    3 KW in 90 m reicht das?

    Hallo Freunde des Forums,

    das Geo-Amt hat bei mir in 90 m Tiefe 3 KW vorrausgesagt. Tiefer sollen wir nicht Bohren wegen einer Schicht. Wo möglich soll ein Geologe die Bohrung mit überwachen. Es darf eine zweite Bohrung im Abstand von 6 m erfolgen.
    Sind 3 KW noch ausreichend bzw, wie rechnet sich die zweite Bohrung mit 3 KW ? (3+3=?) Sind zwei Bohrungen normal oder sollte man sich von der Idee der SWP ganz verabschieden?

    Es wird eín KFW 55 Haus mit 150 Nutzfläche + Keller. Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. 3 KW in 90 m reicht das?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Es muss doch eine Heizlastberechnung und eine Entzugsleistungsprognose geben.

    Und es muss doch einen Planer für die Erdwärmeanlage geben, der das viel besser weiss als unsere Glaskugeln.

    Und wieso IN 90 m???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    [Sind zwei Bohrungen normal oder sollte man sich von der Idee der SWP ganz verabschieden?
    Tendenziell sind 2 Bohrungen normal und die 3 kW Entzugsleistung wird nicht reichen bei 150 m² Nutzfläche.

    Es werden wohl 2 Bohrungen notwendig werden ... Gesamtlänge *geschätzt* ab 140 bis 150 m .. bei der Voraussage des Amtes.

    Genaueres ergibt eine Heizlastberechnung ... erst dann stehen die Parameter für die Heizungsanlage fest um unterschiedliche Varianten von Heizsystemen genauer zu untersuchen

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    38
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    Tendenziell sind 2 Bohrungen normal und die 3 kW Entzugsleistung wird nicht reichen bei 150 m² Nutzfläche.

    Es werden wohl 2 Bohrungen notwendig werden ... Gesamtlänge *geschätzt* ab 140 bis 150 m .. bei der Voraussage des Amtes.

    Genaueres ergibt eine Heizlastberechnung ... erst dann stehen die Parameter für die Heizungsanlage fest um unterschiedliche Varianten von Heizsystemen genauer zu untersuchen

    Gruß
    Achim Kaiser
    Danke für den Hinweis, hätte ja schon sein können, daß 3 KW grundsätzlich nicht ausreichen. Das mit der Heizlastberechnung ist mir schon klar...
    Danke!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von luciluci Beitrag anzeigen
    ... hätte ja schon sein können, daß 3 KW grundsätzlich nicht ausreichen. ...
    Bei einem Passivhaus reichen die schon.

    Deswegen die Frage(n) nach der Heizlast und der Leistung der WP.

    Bei zu erwartenden 33W/Bohrmeter frage ich mich, ob man mit einem Flächenkollektor nicht besser bedient wäre. Also, Grundstücksgröße prüfen.

    Gruß
    Ralf