt
    Beruf
    Maurer u. Stahlbetonbauermeister
    Beiträge
    207
    Nach meiner Schätzung kommen bei 5 M2 Wandfläche und einer Füllhöhe von 1m ca. 2500kg horizontal Druck zu Stande.
    Der hält eine 17,5cm dicke KS Wand ohne entsprechende Auflast nicht Stand.

    Safety first
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    11.2015
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Installateur
    Beiträge
    395
    Folie direkt an die Wand wird nichts. Was hast du den genau vor? Winterferien für die Kois oder Ganzjahresbecken ?

    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    09.2012
    Ort
    Nürnberger Land
    Beruf
    Dipl.- Ing. Arch
    Benutzertitelzusatz
    Von der Bauleitung zum Formularausfüllen
    Beiträge
    1,205
    Nimm Glas. Fraglich ist auch, ob der Boden für die Last ausgelegt wäre, was ich eher bezweifle. Wenn ich richtig lese, dann hat Dein Becken die Maße 3mx2mx1m?